扰着配变台区管理系统实用化推广的一个难题。 4.2配变台区管理系统对通讯的要求 如前所述,配变台区管理系统与电网调度自动化系统十分类似,只不过调度自动化主站系统就是配变台区管理主站系统,远动分站(RTU)就是配变监控终端(TTU)。但前者与后者由于各自的监控对象、完成任务、实时性要求的不同,对通讯的技术要求也就不同。
⑴由于配变监控终端具备历史数据的存储功能,因此,其数据的实时性要求不必太高,也不必每一个配变监控终端时时占用一个通道与配变台区管理主站通讯。
⑵要具备选点召测的通讯功能。虽然不必时时刻刻地通讯,但当管理人员要查看某配变监控终端的当前运行情况时,该配变监控终端要能将当前的实时数据立即传送上来。
⑶对会严重威胁配变正常运行的某些告警信号,又要求及时地上传至配变台区管理主站。
4.3通讯组网方案 目前,比较适合于配变台区管理系统通讯要求和特点的通讯方案有如下三种: ⑴公用电话交换网方案; ⑵GPRS方案;
⑶无线数传电台方案。 其中,⑴、⑵两种方案都属于公网,而⑶方案则属于用户自己所建的专用网。 4.3.1公用电话交换网方案
公用电话交换网目前已相当普及,可以说只要有人居住和工作的地方就有公用电话交换网,公用电话交换网不仅用于通话还可用于传输数据,因此,可用来作为配变台区管理系统的通讯通道。
采用公用电话交换网具有如下的优点:
⑴通讯速率快,可以以9600bd/s的速率传输数据; ⑵不受通讯距离的限制,可靠性高; ⑶不需要自己专门的维护人员。
但采用公用电话交换网也有如下的缺点:
1)需向当地电信公司交纳一定费用申请装机,每月交月租费和使用费。 2)非透明数据传输,调制解调器从拨号呼叫到联通有一定的时延。 4.3.2GPRS方案
GPRS是在GSM基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输网络,它采用先进的无线分组技术,可以为公安、水利、电力、交通、证券、海关等应用行业提供丰富的无线接入手段,也可以为任意的企业集团客户建立虚拟专网,提供无线接入企业内部局域网,真正实现移动办公。 GPRS方案具有如下的优点:
⑴只需向当地移动公司开户申请SIM卡;
⑵永远在线,只要激活GPRS应用后,将永远保持在线,不存在掉线问题,类似于一种无线专线网络;
⑶按量计费,虽然可以保持永远在线,但不必担心费用问题,因为只有产生通信流量时才计费;
⑷快速登录,全新的分组服务,无需以往长时间的拨号建立连接过程; ⑸高速传输,GPRS最高理论传输速度为171.2kbps,目前使用GPRS可以支
持40Kbps左右的传输速率;
⑹点对点、点对多点,灵活组网,不受通讯距离的限制; ⑺不需要自己专门的维护队伍。
GPRS方案也有如下的缺点:需向当地移动公司每月交纳使用费。 4.3.3无线数传电台方案
配变监控终端,因其点多而分散,恰恰十分适宜数传电台的使用,国家也划定了专用数传频段,其频率范围是:220MHz-240MHz,各供电部门的无线电力负荷监控系统也是一个有力的证明。 无线数传电台具有如下的优点:
⑴采用国家划定的专用数传频段,其频率范围:220MHz-240MHz,并向当地的无线电管理委员会申请备案,因此,可作到专用频点专用,不会受到相互的干扰; ⑵收发一体、内置调制解调器,支持透明数据传输;
⑶接口速率:9600/4800/2400/1200bps,可以长时间工作; ⑷点对点、点对多点,灵活组网,覆盖范围远;
⑸一次投资,长期受益,除每年交少量的频率占用费外不需再交任何费用。 无线数传电台也有如下的缺点:
⑴初次开通时需向当地的无线电管理委员会交纳一定的费用,以后每年再交一定的频率占用费;
⑵通讯距离有一定的限制(平原地带最远约为50km),且受建筑物、山体的影响较大;
⑶需要专业人员维护管理。 五、结束语
配变台区管理系统是近几年来发展起来的一个新兴系统。随着人们对用电质量和用电可靠性要求越来越高,如何科学地对配网进行管理,合理地进行用电运销,使配电网安全、经济、可靠地运行是电力部门面临的一个首要问题,配变台区管理系统就是为满足这种需求而应运而生的一个系统。在配网自动化系统不十分成熟和系统投资较高的今天,配变台区管理系统作为它的一个分支将在一段时期内发挥其重要的作用,在将来它的配变监控终端可以顺利地接入配网自动化系统。
作者简介
杨承卫:(1965-),男,大学本科,高级工程师,从事电力系统电气设计及自动化工作。