1) 运转过程中,必须观察各仪表读数、轴承温度、填料室滴水和发热及泵的振动和声音是否正 常,发现异常情况,及时处理;
2) 定期测量深井的静、动水位,第一级叶轮必须浸入动水位以下 3-5m 。 3 停泵应符合下列规定
1) 在电机停止后,检查润滑油面高度,油量不足时及时补充。 2) 检查出水管路止回阀是否严密,如有回水现象应及时处理。 5.1.6 井用潜水电泵的运行应符合下列规定: 1 启动应符合下列规定:
1) 新装或大修后首次启动时要对配电设备、继电保护、线路及接地线、远程装置和操作装置、 电气仪表等进行检查、对电动机的绝缘电阻进行测量、检查电源三相电压是否在合格范围内、测 量静水位并做记录; 2) 启动后观测电流、声音、振动情况,开阀时注意电流变化,控制运行电流在电动机额定电流 之内; 3) 新装或大修后第一次运行时,运行 4 小时后停机,并迅速测试热态绝缘电阻,其值大于 MQ时方可继续投入运行;
4) 潜水电泵停机后如需再启动,其间隔应在 5min 以上; 2 运转应符合下列规定:
1) 运行过程中,必须观察仪表读数、振动、声音、出水量是否正常,发现异常情况,及时处理; 2) 定期测量动、静水位。 3 停泵应符合下列规定:
出水管路无止回阀装置时,停机前应先将出水阀门关闭再停机; 5.1.7 水泵异常情况的处理应符合下列规定: 1 运行中出现下列情况之一时,应立即停机; 1) 水泵不吸水,压力表无压力或压力过低; 2) 突然发生极强烈的振动和噪音; 4) 水泵发生断轴故障; 5) 冷却水进入轴承油箱;
6) 机房管线、阀门发生爆破,大量漏水; 7) 阀门阀板脱落;
3) 轴承温度过高或轴承烧毁;
6 / 21
0.5
8) 水锤造成机座移动; 9) 电气设备发生严重故障;
10) 井泵动水位过低,形成抽空现象或大量出沙; 11) 不可预见的自然灾害危及设备安全。
2 运行中出现下列情况之一时,可先开启备用水泵而后停机; 1) 泵产生剧烈震动或噪音;
2) 冷却、密封管道堵塞经处理无效;
3) 密封填料经调节填料压盖无效,仍发生过热或大量漏水; 4) 进水口堵塞使出水量明显减少; 5) 发生较严重汽蚀,调节阀门无效。
3 水泵发生异常情况,均应详细记录并及时上报。 5.3 变压器
5.3.1 无励磁调压变压器在额定电压± 5% 范围内改变分接位置运行时,其额定容量不变。如为 -7.5% 和 -10% 分接时,其容量按制造厂的规定;如无制造厂规定,则容量应相应降低 5% 。有载调压变压器分接位置容量按制造厂规定。
5.3.2 变压器的运行电压不应高于该运行分接额定电压的 105% 。对于特殊的使用情况,允许在 不超过 110% 的额定电压下运行。
5.3.3 变压器的工作负荷应符合下列规定:
1 变压器三相负荷不平衡时,应监视最大一相的电流。接线为 Ynyno 的大、中型变压器允许的 中性线电流,按制造厂及有关规定。接线为 Yyno (或 Ynyno )和 Yzn11 (或 Ynzn11 )的配 电变压器,中性线电流的允许值分别为额定电流的
25% 和 40% ,或按制造厂规定。
2.5% 和
2 油浸式变压器顶层油温不超过表 5.3.3 规定(制造厂有规定的按制造厂规定) 当冷却介质温度 较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温不宜超过 温度为80 C,冷却风扇在 65 C启动,55 C返回(制造厂另有规定除外)。
85 C。变压器的报警
7 / 21
3 干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。
4 变压器允许正常和事故过负荷情况下运行,变压器过负荷运行时应密切注视运行温度, 当变压 器过负荷或顶层油温达到报警温度时,应降低负荷,并做记录。 5 变压器负荷达到额定容量的 6 变压器负荷达到额定容量的
130% 时,即便运行温度未达到最高油温限值时,应立即减负荷。 120% 时,暂停有载调压操作(制造厂另有规定除外)。
7 油浸风冷变压器的正常负荷为额定容量的 70% 以上时,风扇应自动或手动投入运行(制造厂 另有规定除外)。
8 干式变压器的正常周期性负载和急救负载的运行要求,按制造厂的规定。 9 强迫冷却变压器的运行条件:
1) 强油循环冷却变压器运行时,必须投入冷却器。各种负载下投入冷却器的相应台数,应按制 造厂的规定,按温度和(或)负载投切冷却器的自动装置应保持正常;
2) 油浸风冷和干式风冷变压器,风扇停止工作时,允许的负载和运行时间,应按制造厂规定。 油浸风冷变压器当冷却系统故障停风扇后,顶层油温不超过 顶层油温超过 85 C而风扇不能恢复运行时,应立即减负荷;
3) 强油循环风冷和强油循环水冷变压器,当冷却系统故障,切除全部冷却器时,允许带额定负 载运行20min,女口 20min 后顶层油温尚未达到 75 C,则允许上升到 运行的最长时间不得超过 1h 。若厂家说明书上有规定时,按厂家规定执行。 5.3.4 变压器运行应符合下列规定:
1 有人值班变电站,应每班至少巡视一次;无人值班变电站,应每周至少巡视一次,并在每次停 运后与投入前进行现场检查。
2 在接班时,必须检查油枕和气体继电器的油面。
3 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数: 1) 新装或经过检修的变压器,在投运 72h 内;
75 C。但在这种状态下
65 C时,允许带额定负载运行;当
2) 有严重缺陷时;
3) 气象突出(如大风、大雾、冰雹、寒潮等)时;
4) 雷雨季节,特别是雷雨后;
5) 高温季节、高峰负载期间;
4 变压器运行巡视检查一般包括以下内容 6) 按规定变压器允许过负荷运行时。
8 / 21
1) 变压器油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油; 2) 套管油位应正常,套管外部无破损裂纹,无严重油污,无放电痕迹及其他异常现象; 3) 变压器声响应正常;
4) 冷却器温度正常,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常; 5) 水冷却器的油压应大于水压(制造厂另有规定者除外) 6) 呼吸器完好,吸附剂干燥;
7) 引线接头、电缆、母线应无发热现象; 8) 压力释放器或安全气道及防爆膜应完好无损; 9) 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常; 10) 气体继电器内应无气体;
11) 各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;
12) 干式变压器的环氧树脂层应完好无龟裂、破损,外部表面应无积污; 13) 变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,室温正常; 14) 变压器外壳接地应完好。
5 变压器停运和投运的操作程序应遵守下列规定:
1) 变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作。 35kV 及以下变压器停运时应先停负荷 侧,后停电源侧;
2) 在无断路器时,可用隔离开关或跌落式熔断器投切的空载变压器容量如表 5.3.4 规定:
3) 强油循环变压器投运时按负载情况控制投入冷却器的台数,水冷却器应先启动油泵,再开启水 系统;停电操作先停水后停油泵。冬季停运时应将冷却水放尽。
6 新投运的变压器安装检验合格后,试运行时应按下列规定进行检查:
1) 新品变压器第一次投入时,可全电压冲击合闸,冲击合闸时,变压器应由高压侧投入;
2) 新品变压器应进行五次空载全电压冲击合闸,应无异常情况。第一次受电后持续时间应不小 于 10min ,励磁涌流不应引起保护装置的误动作;
4) 带电后,变压器各焊缝和连接面不应有渗油现象。
5) 接于中性点接地系统的变压器在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。
7 新装、大修、事故检修或换油等情况下,重新注油后施加电压前,变压器静置时间不应少于以 下规定: 3) 变压器并列前,应先核对相位;
9 / 21
110kV 及以下: 24h ;220kV : 48h 主变压器初次投入运行,应空载运行 24h ,运行 正常后,方可带负荷运行;
8 变压器停运半年及以上准备投入运行时,应做超期试验,合格后方可投入运行;
9 在 110kV 及以上中性点接地系统中,变压器投入运行时, 220kV 及 110kV 侧中性点必须 先接地,如该变压器正常运行时中性点不接地,则在变压器投入运行后,须立即将中性点断开;
10 对于正常运行的中性点接地的 110kV 及以上变压器,在停电操作时:低压侧(中压侧)无 电源的一律先将变压器一次侧中性点接地,再由高压侧拉开空载变压器;三绕组变压器,当低压 或中压侧无电源时按两绕组变压器操作;低压侧或中压侧有电源的(包括两台变压器并列的电 源),停电操作应按当地供电局规定执行。
11 气体保护装置的运行
1) 变压器运行时,气体保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的气体保护应接跳闸;用一台 断路器控制两台变压器时,如其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。
2) 变压器在运行中滤油、补油、更换净油器和呼吸器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号,此 时其他保护装置仍应接跳闸,作业结束后,立即改回原运行方式;
3) 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯 改接信号。 12 无励磁调压变压器在变换分接时, 应作多次转动, 以便消除触头上的氧化膜和油污。 35kV 及 以上变压器在确认分接正确并锁紧后,测量绕组直流电阻; 13 有载分接开关的操作,应遵守如下规定:
1)应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流的变化;
2)有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行;单相变压器组和三相变压器 分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作;
3)有载调压变压器与无励磁调压变压器并列运行时两变压器的分接电压应靠近。 14 变压器并列运行的条件 : 1 ) 联接组标号相同; 2 ) 电压比相等;
3) 短路阻抗相等(允许误差± 0.5% ); 4) 容量比不应超过 3: 1(限于配电变压器)。
15 新装或变动过内外连线的变压器,并列运行前必须核定相位。 16 变压器并列运行后应检查负荷分配情况。
10 / 21