第一章 总那么
1.为了确保高大模板工程的施工质量及平安,特制定本细那么 2.本细那么未详尽之处,须按国家或行业及厦门市地方有关标准、规定办理。
一、编写依据
1.已批准的高大模板工程施工方案;
2.与高大模板工程施工相关的标准、标准及设计文件等技术资料 3.与高大模板工程施工相关的平安施工规定。
二、工程概况及特点
本工程位于厦门大学本部校园东区,为厦门大学艺术学院教学办公用房,主要功能有四局部:①美术馆;②音乐教学排练厅;③雕塑工作室及美术室;④教师工作室。总用地面积5676.358M2,总建筑面积:4920.552M2,地上四层,屋顶相对标高21M。
建立单位:厦门大学
设计单位:厦门大学建筑设计研究院 地勘单位:厦门地质工程勘察院 监理单位:福州诺成工程工程管理 施工单位:福州第七建筑工程
1、本工程为框架构造体系,其中音乐厅屋面局部有大跨度超重梁及超高模板支撑:①E1交11~51轴处WYKL,梁截面600×1000,梁跨度19M;②D1交11~51轴处WYKL,梁截面600×1000,梁跨度19M;③C1交11~51轴处WYKL,梁截面600×1000,梁跨度19M;④音乐厅屋面构造板,楼面标高21.000M,层高12M,为高大模板工程;
2、一层雕塑工作室顶构造梁板:轴线位置13~15轴交1/A~1/E轴,标高±0.000~+9.000M,搭设高度超过8米,为高大模板工程。
3、一层电梯楼梯间南面车道上空构造梁板:轴线位置10~11轴交2/E~1/J轴,标高±0.000~+9.000、13.200、16.700M,搭设高度超过8米,为高大模板工程。
4、东面弧形斜梁板:轴线位置1/14~17轴交M~P轴,标高±0.000~+9.000M,搭设高度超过8米,为高大模板工程。
第二章、高大模板工程的特点
〔一〕、高大模板支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故。 为防止高大模板工程支撑系统发生失稳坍塌事故,应催促施工单位在施工前做好以下工作:
1、按照施工图纸内容做好方案,并绘制详细的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图。
2、按照有关标准、标准的要求设置高大模板支撑系统的构造,其内容应包括:立杆设置、木楞设置、立杆间距、纵横向水平杆、剪刀撑及顶托设置,扣件连接方法及荷载有效传递等。
3、对施工荷载、立杆、立杆地基承载力、支架、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆进展详细验算。
4、针对不同工程构造、施工方法、选用的各类机械设备、施工场地及周围环境等特点制定有针对性高大模板平安技术措施。
5、制定应急救援预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。
〔二〕、高大模板工程施工属危险性较大的工程,应编制专项施工方案,并经5人以上的专家组进展审查论证,专家组成员需具备以下条件:专家组成员应是有高大模板支撑体系工程经历或施工技术理论的具有高级职称的人员,总人数不少于5人。专家应当对方案的可靠性提出具体论证审查意见。
〔三〕、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进展修编,并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后报质监站备案同意前方可实施,施工中原那么上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字同意,并提出是否重新组织专家进展论证审查。
第三章、高大模板施工监理工作流程
高大模板施工监理工作流程:
浇筑混凝土 高大模板工程组织验收 建立单位 施工单位按方案施工 专业监理工程师/总监理工程师 审核结果 通过 按专家组审查意见补充完善方案 承包单位 未通过 审查论证 专家组 编制专项施工方案 承包单位 审查 专业监理工程师 审查 总监理工程师 施工前按要求进展备案,施工时检查杆底处理、立杆、支架、模板是否按方案内容施工。检查支撑系统强度、刚度、稳定性、抗倾覆以及支承层是否能满足计算要求。检查高大模板工程浇筑混凝土时是否满足浇筑要求,经监理验收合格报请监视的质安站模板验收
监理员旁站 第四章、高大模板施工监理工作控制要点
〔一〕、搭设前准备工作:
高大模板支撑体系搭设前,应由工程技术负责人向工程管理人员和搭设人员进展平安技术交底以及对施工详图进展说明,并做好书面交底签字手续,监理应对平安技术交底和三级教育情况进展检查、催促落实到位。