1. 概述

本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、 基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。 2. 引用标准

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1 电力变压器 第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器 第2部分:温升

GB 1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定 GB 1094.11 电力变压器 第11部分:干式变压器

GB/T 2900.15 电工名词术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 GB4208 外壳防护等级 (IP代码) GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级 3. 使用条件

3.1 系统标称电压:10kV 3.2 电源系统接地形式:不接地。 3.3 安装场所:户内。

3.4 海拔高度:≤1000m

3.5 运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外

-45℃~+50℃

3.6 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 3.7 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。

污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅱ级。 3.8 地震烈度:不超过8度。

不符合上述使用条件的变压器,按GB 1094.1中1.2.2条文规定进行调整。 4. 主要技术参数

4.1. 额定电压: 10±2×2.5%/0.4 KV

接线方式: Dyn11 频率: 50Hz

型式 : 户内、环氧浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。 阻抗电压: 4% 6% 绝缘耐热等级: F 各电压抽头均保证全容量。 采用无励磁调压方式。 4.2. 性能参数

30~2500kVA双绕组环氧浇注干式变压器

电压组合 额定容量 kVA 高压kV 高压分接范围 % 30 50 63 80 100 125 160 0.4 Dyn11 220 310 380 420 450 530 610 联结组 空载损低压 标号 耗 W kV 负载损耗 WF(120℃) 750 1060 1250 1460 1670 1960 2250 2.4 2.4 2.0 1.8 1.8 1.6 1.4 4.0 空载电流 % 阻抗电压 % 6、6.3;±5% 6.6;10;±2×10.5;11 2.5% 200 250 315 400 500 630 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 6; 6.3; ±5% ±2× 0.4 Dyn11 700 810 990 1100 1310 1510 1460 1710 1990 2350 2760 3400 4000 2760 3400 4000 2680 2920 3670 4220 5170 6220 6310 7360 8610 10260 12400 15300 18180 13700 16900 20000 1.4 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 6.6;10;2.5% 10.5; 11 4.3. 变压器绕组的绝缘水平

单位:kV

雷电冲击耐受电压(峰值) 设备最高工作系统标称电压 电压 10 <=1 12 <=1 组Ⅰ 75 - 组Ⅱ 值) 85 - 35 35 电压(方均根1min工频耐受5. 技术要求 5.1. 性能要求

5.1.1 绕组平均温升限值:100K;绕组平均温升限值:100K。持续2s短路热稳

定电流的作用下,铁芯本体、金属部件和与其相邻的材料的温升应低于使其受到损害的温度。

5.1.2 局部放电水平最大值为5pc; 5.1.3 损耗允许偏差;

5.1.4 空载损耗允许偏差:+15%; 5.1.5 负载损耗允许偏差:+15%; 5.1.6 总损耗允许偏差:+10%; 5.1.7 短路电抗允许偏差:

10%;

5.1.8 变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定; 5.1.9 防潮性能

变压器具有良好的防潮性能,在停运后甚至表面凝露的情况下,无需采取任何干燥措施能保证其正常投运。 5.1.10 变压器正常使用寿命为30年。 5.2. 结构和材料

铁心应采用高标号、优质高导磁、低损耗冷扎硅钢片。芯柱与铁轭为全斜接缝连接拉板结构。铁心应采取有效的防止多点接地措施,铁心应能够承受长途运输冲击,长期运行时不会发生任何松散变形。

同一批次的绕组均应采用同一厂家及由同一批次的纸包无氧铜导线绕制。绕组应在设计、工艺上充分保证变压器的抗短路能力、绝缘强度和散热能力。

变压器的铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层,并附有明显的接地标志

变压器一次和二次引线的接线端子,应符合现行GB5273的规定。 高压绕组(包封绕组树脂表面)易见位置,应有“高压危险”的标志,并符合GB/T5465.2的规定。

变压器应装有底脚,其上设有安装用的定位孔,孔中心距(纵向尺寸)为330、400、550、660、820、1070mm;如使用部门要求有滚轮时,轮中心距(纵向尺寸)为550、660、820、1070mm,如横向尺寸有要求时,也按纵向尺寸数值选取。

变压器应备有承受整体总重量的起吊装置。

根据用户要求,变压器可带有外壳,外壳的防护等级为IP54应遵守现行GB4208之规定。