目录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章
工程概况 ...................... 1 编制依据 ...................... 1 现场勘测资料 .................... 1 初步设计 ...................... 2 临电计算及设备选择 . ......................... 2 施工用电配电系统图 . ......................... 2 接地设计 ...................... 2 防雷设计 ...................... 4 防护措施 ...................... 7
安全用电和电气防火措施 . ...................... 10
第一章 工程概况
序号 1 2 3 4 5 6 项目 工程名称 工程地点 施工单位 建设单位 监理单位 建筑概况 内 铁建·渝都 重庆重庆 容 中铁二十二局集团有限公司建筑工程分公司 重庆渝铁房地产开发有限责任公司 成都大西南铁路监理有限公司 建筑功能 建筑面积 建筑高度 建筑层数 22049.21 77.8米 26 建筑层高 基础结构形式 7
结构概况 主体结构形式 框剪 屋盖结构形式 第二章 编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》 GB50054-2011
3、《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 5、《工业与民用配电设计手册》第三版 6、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
第三章 现场勘测资料
现场勘测应包括以下内容:
1、在建工程的位置及其周边空间分布情况。
2、地表和地下土质种类、 干湿程度及其分布情况, 特别是要了解土壤的电阻率。
3、地表以下业已存在各种管道、线缆的敷设分布情况。
4、现场周边的环境情况。 包括是否存在外电架空线路 (线路的电压等级及与施
工现场的空间距离);是否存在易燃易爆物和腐蚀介质; 是否存在外界强电磁波源的 电磁感应。
5、现场所在地域的气象情况,包括地区雷电活动情况。 6、现场临时用电工程电源取用位置等。
第四章 初步设计
1、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)总则中以强制性条文规
定, 施工现场必须采用三级配电系统、必须采用 TN-S接零保护系统。
2、现场采用 380V低压供电,设一配电总箱,采用 TN-S系统供电。
3、布置位置及线路走向参见临时配电系统图,采用三级配电,三级防护。 4、按照《 JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻 R≤4Ω。 5、按照《 JGJ46-2005》规定若为架空线路则 “根据机械强度要求,绝缘铜
线截 面不小于 10mm2,绝缘铝线截面不小于 16mm2”。
第五章 临电计算及设备选择
施工现场临时用电组织设计
一、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》 GB50054-2011
3、《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 5、《工业与民用配电设计手册》第三版 6、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
二、参数设置
1、总箱参数 用电接驳方式 由变压器接入 总配电箱编号 总箱 A 0.8 总配电箱距接驳点布线距 总配电箱的同期使用系 5 离Lo(m) 数Kx 分配电箱数量 导线线芯材料 铝线 11 总配电箱进线敷设方式 空气明敷 / 架空 分配电箱进线敷设方式 空气明敷 / 架空线线路 路 设备电线敷设方式 干线允许电压降 % 空气明敷 / 架空 5 线路 2、分箱参数