好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

巨人通力调试手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

升级CPU和DRV指导手册(最终版)

机房控制柜打上紧急电动, 上电. 6—16= 7 断电上电 6—1= 11 断电上电 1—99= 2 断电上电 5—7—2 断电上电

1—1 与锁梯层一致(1—72)

1—2 6(该参数设置后外呼盒上会有运行箭头) 1—12 有提前开门时设 4 无提前开门时设 0 1—13 0

1—18 单开门时设 1 双开门时设为 3

1—24 单开门时设 0 双开门时设为 1 1—42 1 1—71 3

1—72 锁梯返回层 1—79 锁梯时照明关闭=0锁梯时照明不关闭=1 1—83 1 1—92 1 1—93 0 双开门时设 1 1—94 7 1—98 1 7—9 0 7—80 0 7—81 0 7—84 显示当前位置 1显示下一位置 1

7—97 1 (锁梯时 电梯返回锁梯层关门后外召显示关闭) 6—1 11

6—2 1 6—26 1.5 6—28 1.7

6—34 1.7 (短层时可以小一些) 6—60 0

1—30 基站层锁梯返回层 1—32 反基站延时

1—33 反基站功能选择 1—44 司机功能 1—60 消防反回曾层 1—61 11 区域码 1—62 1 消防功能选择

1—50 为电梯号一号梯为1二号梯为2一类推 1—56 为电梯台数

1—41 Submenu 1为放到乱功能设为1Submenu2为消号功能设为1

1用户界面的操作手册 1.1 CPU用户界面的按钮 1.1.1用户界面的按钮 1.1.2 LCE?用户界面的LEDs和按钮 1.2变频器用户界面 1.2.1面板操作说明 2. 慢车运行前需做步骤 2.1 修改CPU参数 2.2 设置变频器 2.2.1同步曳引机 2.2.2异步曳引机 2

2

2 7 14

14

16

16 16

16 20

3.快车调试

3.1 DRV抱闸延时调整 3.2轿顶检修箱内CCBS拨码开关位置调整 3.3 井道自学习 3.4 减速距离学习 3.5 显示程序设置 3.6 减速距离学习

附录1:参数表 附录2:OPT拨码开关位置表 附录3:选项功能缩写 24 24 24 24 25 25 25 28 60 62

1用户界面的操作手册

1.1 CPU用户界面的按钮

1.1.1用户界面的按钮

按钮和显示屏

1. 功能模式

2. 功能模式的显示 3. 楼层(轿厢位置) 4. 新楼层(目标楼层) 5. 增加数值/楼层 6. 选择数值/接受 7. 上召 8. 内召

9. 限速器测试 10.子菜单

11.数值(调整值) 12.减小数值/楼层 13.下召

14.缓冲测试

用户界面的功能模式如下表所示 功能模式 用户界面未被激活 无显示 错误标志 E 驱动设备错误 d 电梯参数 1 楼层标志 3 显示和测试 4 调试 5 DRV参数 6 电梯参数 7 外部群组参数 8 如何通过用户界面召梯 功能模式显示 下例描述了召梯的步骤。在该例里,轿厢在2楼,你想要把它召至6楼

巨人通力调试手册

目录升级CPU和DRV指导手册(最终版)机房控制柜打上紧急电动,上电.6—16=7断电上电6—1=11断电上电1—99=2断电上电5—7—2断电上电1—1与锁梯层一致(1—72)1—26(该参数设置后外呼盒上会有运行箭头)1—12有提前开门时设4无提前开门时设01—