目录
升级CPU和DRV指导手册(最终版)
机房控制柜打上紧急电动, 上电. 6—16= 7 断电上电 6—1= 11 断电上电 1—99= 2 断电上电 5—7—2 断电上电
1—1 与锁梯层一致(1—72)
1—2 6(该参数设置后外呼盒上会有运行箭头) 1—12 有提前开门时设 4 无提前开门时设 0 1—13 0
1—18 单开门时设 1 双开门时设为 3
1—24 单开门时设 0 双开门时设为 1 1—42 1 1—71 3
1—72 锁梯返回层 1—79 锁梯时照明关闭=0锁梯时照明不关闭=1 1—83 1 1—92 1 1—93 0 双开门时设 1 1—94 7 1—98 1 7—9 0 7—80 0 7—81 0 7—84 显示当前位置 1显示下一位置 1
7—97 1 (锁梯时 电梯返回锁梯层关门后外召显示关闭) 6—1 11
6—2 1 6—26 1.5 6—28 1.7
6—34 1.7 (短层时可以小一些) 6—60 0
1—30 基站层锁梯返回层 1—32 反基站延时
1—33 反基站功能选择 1—44 司机功能 1—60 消防反回曾层 1—61 11 区域码 1—62 1 消防功能选择
1—50 为电梯号一号梯为1二号梯为2一类推 1—56 为电梯台数
1—41 Submenu 1为放到乱功能设为1Submenu2为消号功能设为1
1用户界面的操作手册 1.1 CPU用户界面的按钮 1.1.1用户界面的按钮 1.1.2 LCE?用户界面的LEDs和按钮 1.2变频器用户界面 1.2.1面板操作说明 2. 慢车运行前需做步骤 2.1 修改CPU参数 2.2 设置变频器 2.2.1同步曳引机 2.2.2异步曳引机 2
2
2 7 14
14
16
16 16
16 20
3.快车调试
3.1 DRV抱闸延时调整 3.2轿顶检修箱内CCBS拨码开关位置调整 3.3 井道自学习 3.4 减速距离学习 3.5 显示程序设置 3.6 减速距离学习
附录1:参数表 附录2:OPT拨码开关位置表 附录3:选项功能缩写 24 24 24 24 25 25 25 28 60 62
1用户界面的操作手册
1.1 CPU用户界面的按钮
1.1.1用户界面的按钮
按钮和显示屏
1. 功能模式
2. 功能模式的显示 3. 楼层(轿厢位置) 4. 新楼层(目标楼层) 5. 增加数值/楼层 6. 选择数值/接受 7. 上召 8. 内召
9. 限速器测试 10.子菜单
11.数值(调整值) 12.减小数值/楼层 13.下召
14.缓冲测试
用户界面的功能模式如下表所示 功能模式 用户界面未被激活 无显示 错误标志 E 驱动设备错误 d 电梯参数 1 楼层标志 3 显示和测试 4 调试 5 DRV参数 6 电梯参数 7 外部群组参数 8 如何通过用户界面召梯 功能模式显示 下例描述了召梯的步骤。在该例里,轿厢在2楼,你想要把它召至6楼
巨人通力调试手册
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)