好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

真题是指导我们备考的方向

2015 年一级注册消防工程师考试真题

《消防安全技术综合能力》

一、单项选择题(共 80题,每题 1分,每题的备选项中,只有 1个最符合题意)

1. 建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文 件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()

A. 建筑面积21000m2勺饭店 B. 建筑面积1800m2勺医院门诊楼

C. 建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D. 建筑面积580m2的网吧 【答案】B

【解析】关于大型人员密集场所定义是公安部 106号令第 13条:

第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安 机关消防机构申请

消防设计审核, 并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见 的公安机关消防机构申请消防验收:

(一) 建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆 的展示厅; (二) 建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、 客运车站候车室、 客运码头候船厅;

(三) 建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

(四) 建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营 业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动 密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;

(五) 建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐 厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的 教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;

(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、 夜总会、 游艺厅、 桑拿浴室、 网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、 茶馆、咖啡厅。

2. 某单位新建办公楼项目已获得施工许可, 现拟进行消防设计备案。 下列提 供备案材料的行为中,不符合备案要求的是()

A. 获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供

C.获得施工许可五天内提供 D. 获得施工许可十个工作日内提供 【答案】 D

【解析】 教材P3。建设单位应当自依法取得施工许可之日起 7个工作日 内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

3. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),机关、团体、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。

A. 年 B. 季度 C. 月 D. 周

【答案】 B

欢迎下载 2

【解析】 教材P15机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火 检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

4. 消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业。 A. 学位 B.职称 C.学历 D.资格 【答案】D

【解析】 教材P20《消防法》第三十四条规定,消防产品质量认证、消 防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应 的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委 托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 5. 注册消防工程师职业道德最根本的原则是()和诚实守信。 A. 确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【答案】B

【解析】 教材P25从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用 看,注册消防工程师职业道德最根本的原则包括两项:

(一)维护公共安全原则(二)诚实守信原则 6. 注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、 公平竞争、客 观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和()。

A. 行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【答案】B

【解析】 教材P25注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱 岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。

7. 对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一 只感温探测和

一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机 的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。 下列现场情况及排烟口处 的风速测试结果中,符合验收要求的是()

A. 相应防烟区的排烟阀开启,

并联动相应的排烟风机, 排烟口处的风速仪测 试结果为8.5m/s

B. 相应防烟区的排烟阀开启,

并联动相应的排烟风机, 排烟口处的风速仪测 试结果为12m/s

C. 相邻防烟区的排烟阀开启,

并联动相应的排烟风机, 排烟口处的风机仪测 试结果为8.5m/s

D. 相邻防烟区的排烟阀开启,

并联动相应的排烟风机, 排烟口处的风机仪测 试结果为12m/s

【答案】A

【解析】 排烟口的风速不宜大于10 m/s。当采用金属风道时,管道风速

不应大于20m/s;当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s;当采用土建风道时, 不应大于10m/s。

8. 消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追 溯性要求出发,完整的档案内容应包括()

A. 防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B. 消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

欢迎下载 3

C. 消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

D. 消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记 录、资料 【答案】D

【解析】 教材P94建筑消防设施档案至少包含下列内容:

(1) 消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用 说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。

(2) 消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、 检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、 维护保养记录、自动消防控制室 值班人员基本情况档案及培训记录等。

9. 下列关于防火分区的做法,错误的是()

A. 建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加 0.5 倍计算

B. 建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建 筑面积叠加计算,并安照规范规定划分防火分区

C. 叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积, 防火分区的最大允许建筑 面积可按规范增加1倍

D. 人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不 计入防火分区面积

【答案】A

【解析】 当建筑上、下层设有走廊、自动扶梯、敞开楼梯、敞开楼梯间、 传送带等开口部位时,要将相连通的各层作为一个防火分区考虑 ;敞开式、错层 式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加及计算, 允许最大建

筑面积可按常规增加一倍;建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑优路 网校面积可按常规增加1倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加1倍计算。

10. 灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使 用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。 下列灭火器中,正常情 况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是()

A. 二氧化碳灭火器 B.水基型灭火器 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 【答案】A

【解析】 关于灭火器报废年限的口诀: 水6碳倍气粉十

11. 某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,

地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关 规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是()

A. 商场营业厅3000川;设备区2000 m2 B. 商场营业厅4000川;设备区1000 m2

C. 商场营业厅4000 m;设备区2000 m D. 商场营业厅2000 m;设备区2000 m 【答案】D 【解析】

郴]I不同斟爪莽说健讥的畫.用建讥虔18吹层厳.巧人竹jM Xst讣it疋盘径

欢迎下载 4

配说nr奴玄*壷JK苹 * 注 ifl - 1500 PH f -? 推煎越丸第》r F条走 1500\] 料Fit闻dr IM&i 訊旳■丈克iTii迟割决呵iiiiJS#]. 1 TOO [Bit .1 a* 4HIK9I1 泗 l!p! Fr } 说?旳嚴朗齡火材匕羸大朮仰?4 就面U:苹啟丈干LDOOiii

E下!《 t堆下虛需■ + -tR 地下设备用房设置了自喷,面积增加一倍,为 2000 m ;

一、二级耐火等级建筑内的营业厅、 展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自 动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可 适当增加,并应符合下列规定:

1 ).设置在高层建筑内时,不应大于 4000 m ;

2 ).设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于 m ;

3 ).设置在地下或半地下时,不应大于 2000 m。

12. 某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙 类液体储蓄罐、液体烃储蓄罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面 布置的做法中,正确的是()

A. 全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧 B. 采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心

C. 消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧

D. 散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向 的下风侧 【答案】A

【解析】 根据《石油化工企业设计防火规范》426全厂性的高架火炬宜 位于生产区全年最小频率风向的上风侧。 选项A正确。

4.2.9采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘。

选项B

错误。

4.2.10消防站的位置应符合下列规定: 宜位于生产区全年最小频率风向的 下风侧。选项C错误。

4.2.2可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等 设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风 侧。选项D错误。 13. 下列内容中,不属于电气防爆检查的是() A.

的负压段上

C.电气线路敷设方式 【答案】A

【解析】A属于设施防爆的措施。电气防爆检查内容有:导线材质、导线 允许载流量、线路的敷设方式、线路的连接、电气设备的选型和安装、带电部件 的接地。

14. 下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中,正确的是()。 A. 喷头的单孔直径不应大于6mm B. 应采用快开型选择阀

欢迎下载

5

10000

可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统B.导线材质

带电部件的接地

D.

C. 采用几部应用灭火方式时,可不设置火灾声光警报器 D. 干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件 【答案】B

【解析】 干粉灭火系统规范GB50347-2004 526不得小于6mm;5.2.2应 采用快开型选择阀;7.0.1应设火灾声光报警器;5.3.1管道分支不应使用四通管 件

15. 大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括()。 A. 制定灭火和疏散预案并组织演练

B. 办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续 C. 明确消防安全责任分工 D. 确定消防安全管理人员 【答案】B

【解析】 教材P447《中华人民共和国消防法》第二十条规定,举办大型 群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可, 制定灭火和应急疏散预

案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施 和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应 急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定

16. 已确定消防安全管理人员的单位,消防安全责任人应履行的消防安全责 任不包括()。 A. 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全 情况

B. 消防单位与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施 年度消防工作计划

C. 拟定年度消防工作计划,组织实施日常安全管理工作

D. 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规 程 【答案】C

【解析】 教材P389消防安全责任人的消防安全职责:(1)贯彻执行消防

法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;(2)将消防工作 与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计 划;(3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;(4)确定逐级消防安全 责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程 ;(5)组织防火检查,督

促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;(6)根据消防法规的规 定建立专职消防队、义务消防队;(7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散 预案,并实施演练。

消防安全管理人应当履行下列消防安全责任: (1)拟定年度消防工作计

划,组织实施日常消防安全管理工作;(2)组织制订消防安全制度和保障消防安全 的操作规程并检查督促其落实;(3)拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方 案;(4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;(5)组织实施对本单位消防设施、 灭火器材和消防安全标志的维护保养, 确保其完好有效,确保疏散通道和安全出 口畅通佝 组织管理专职消防队和志愿消防队;(7)在员工中组织开展消防知识、 技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;(8)完成单位消 防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

17. 某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中, 错误的是() A. 采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾 试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处 的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风 机的动作信号

欢迎下载 6

B. 对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验, 观察电动 挡烟垂壁的自动降落情况

C. 手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪 对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相 应排烟阀,排烟风机的动作信号

D. 启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防 火阀,观察排烟风机的运行

【答案】B

【解析】 根据《火灾自动报警系统设计规范》4.5.1-2,应由同一防烟分 区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号, 作为电

动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁 的降落。对电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验, 观察电动挡烟垂 壁的自动降落情况,该做法无法触发挡烟垂壁联动。

18. 下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( A. 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为 1.1m

B. 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全 阀、放空管、控制阀的顺序进行

C. 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

D. 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为 15-40m 【答案】A

【解析】 教材P107墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求 时,其安装高度距地面宜为0.7m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小 于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

19. 某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m单层建筑面积为2000卅,该 工程施工工地设置有临时室内.室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统 设置的做法中,错误的是()

A. 室外消防给水管管径DN100

B. 室内消防给水系统消防竖管管径为 DN100

C. 室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状 D. 室内消防给水系统的消防用水量为10L/S 【答案】D

【解析】 由于其体积为5.2万立方,室内消防给水应为15L/S。

龙布建T程的临时亨内消防用水量 建筑高度、在建工裡体积 (单剌 24- < JtiJK高度奄血 )

火灾窿蛭时咼

1 IS 5 欢迎下载 7

20. 在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的 是() A. 某综合楼,地上10层,建筑外墙采用铝扣板装饰 B. 某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

C. 某档案馆,建筑高度40m地上一至四层的建筑外墙采用 PVC塑料板墙班 装饰 D. 某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰 【答案】D

【解析】建筑设计防火规范6.7.12建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为 A

级的材料,但建筑高度不大于 50m时,可采用B1级材料。20层酒店,属于一类 高层公共建筑了,高大于50米的外墙装饰层必须用不燃材料。AB都是金属板装 饰,不燃材料,肯定合格的了。 C二类高层,墙板装饰用B1材料时可以的,超 过50米就必须用A级材料。

21. 下列关于消防电梯的说法中,正确的是() A. 建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 B. 消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料

C. 消防电梯应专用于消防灭火救援

D. 满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯 【答案】D

【解析】教材P49《建筑设计防火规范》:

7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:(1)建筑高度大于33m的住宅建筑;(2)

一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m的二类高层公共建筑;(3)设置消防电梯 的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m且总建筑面积大于3000m2的其他地 下或半地下建筑(室)。7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电 梯。

7.3.8 消防电梯应符合下列规定:(1)应能每层停靠;(2)电梯的载重量不 应小于800kg ;(3)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于 60s;(4)电梯的动力 与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;(5)在首层的消防电梯入口处应设 置供消防队员专用的操作按钮;(6)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;7电 梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

22. 闭式自动灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试 验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是()

A. 施工耽误按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性试验 B. 密封性能试验压力为3MPa保压时间1min

C. 施工单位按每批喷头总数量的1%由样送国家法定检测机构进行密封性能 试验 D. 施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密圭寸性能试 验 【答案】A

【解析】教材P131闭式喷头密封性能试验的检查要求:(1)密封性能试验 的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。⑵随机从每批到场喷头中抽取 1%且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取 2%且不 少于10只的到场喷头进行重复试验。(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。 累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。

23. 某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。 该系统使用的

欢迎下载 8

喷头均为撞击型水雾喷头,其说明书上标注为“高速雾化喷头”。 下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是( )

A. 可以使用,国外产品质量有保证 B. 可以使用,该喷头系高雾化喷头

C.可以使用,进口查验时未发现任何问题 D.不能使用 【答案】D

【解析】用于带电设备防护,必须采用离心雾化喷头

4.0.2水雾喷头的选型应符合下列要求:

4.0.2.1扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头;

4.0.2.2 腐蚀性环境

应选用防腐型水雾喷头;4.0.2.3 粉尘场所设置的水雾喷头应有防尘罩。

24. 楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列记者设置的楼梯间,不符合相 关符合规范要求的是()

A. 建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间 B. 地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间 C. 一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间

D. 地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间 【答案】D

【解析】《建筑设计防火规范》

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯 间外,均应采用封闭楼梯间:(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能 的建筑;(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;(3)商店、图书馆、展览建筑、会 议中心及类似使用功能的建筑;(4)6 层及以上的其他建筑。

25. 南昌,衡水和哈尔滨曾先后发生过 3起建筑火灾坍塌事故。建筑分别在 火灾发生后115min、196min、537min时坍塌,坍塌建筑的底部或底部数层均为 根据混凝土框结构,上部均为砖混结构。事实上,下列建筑结构中,耐火性能相 对较低的是()。

A. 砖混结构 B.钢结构 C.钢筋混凝土框架结构 D.钢筋混凝土 排架结构

【答案】B

【解析】教材P33,金属建筑构件在高温条件下存在强度降低和蠕变现象, 极易失去承载力,因此与其他三项相比,钢结构耐火性能相对较低。

26. 某超高层办公楼建筑,建筑总高度为 180m,共设置有3个避难层。投入 使用前对避难层进行检查,下列检查结果中,正确的是()

A. 设置了独立的机械排烟设施

B. 第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面的高差为 55m C. 通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔

D. 避难层兼做设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限 1.0h的防火墙分 隔

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》

5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间) 应符 合下

欢迎下载 9

列规定:(1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不 应大于50m且不应小于24m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;(2) 通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、 同层错位或上下层断开;(3)避难层(间) 的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按 5.0人/m2计算;

《消防安全技术综合能力》P75, A没有设置独立的机械排烟设施。D避难层 可兼作设备层,但设备管道宜集中布置并采用耐火极限不低于 3.00h的防火隔墙 与避难区分隔。

27. 在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为 B类不合格的是()

A. 报警控制器规格型号与设计不符 B. 施工过程质量管理检查记录不完整 C. 火灾探测器的备品数量不足

D. 系统抽查中有一探测器无法发出警报信号 【答案】B

【解析】系统工程质量检测判定标准:系统内的设备及配件规格型号与设计 不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出 报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。检测前提供资料不符合 相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格。系统检测合格判定 应为、A=0且BW 2且B+CK检查项的5%为合格,否则为不合格。

28. 对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查内容的 是()

欢迎下载 10

A. 报警阀组启动性能试验 B. 水流指示器动作性能试验 C.水源供水能力测试 D. 水泵接合器完好性检查 【答案】C

【解析】 教材P147下列项目至少每年进行一次检查与维护:(1)水源供水 能力测试。(2)水泵接合器通水加压测试。(3)储水设备结构材料检查。(4)过滤 器排渣、完好状态检查。(5)系统联动测试。 关于消防水源维护管理口诀:市

季源年池月冬防(市季=每季度监测市政给水网的压力和供水能力; 源年二每年对 河湖水井等的水流量 水位进行一次测定;池月=每月对水池水位进行一次检测; 冬防=冬季防冻,不低于5度)

29. 下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是() A. 对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训

B. 在火灾多发季节.农业收获季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防 宣传教育

C. 对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常 性的消防安全宣传教育

D. 对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训 【答案】B

【解析】 农村消防安全宣传的主要内容和形式(1)乡镇政府、村民委员会应 制定完善消防安全宣传教育工作制度和村民防火公约,明确职责任务 ;指导村民

建立健全自治联防制度,轮流进行消防安全提示和巡查,及时发现、消除火灾隐 患。(2)在人员相对集中的场所建立固定消防安全宣传教育阵地,教育村民安全 用火、用电、用油、用气,引导村民开展消防安全隐患自查、自改行动 ;教育村 民掌握火灾报警、初起火灾扑救和逃生自救的方法。 (3)农忙时节、火灾多发季

节以及节庆、民俗活动期间,乡镇、村应集中开展有针对性的消防安全宣传活动。 (4)乡镇政府应在农村集市、场镇等场所设置消防宣传栏 (牌)、橱窗等,并及时 更新内容;举办群众喜闻乐见的消防文艺演出;督促乡镇企业开展消防安全宣传 工作。(5)乡镇、村应设专兼职消防宣传员,鼓励农村基干民兵、村镇干部和村 民加入义务消防队、消防志愿者队伍,与弱势群体人员结成帮扶对子,上门宣传 消防安全知识、查找隐患,遇险时协助逃生自救。

30. 下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是() A. 水枪应从距地(1.5 ± 0.02) M高处自由跌B. 水枪应从距地(2.0 ± 0.02) 落

C. 水枪应从距地(1.8 ± 0.02) M高处自由跌D. 水枪应从距地(2.2 ± 0.02) 落

【答案】B

【解析】 教材P123将水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下,以及水枪轴

线处于水平三个位置,从离地(2.0 ± 0.02)M高处自由跌落到混凝土地面上,水 枪在每个位置各跌落两次,然后再检查水枪,如消防接口跌落后出现断裂或不能 正常操纵使用的,则判该产品为不合格。

31 ?下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是()

A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯 具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

B. 切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所 以灯具转入应急

欢迎下载

11

工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记 录灯具的应急工作时间

C. 依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具 的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

D. 切断集中电源型消防应急灯具的主电源, 使所有灯具转入应急工作状态, 观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

【答案】D

【解析】消防应急灯具的应急工作时间应以该系统所有灯具中最短的应急 工作时间确定。检查时应检查每一个灯具从转应急到熄灭的时间。选项 D,观察 任意一台灯具的工作时间,作为系统的应急工作时间是错误的。

32. 某丙类火灾危险性厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m, 建筑面积

25000卅,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积 120 m2, 下列做法中,符合规定的是()

A. 将厂房一层150 m的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他 部位分隔 B. 在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限 2.5h的防火隔墙 1.0h的楼板与其他部分分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

c?丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7 m,设置在厂房一层的单独房间内, 该房间采用防火墙和耐火极限不低于 1.5h的楼板与其他部位分隔

D. 在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓 库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

【答案】C

【解析】厂房内严禁设置员工宿舍,故 A错。对于丙类厂房,厂房内可设置 为厂房服务的办公室、休息室,采用耐火极限不低于 2.50h的不燃烧体隔墙和

1.00h的楼板与厂房隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、出口门等安全出 口直通厂房外,故B错。中间仓库需采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h的不燃 烧体楼板与其他部分隔开,故D错。厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间 内,其容量不大于5m3设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于 3.00h的防 火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,故 C正确。

33. 下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制 器、电气火灾控制设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是()

A. 火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B. 通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态 C. 电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制 器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置

D. 火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置 【答案】B

【解析】P96 B错误,图形显示装置肯定能显示所有的信息,当然包括但 不限于火灾报警控制器的所有信息。没有一句话说它还可以控制什么。

消防控制室图形显示装置应符合下列要求:

a) 应能显示4.1规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息;

b) 应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、 消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情 况;

c) 应能显示消防系统及设备的名称、位置和 5.2?5.7规定的动态信息;

欢迎下载

12

d) 当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输 入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建

(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称, 并记录时 间、信号类别和部位等信息;

e) 应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息, 100 s内 显示其他输入信号的状态信息;

f) 应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于 430 mm

g) 应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障 信息和相关联动反馈信息。

5.3消防联动控制器

5.3.1应能将5.3.2?5.3.10消防系统及设备的状态信息传输到消防控制 室图形显示装置。 5.3.2对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求: a) 应能显示喷淋泵电源的工作状态;

b) 应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示 水流指示器、

信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消 防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

c) 应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的 动作反馈信号。 34. 依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,对某高层公共建筑进行 的下列防火检查项目中,符合规范要求的是(

A. 疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门

B. 位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间们的距离为14.9m C. 首层疏散外门宽度为1.1m D. 位于内走道尽端的网吧房间门到最远的安全出口距离为 12m

【答案】A

【解析】防烟楼梯前室的门当然是乙级防火门了。整个建规有两种情况特殊, 其防烟楼梯间前室的两个门都要甲级,一个是 3.6.10条,有爆炸危险区域;一 个是5.3.5条,地下超2万平商店的局部连通当采用防烟楼梯间连通时, 其两个

门都要甲级。《建筑设计防火规范》中:6.4.3防烟楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:(1)应设置防烟设施;(2)前室可与消防 电梯间前室合用;(3)前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于 6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使 用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于 6.0m2;(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门 ;(5)除

住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风 口外的其他门、窗、洞口。

B卡拉OK房间门内的疏散距离等于袋形走道的疏散距离最大 11.25米。 C高层公共建筑首层疏散外面宽度为至少 1.2米。

D走道尽端网吧门到最近的安全出口距离不大于 11.25米。

35. 下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是() A. 必须在材料进场前完成

欢迎下载 13

B. 必须由阻燃处理专业企业在材料进场前完成 C. 可用喷涂二级饰面性防火涂料的方式处理

D. 可在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验 【答案】D

【解析】教材P83 5).对现场阻燃处理的木质材料、纺织织物、复合材料 等检查时,结合材料的燃烧性能型式检验报告、现场进行阻燃处理的材料和所使 用的阻燃剂的见证取样检验报告、 现场对材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽

工程验收记录等相关资料,对照报告及记录内容开展现场核查,重点核查上述报 告或记录内容与实际使用材料的一致性。

36. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB5097令2014)的规定, 对消防给水系统供水设施进行维护管理,每()应手动启动消防水泵运转一次, 并应检查供电电源的情况。

A. 月 B .年 C .半年 D .季度 【答案】A

【解析】 教材P116每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测, 每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动消防水泵运转一次 ,并应检查供电电 源的情况。

37. 消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少没()进行一次演 练。 A. 月 B .季度C .年D .半年

【答案】D

【解析】 教材P15,消防安全重点单位应按照灭火和应急预案, 至少每半 年进行一次演练,其他单位至少一年组织一次演练。

38. 建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是()

A. 信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-风险等级 判断-风险控制措施 B. 信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-评估指标体系 建立-风险控制措施 C?信息采集-评估指标体系建立-风险识别-风险分析与计算-风险等级 判断-风险控制措施 D. 评估指标体系建立-信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级 判断-风险控制措施 【答案】A

【解析】教材P320 口诀:及时体检,分等控险。

39. 在自动喷水灭火设施检测工作中,通常会遇到移动后有可能影响测试精 度的仪器设备,如:电子秤、超声波流量计等,为保证检测结果的可靠性,应采 取的措施是()

A ?在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整 B. 对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准 C. 对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准 D. 对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准 【答案】A

【解析】电子秤使用前的准备工作:

1)请将电子秤置于平坦的桌面或地面上使用

4) 调整电子秤的调整脚,使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央 5) 称重前先将电子秤显示数字清零

电子秤每次移动后,下一次使用时都可能需要必要的调整。

欢迎下载 14

40. 泡沫灭火系统使用的常压罐制泡沫液储灌通常采用现场制作的方式,下 列关于现场制作要求的说法中,正确的是()

A. 泡沫液管道吸液口应紧贴常压锅制泡沫液储罐底面

B. 现场制作的常压锅制泡沫液储罐应进行严密性试验, 试验时间应在30min 以上,目测不能泄露

C. 现场制作的常压锅制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理 D. 现场制作的常压锅制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性实验前进行 【答案】B

【解析】教材P199.常压泡沫液储罐的现场制作、安装和防腐应符合下列 规定:(1)现场制作的常压钢制泡沫液储罐,泡沫液管道出液口不应高于泡沫 液储罐最低液面1m,泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不应小于 0.15m,且宜

做成喇叭口形。A错误。(2)现场制作的常压钢质泡沫液储罐应进行严密性试 验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验时间不应小于 30mi n,目测应无

渗漏。B正确。(3)现场制作的常压钢质泡沫液储罐内、外表面应按设计要求 采取防腐措施,并应在严密性试验合格后进行。 CD昔误。(4 )常压泡沫液储罐

的安装方法应符合设计要求,当设计无要求时,应根据其形状按立式或卧式安装 在支架或支座上,支架应与基础固定,安装时不得损坏其储罐上的配管和附件。

(5)常压钢质泡沫液储罐罐体与支座接触部位的防腐,应符合设计要求,当设 计无规定时,应按加强防腐层的做法施工。

41. 某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。 下列设置要求中, 符合规范规定的是()

A. 中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0 h的楼板与其他 部位分割,硝酸储量不超过一昼夜使用量

B. 中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于 2.5 h的防火隔墙和1.5 h的 楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过一昼夜用量

C. 中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于 2.0 h的防火墙和1.5 h的楼 板与生产部位分隔,硝酸储量不超多一昼夜用量

D. 中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5 h的不燃性楼板 与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

【答案】D 【解析】 这题首先要判断硝酸属于哪类火灾危险物品。 口诀来表述乙类第 3项物品氧化剂: 硝铬酸漂烟(硝指硝酸,铬指铬酸,漂指漂白粉,烟指发烟

硫酸)。厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定: (1)甲、乙类中间仓库应靠

外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;(2)甲、乙、丙类中间仓库应采用 防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与 其他部位分隔;(3)设置丁、戊 类仓库时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部 位分隔;(4)仓库的耐火等级和面积应符合本规范第 332 条和第333。

42. 下列关于消防供配电线说法中,错误的是()

A. 消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B. 消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料 C. 消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

欢迎下载

15

D. 消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵 【答案】B

【解析】综合P290,防火封堵材料有无机材料和有机材料。膨胀型防火堵 料属于有机材料,用途比无机堵料广泛。无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道由室 外进入室内处;长距离电缆沟每隔50m处;电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀 型防火堵料组合的阻火墙。

43. 下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是() A. 储存容器允许的最低环境温度为-30 E

B. 地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置 C. 驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》 D. 自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放 【答案】C

【解析】5.1.1 储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱 动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合 下列规定:

1干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定; 驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

5.1.3储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度 应为一20~50C。

B也需要设机械排放装置的,7.0.5,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地 上防护区,应设置独立的机械排风装置,排风口应通向室外

D应该延迟喷放,延迟时间不大于 30S, 6.0.2设有火灾自动报警系统时, 灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷 放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间。

44. 消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是() A. 消防联动控制器处于手动控制状态 B. 消防水池水位略高于正常水位下限

C. 有5只探测器报过故障,但现在处于正常状态

D. 消防水泵控制柜处于手动控制状态 【答案】D

【解析】教材P96, 422 消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: a) 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;

b) 火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态, 同时拨打“ 119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、 火势大小、报警人姓名和联系电话;

c )值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负 责人。 45. 消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维保检

查,该系统使用柴油动力给水泵组,当主泵启动 5mi n时,控制器接到水温超 高信号,对此情况,正确的处理措施为()

A. 立即停机停水,进行维修

B. 立即停机停水,水温降低后再开机

C. 在10 s内切换至备用泵

欢迎下载 16

D. 允许主泵继续运行 【答案】C

【解析】本题综合教材无依据,柴油发动机水泵存在预警和报警停机两种状 态。预警是非严重的故障状态,一般是指某些检测参数接近机组故障设定值, 预

警用于提醒操作员注意不符合要求的情况并及时解决,确保系统连续运行。当预 警发生时,状态指示灯亮,蜂鸣器响,但故障不锁定,机组不停机,一旦故障解 除预警灯即自动熄灭。水温超高属于预警状态,机组不能立即停机停水,停机需 要一个怠速时间。对于有主备用水泵的,可以切换至备用泵检查。

46. 下列接线方式中,符合电气防火要求的是() A. 将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上

B. 将铜导线和铝导线直接铰接后用胶布缠绕 C. 将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上 D. 将单芯导线烫锡后铰接,再用防水胶布缠绕 【答案】C

【解析】根据GB5030《建筑电气装置工程施工质量验收规范》来选择,“导 线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端 子连接。” BD铰接错误。A同一端子上导线连接不应多于两根,且两根导线线 径相同。

47. 对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时, 下列检查结论中正确的是()

A. 检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭 火剂的充装量相等,判断灭火器的配置合格

B. 检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭 火剂的类型不相容,判断灭火器的配置合格

C. 检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭 火剂的类型相容,判断灭火器的配置合格

D. 检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭 火剂的充装量不相等,判断灭火器的配置合格

【答案】C

【解析】教材P232 符合下列要求的,灭火器基本配置验收判定为合格:

(1)经对照检查,配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消 防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。 (2)经检查,经备案未确定为 检查项目的,其灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配 ;经计算,其配置单元内 灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准 《建筑灭火器配置设计 规范》

GB5O140勺规定;每个配置单元内灭火器数量不少于 2具,每个设置点灭 火器不多于5具;住宅楼每层公共部位建筑面积超过 100m2的,配置1具1A的 手提式灭火器;每增加100m2增配1具1A的手提式灭火器。(3)经核对,同一 配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。

关于灭火器验收属于A类严重缺陷项的口诀:规类级数容质距(规=规格; 类=类型;级=灭火级别;数=数量;容=灭火剂相容; 质=产品质量合格; 距 =保护距离合格)

48. 自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行, 在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水

欢迎下载

17

流指示器之间的距离不宜小于 ()mm

A. 400 B.500 C.300 D.600 【答案】C

【解析】教材P139。水流指示器的安装与技术检测要求:(1)水流指示器 电器元件(部件)竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。 (2)水 流指示器安装后,其浆片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。 (3)同时使用 信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统, 信号阀安装在水流指示器前的管 道上,与水流指示器间的距离不小于 300mm

49. 某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在 对差动式干式报警阀经行检查时,发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶 有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中正确的是()

A.报警阀正常 B. 报警阀故障,应拆下报警组进行检修 C. 报警阀故障,应立即堵住排水阀出口 D. 报警阀故障,但影响不大,暂不采取措施 【答案】D

【解析】教材P150

雨淋报警阀组1.自动滴水阀漏水

(1) 原因:①产品存在质量问题。②安装调试或者平时定期试验、实施灭 火后,没有将系统侧管内的余水排尽。③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工 遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。

(2) 处理:①更换存在问题的产品或者部件。②开启放水控制阀排除系统 侧管道内的余水。③启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。

50. 下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,正确的是() A. 气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验

B. 应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保 养 C. 每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

D. 发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时, 应立即使 用氮气增压

【答案】B

【解析】教材P191。A气体灭火系统的储存器应定期进行检验不是抽样。 B

正确(1)低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全 技术监察规程》的规定执行;(2)钢瓶的维护管理应按国家现行 《气瓶安全监察规 程》的规定执行;(3)灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监 察规定》的规定执行。C.每一个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检 查D七氟丙烷灭火灭火剂和驱动气体储存容器内的压力, 不得小于设计储存压力

的90%。所以D错误。

51 ?设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于 5m时的

变通措施,对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时, 检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性, 任一门户或疏散门至最近疏散楼梯 间入口的距离不应大于()m

A. 5 B . 10 C . 7 D . 12

欢迎下载 18

【答案】B

【解析】教材P71。当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入 口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。

52. 某商场,地上6层,建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅,第五层 为餐饮场所。第六层为电影院。建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙 外保温系统。下列关于该系统的做法中,错误的是()。

A. 采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层 B?外墙外保温材料采用不燃材料

C. 在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间 的空腔 D. 屋面外保温材料采用难燃材料 【答案】A

【解析】教材P85 防护层的设置:当外墙体保温材料选用非 A级材料时, 检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层。 并将保温材料完全覆盖。不

同使用性质、建筑高度,外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。 需要注意的是,首层的防护层的厚度一般是其他楼层厚度的 2倍。 53. 某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡 查。下列内容中,不属于防烟排烟系统日常巡查的是()。

A. 每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 B. 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

C?每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 D. 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观 【答案】C

【解析】教材P249,检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功 能的检查为每年一次。

54. 既有建筑改造工程的外脚手架,应采用()材料搭设。 A.难燃 B ?可燃 C ?易燃 D ?不燃 【答案】D

【解析】外脚手架既是在建工程的外防护架, 也是施工人员的外操作架。支 模架既是混凝土模板的支撑架体,也是施工人员操作平台的支撑架体,为保护施 工人员免受火灾伤害,外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设, 其 中,高层建筑和既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭 设。

55. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014的规定,下 列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是()。

A. 每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查, 发现有不正确的消火栓应 及时更换

B. 每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查, 发现有不正确的消火栓应 及时更换

C. 每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及 时更换

D. 每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现有不正常的消火栓 应及时更换 【答案】B

欢迎下载 19

【解析】:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),每季度应该 对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正确的消火栓应及时更换 . 56. 某政府办公楼,地下1层,地上16层,建筑高度52m建筑面积36800 卅。该办公室的下列场所中,不属于消防安全重点部位的是()。

A.档案室 B.健身房 C.自备柴油发电机房 D.计算机数据中心 【答案】B

【解析】教材P395。确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识 来确定,还应根据本单位的实际,即物品贮存的多少、价值的大小、人员的集中 量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,通常可以下几个方面来考虑: ⑴ 容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气 割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液体储罐,可燃、助燃 气体钢瓶仓库和储罐,液化石油气瓶或储罐;氧气站,乙炔站,氢气站;易燃的建 筑群等。(2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,如与火灾扑救密切相关 的变配电站(室)、消防控制室、消防水泵房等。(3)性质重要、发生事故影响全 局的部位,如发电站、变配电站(室),通信设备机房、生产总控制室,电子计算 机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。 (4)财产集

中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或存放先进技术设备的实 险室、车间、仓库等。(5)人员集中的部位,如单位内部的礼堂(俱乐部)、托儿 所、集体宿舍、医院病房等。

加强重点部位的消防管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安 全、避免和减少重

特大火灾事故发生的一项重要措施。 在实际工作中,各单位要

结合实际,带着全局的判断力和发展眼光来确定消防安全重点部位。切勿盲目、 面面俱到,致使防护、管理没重点。更不能打马虎眼,忽视、遗漏对某一两处消 防安全重点部位的保护与管理。 57. 某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检 查结果中,不符合安装要求的是()。

A. 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为 B. 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为 12m

C. 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离 为iim且在这一高度上没有任何遮挡物

D. 会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口

【答案】B

【解析】教材P274在宽度小于3m内的走道顶棚上安装探测器时,宜居中 安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 10m点型感烟火灾探测器的 安装距离,不应超过15m A点型感烟、感温火灾探测器:(1)探测器至墙壁、 梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 探测器至空调送风口最近边的水平距离, 不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的

水平距离,不应小于0.5m。C 距地高度不宜高于20米。D这样方便观察到 报警确认灯。 58. 某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700 m2, 下列做法中,错误的是()。

A. 防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门, 并在关闭后能从任何一 侧手动开启

1m

欢迎下载 20

B. 办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门, 在火灾情况下能自行关闭并 反馈信号

C. 变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D. 因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘 代替 【答案】D

【解析】教材P57消防电梯前室的设置,主要检查消防电梯前室设置位置、 使用面积、首层能否直通室外或通向室外通道的长度。 需要注意的是,前室或合 用前室的门不允许采用防火卷帘。

59. 对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查,翻盖型灭火器箱向上开启 箱门的开启角度不得小于()。

A.

155 °

B.165 °

C.170 ° D.100 °

【答案】D

【解析】 教材P231灭火器箱的安装:(1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者 拴系。(2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型 灭火器箱的箱门开启角度不得小于165°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得 小于100°。(3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距 离不大于1.50 m,底部与地面距离不小于 0.08 m的要求确定。

60. 对某建筑内的防烟分区设置情况进行防火检查,不应检查的内容是() A. 防烟分区的面积 B 挡烟垂壁 C送风口风速 D 防烟分区的划分 【答案】C

【解析】(1)防烟分区设置:防烟分区的设置能较好地保证在一定时间内, 使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排除。防火检查中,通 过对防烟分区的划分、面积等进行检查,核实防烟分区设置是否符合现行国家工 程建设消防技术标准的要求。(2)挡烟设施:防火检查中,通过对挡烟高度、挡 烟垂壁等进行检查,核实挡烟设施的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标 准的要求。

61. 地上5层,建筑面积5800平方米,燃气气锅炉房采用机械通风,应检查 该风机的事故排放量的换气次数不小于()。

A. 6 B.10 C.12 D.15 【答案】C

【解析】教材P80燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。 燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设 置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:

1) 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 3次/ h确定,事故排风 量应按换气次数不少于6次/h确定;

2) 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 6次/ h确定,事故排风 量应按换气次数不少于12次/ h确定。

62. 某购物中心,地下2层,建筑面积65000川,设置南、北2个开敞的下 沉式广场,下列做法中,正确的是()。

欢迎下载 21

A. 分割后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离 宜为12m B. 南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通 道 C. 南下沉式广场上方设雨篷,其开口面积为该空间地面面积的 20% D. 下沉式广场设置商业零售店,但不影响人员疏散 【答案】B

【解析】A水平距离不应小于13米B正确,只要宽度够宽就好,1部通 道或者楼梯就够了。 C比例应该为25% D不能设置 63. 在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持折射仪测量混合比的是()。

A.水成膜泡沫液 B.折射仪指数较小的泡沫液 C. 氟蛋白泡沫液 D.抗溶水成泡沫液 【答案】C

【解析】C教材P199蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射 仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量。

64. 下列关于电气防火说法中,错误的是()

A. 在供配电线路上加装过流保护装置可保证该线路不会引发大火

B. 在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器, 可有效降低火灾发 生的概率

C. 采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火

D. 供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率 【答案】A

【解析】 教材P254 A在供配电线路上加装过流保护装置可防范该线路引 发灾害。 65. 某国家重点工程的地下变电站装有 3台大型油浸变压器,设置了水喷雾 灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化喷头始终只能喷 出水珠,均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为 0.36MPa,并拆下

全部离心雾化型喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可 能造成这种现象的原因是()。

A. 水泵额定流量偏小 B.管网压力偏低 C.喷头存在质量问题 D. 管网压力偏高

【答案】C

【解析】 规范要求,起灭火作用的水喷雾喷头最低压力不能小于 0.35MPA 所以水泵和管网组成的给水系统提供给喷头的压力是合格的,在压力合格的情况 下,水雾喷头还是出水珠而没有很好的雾化,说明是喷头质量不过关。

66.2015年4月6日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成 6人受

伤.直接经济损失9457万元。对二甲苯(P-XYlene)是苯的衍生物,有毒,为无 色透明液体,简称PX二甲苯类物质闪点为30r左右.爆炸下限为1.0%左右。 爆炸性气体混合物最大试验安全间隙(MESG或最小点燃电流比(MICR分级属 IIA级,按引燃温度分组属T1组。对二甲苯储存火灾危险性属()类。

A. 乙 B. 丙 C. 甲 D. 丁

欢迎下载 22

【答案】C

【解析】 注意题目问的是 对二甲苯, 对二甲苯是液体,闪点是25度。

但是题目里面给的参数又是 二甲苯,闪点30判断为乙类,爆炸下限又只有1% 虽液体应该用闪点来判断,但是不知道挥发性强不强。 这里面有两个坑,一个 坑问对二甲苯但给的二甲苯的参数,一个坑是有 30度又有1%

67. 下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是() A. 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验, 应检查系统的压力是否正常

B. 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验, 应检查系统的出水情况是否正常

C. 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验, 应检查系统的严密性是否正常

D. 每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验, 应检查系统的启动报警功能以及出水情况是否正常

并 并 并 并

【答案】D

【解析】 教材P146每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进 行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常。

68. 对自动喷水灭火系统洒水喷头进行现场经验时,应确认其标志齐全。直 立型玻璃球喷头溅水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造 厂(代号)生产日期及()等标志。

A.玻璃球色标 B. 响应时间指数 C.玻璃球公称直径 D. 水流方向 【答案】B

【解析】教材P131。喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商 名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数( RTI )等永久性标识。 69. 汶川地震发生后,火灾需在数天内紧急搭建 300余万顶帐篷和简易蓬和 简易蓬布房。相关文献曾给出了纸张、织物,木材的最小临界热辐射强度均为 10KW/W,并规定“应急蓬宿区”之间的防火间距不应小于 2m为安全合理地确 定帐篷的防火间距,进行了实体火灾试验,距起火帐篷不同测点处的热辐射强度 值见下表。事实上,在确定薄膜类建筑的防火间距时, 火灾热辐射强度并不是唯 一的控制因素,在当地气象条件,尤其是风的影响成为控制性因素,参照《建筑 设计防火规范》(GB50016-2014相关规定,帐篷防火分区之间的防火间距不宜 小于()m

1防火间距

2 4 3. 150 6 2, 257 8 L411 10 6 902 12 a 606 热辐射强度 (kft ‘- 'n/ ) A 12 B 、 2 C 、 8 D 、 10

【答案】A

【解析】 解释:一个大大的坑,给了你性能化设计的参数 10KW/m2还 给了你表格来证明2米的距离热辐射强度只有6个多KW 但是最后问题是按建 规要求,帐篷防火分区的防火间距。

70. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014的规定,室 内消火栓系统

欢迎下载

23

管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是()。

A.强度试验一严密性试验一冲洗 B. 强度试验一冲洗一严密性试验 C.冲洗一强度试验一严密性试验 D.冲洗一严密性试验一强度试验 【答案】B

【解析】 教材P113水压试验和冲洗的正确的顺序是强度试验一冲洗一严 密性试验。

71. 某建筑消防设施投入运行一年后,因局部功能变化,原有的火灾自动报 警及联动控制功能需增容,火灾报警控制器(联动型)原有4块联动型控制主板, 经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中()。

A.从原供货厂家购买2块联动控制主板,由施工单位直接安装调试 B. 由原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试 C. 增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型) D. 断开原有已验收部分的控制线路,接入需增容部分 【答案】C

【解析】根据火规3.1.5,任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制 器(联动型)

所控制的各类模块总数不应超过 1600点。当容量不足时,不能一 味通过增加联动控制主板来满足扩容需求。 地址总数或模块总数超过1600点时, 应增设消防联动控制器。

选项A错误,一般由原厂家人员安装调试,不由施工单位做。 选项B错误,如果容量超过规范规定,就要增设联动控制器。 选项D错误,原运行的控制线路不应擅自断开。 72. 下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法 中,正确的是()。

A. 经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验

B. IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力 相差无几,故可只做气密性试验

C. 气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气

D. 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时, 可选择任一方式进行试验 【答案】A

【解析】GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范第 E.1.5

灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验, 经气压强度试 验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。 选项C错误,气压强度 试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。 加压介质可采用空气或氮气。选项 D错误,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。

73. 根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第 106号)的规定,经 消防机构审核合格的建设工程消防设计文件,确需修改变更的,应()。

A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件 B. 由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

C. 由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件 D. 由设计单位将设计变更文件报法定机构备案 【答案】B

欢迎下载 24

【解析】106号令第二十条如下:

第二十条 建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合 格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的 公安机关消防机构重新申请消防设计审核。

74. 火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段,其热释放速率大体按照时间的平方

关系增长,通常采用“ t2火”火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“ t2火” 火灾增长模型,从火灾发生至热释放速率达到1MW所需时间为300s的火灾是()

A.中速 B. 慢速 C. 快速 D. 超快速 【答案】A

【解析】教材P359

增长类型 超快速 快速 中速 慢速 火灾增长系数 0.1876 0.0469 0.01172 0.00293 达到1M黝时间/s 75 150 300 600 典型可燃材料 油池水、易燃的装饰家具、轻质的窗帘 装满东西的邮袋、塑料泡沫、叠放的木架 棉与聚酯纤维弹簧床垫、木制办公桌 厚重的木制品 75. 消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接的设备是()。 A. 应急照明配电箱 B.应急照明分配电装置 C.应急照明灯具 D. 应急标志灯具 【答案】A

【解析】 应急照明配电箱是“自带电源系统”里才有的配件。

76. 下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中, 错误的是()。 A. 未按照水力警铃的图样进行组件的安装 B. 水力警铃产品质量不合格或损坏

C. 水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻 D. 水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞 【答案】D

【解析】 教材P151水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报 警)1)故障原

因分析

① 产品质量问题或者安装调试不符合要求。 ② 控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 2)故障处理

① 属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的, 重新进行安装调试。

② 拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活” 可知ABC 都属于教材里面写的故障原因。

另外警铃前延迟器下部孔板的孔堵塞, 教材里有这样一句:“③延迟器下部 孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。”

欢迎下载 25

77. 按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)的规定,下列内容中,不属于应急预案编制内容的是()。

A.应急组织机构 B. 报警和接警处置程序 C.应急疏散的组织程序和措施 D.员工的消防培训计划 【答案】D

【解析】 教材P416应急预案编制内容的:单位的基本情况;应急组织机 构;火情预

想;报警、接警处置程序;初期火灾处置程序和措施;应急疏散的组织程 序和措施;安全防护救护和通信联络的程序及措施;绘制灭火和应急疏散计划图; 注意事项。有口诀: “情构想警初,散救联图注”;

78. 某地下商场,地下1层,建筑面积4000 m2,通过设置避难走道划分为建 筑面积小于20000 m的两个区域。下列关于避难走道的说法,错误的是()。

A. 商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门 B. 避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口 C. 避难走道入口处防烟前室的使用面积为 6.0 m2 D. 避难走道的吊顶,墙壁和地面采用不燃烧材料装修 【答案】A

【解析】 教材P70避难走道检查的内容:(1)直通地面出口数:避难走

道直通地面的出口数不得少于 2个,并应设置在不同方向。(2)避难走道的净宽 度:通向避难走道的各防火分区人数不等时, 避难走道的净宽度不得小于设计容 纳人数最多的一个防火分区通向避难走道的各安全出口最小净宽度之和。 (3)避 难走道入口处的前室:防火分区至避难走道入口所设前室的面积不得小于 6.02, 开向前室的门应为甲级防火门,前室开向避难走道的门应为乙级防火门。 ⑷避

难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,防火分区至 避难走道入口处的前室应设置防烟设施。(5)避难走道的内部装修:避难走道的 内部装修材料的燃烧性能等级必须为 A级。

79. 下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,错误的是()。 A. 设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格

B. 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格

C. 使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统, 选择阀必须在容器阀动作 之后或同时打开

D. 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格 【答案】C 【解析】 《消防安全技术实务》P235,使用高压氯气启动选择阀的二氧化

碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之前或同时打开。

80. 安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行 安装前检查,下列检查方案中,符合相关规范要求的是()。

A. 按20%勺比例对镀锌铜管进行现场外观检查

B. 持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查

C. 全数检查阀门的名牌,安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久 标志 D. 按30%勺比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查

【答案】C

【解析】教材P99,管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件 的规定对其材

欢迎下载 26

质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验 收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以 上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 81. 某景区,一字形排列建有6栋2层木结构建筑,使用性质为餐饮、商店。 每栋之间间距4.0-8.7m不等,部分山墙开有窗户。其中 3栋每层建筑面积630

川,另3栋每层建筑面积分别为900川、450川、500川。有关部门组织专家论 证后,在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙且高出屋面 0.5m、厚370mm

的防火墙。后在防火检查中发现,景区位于建筑抗震7度设防区,该防火墙顶部 无约束支座,其高度大于最大允许砌筑高度。下列处理措施中,正确的是 ()。

A. 按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口

B. 调整相邻山墙上的门窗洞口不正对、且开口面积之和不大于山墙面积的 10%

C. 将相邻山墙改造为厚240mn砖专墙且高出屋面0.5m D. 在相邻山墙屋檐处增设水幕 E. 增设湿式自动喷水灭火系统 【答案】AC

【解析】选项A封闭山墙的门窗洞口,防火间距可为 4m因此可满足每栋 建筑之间间距4~8.7m不等的问题。

选项B的措施,防火间距可以减少25%可以解决每栋建筑之间 间距4~5.33m的问题,但是对每栋建筑间距 5.33~8.7m无法解决。

选项C,厚240mm专墙的耐火极限不低于5.5h,能够达到防火墙 的耐火要求。建筑外墙一面为防火墙,防火间距不限。 选项D E不能解决防火间距的问题。

表ILQil0民肋结构魏歸及弱其他耕聯般火间圖耐

欢迎下载 27

注:1两座機腿切诚機魏萌謝岷用腕拠(惰旣俺n a .賊砸确 4m:腕上加,亂和不正时且开口勰加秋刊糰勰颐胸,賊砸可按施蹶趨少 25%n

m

2酣魏翩觸有-励献墙’翅翩加遁陆火齟斛疇稠邇鹹韶gfflt賺

B ?

1^^^—

' A,

a

~

' - - ' -

'

性屋面不低于0.5M时,防火距不限。 82.

现灭火器达到维修条件或维修期限时,

管理单位应及时按照规定程序送修,()的灭火器应及时送修。

A. 未曾使用过但出厂期刚满2年 B.机械损伤 C.简体明显锈蚀 D. 灭火剂泄露 E. 【答案】BCDE

【解析】:《建筑灭火器配置验收及检查规范》,存在机械损伤、明显锈蚀、 灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。 灭火 器送修口诀: “伤锈漏用限”(伤=机械损伤、锈=明显锈蚀、漏=灭火剂泄漏、 用=被开启使用过、限=维修期限,关于维修期限又有口诀:“水31它52”)关 于E,不管哪类灭火器,再次维修以后刚满 2年都必须维修。

83. 对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所设置在 地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有( )。

A. 托儿所、幼的儿童用房 B. 医院的住院部分 C.疗养院的住院部分保养 D. 儿童游乐厅等儿童活动场所 E. 老年人活动场所 【答案】ADE

【解析】 《消防安全技术实务》P69,老年人及儿童行动不便,缺乏必要的 自理能力,易

造成严重伤害,火灾时无法进行适当的自救和安全逃生, 一般均需

依靠成年人的帮助来实现逃生。当设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内 时,应设置在首层和二、三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首 层及二层;当设置在四级耐火等级建筑内时,应设置在首层。

84、某汽车轮碾打磨厂房,地上 2层,建筑高度12m建筑面积5600卅。 在防火检查时获取的下列信息中,正确的有()。

A. 屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护,耐火极限达到 1.0h B. 除尘管道避开厂房的梁、柱、沿外墙布置

C. 一层设置办公室,并采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部 位分隔 D. 厂房设封闭楼梯间,并采用乙级防火门

E. 排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内,该建筑外墙与厂房的防火 间距为10m 【答案】AB

【解析】A正确首先判断为乙类有粉尘爆炸危险的厂房, 那么面积大于300

再次维修以后刚满2年

灭火器日常检查中,发建筑使用

欢迎下载 28

平米的乙类厂房至少为二级,二级屋顶承重构件要求不燃、 1H,所以A合格。

B正确,除尘管道也有爆炸危险,有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置 在单层厂房靠外墙室的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙处的泄压设施附近。 有爆 炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件的位置来布置。

C不正确,甲乙类厂房内不应设置办公室,最多可以贴邻: 3.3.9员工宿舍 严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。

办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于 2.50h

的防火隔墙和I.OOh的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上 需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

D不正确,有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应 设置门斗(门斗可缓冲爆炸冲击波的作用,降低爆炸对疏散楼梯间等的影响 ;此

外,门斗还可以限制爆炸性可燃气体、可燃蒸气混合物的扩散)等防护措施;门斗 的隔墙应为耐火极限不应低于 2. OOh的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与 楼梯间的门错位设置;

E不正确:有爆炸危险厂房的总体布局要求净化有爆炸危险粉尘的干式除尘 器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内, 且建筑外墙与所属厂房的防火间距不 得小于10m处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置应与其他普通型的风 机、除尘器分开设置。因此排风除尘设备集中布置不严谨, 净化有爆炸危险的排 风除尘设备要和其他普通排风除尘设备分开。

85、自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行()。

A. 强度试验 B.密封性试验 C.严密性试验 D.渗漏试验 E.冲 洗 【答案】ACE

【解析】 自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行强度试验、 密封

性试验、冲洗。

86、某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统, 使消防泵控制 柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( )。

A. 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连 接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作

B. 使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作 C. 使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连 接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警, 打开末端试 水装置,压力开关动作

D. 使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作

E. 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连 接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消 防泵

【答案】BDE

【解析】 《火灾自动报警系统设计规范》421湿式系统和干式系统的联

动控制设计,应符合下列规定:1联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动 作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制 器处于自动或手动状态影响。BD正确2手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器 的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。 E正确3水流指示器、 信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制

欢迎下载

29

87、消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收 前的检测工作。在查验有关产品质量合格证明文件时, 发现该灭火系统使用的贮 水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有 某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,正确的有 ()。

A. 该灭火系统具有合格的型式试验合格报告,可以使用

B. 该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不 能使用 C. 贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件

D. 该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶

E. 型式试验结论不能证明适用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全 监察管理规定 【答案】BCE

【解析】《消防产品监督管理规定》(公安部、国家工商行政管理总局、国 家质量监督检

验检疫总局令第122号)第四十一条:消防产品属于《中华人民共 和国特种设备安全监察条例》规定的特种设备的,还应当遵守特种设备安全检查 有关规定。4.1.2储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合国家现行 《气瓶 安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。 88、 管径大于DN50m的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架。 下列相关要求中,正确的是()。

A. 应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架 B. 应在管道三通位置处设置一个防晃支架 C. 应在管道的始端设置一个防晃支架 D. 应在管道的终端设置一个防晃支架

E. 应在管道四通位置处设置一个防晃支架 【答案】ABE

【解析】教材P115下列部位应设置固定支架或防晃支架:

(1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于 DN50时可不设; (2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m每15m长度内应至少 设1个防晃支

架,当管径不大于 DN40可不设;

(3) 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设 1个防晃支架;

(4) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%勺水平 方向推力时

不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定 于混凝土结构上,可作为1个防晃支架处理。

7)架空管道每段管道设置的防晃支架不少于 1个;当管道改变方向时,增 设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

89、 消防性能化设计以消防安全工程学为基础,是一种先进、有效、科学、 合理的防火设计方法,下列属于建筑物消防性能化设计的基本步骤是()。

A. 确定建筑物的消防安全总体目标 B. 进行性能化防火式设计和评估验证

C. 编制设计说明与分析报告,提交审查与批准 D. 确定建筑各楼层和区域的使用功能

E. 修改、完善设计并进一步评估验证确实是否满足说确定的消防安全目标 【答案】ABCD

欢迎下载 30

【解析】建筑物消防性能化设计的基本程序包括:①确定建筑物的使用功 能和用途、建筑

设计的适用标准;②确定需要采用性能化设计方法进行设计的问 题;③确定建筑物的消防安全总体目标;④进行性能化防火试设计和评估验证;⑤ 修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标 ;⑥编制 设计说明与分析报告,提交审查与批准。口诀: “功标范总设善批”。

90. 消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG541混合气体灭火系统进行 验收前检测。在模拟启动试验环节,正确的检测方法有( )。

A. 手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警及启动输出 端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

B. 手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的 气体喷放指示灯动作是否正常

C. 自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任意火灾探测器动

作,观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常,再用人工模拟火警使防 护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信 号、联动设备动作是否正常

D. 可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、 电流相同的负载代替灭火系统驱 动装置进行模拟启动试验

E. 手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可 【答案】ABCD

【解析】6.2.1调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第 E.2节的规 定进行系统手

动、自动模拟启动试验,并应合格。系统模拟启动试验方法为:

(1) 手动模拟启动试验按下述方法进行:

按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、 光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。手动启动使压力 信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

(2) 自动模拟启动试验按下述方法进行:

① 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。 驱动装 置与阀门的动作机构脱离。也可用 1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、 电流相同的负载代替;

② 人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输 出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);

③ 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作, 观察复合火警信号输

出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端 的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。

91、 对火灾自动报警系统实施检查维护, 每季度应开展一次检查和试验的项 目有()。 A. 强制切断非消防电源功能试验 B. 火灾报警装置的声光显示功能试验

C. 水流指示器、压力开关的报警功能试验 D. 1-3次主电源和备用电源自动切换试验

E. 防火卷帘抽查试验 【答案】BCDE

【解析】 教材P287,( 1).每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列 功能,并按要

求填写相应的记录。

1) 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

欢迎下载

31

2) 试验火灾警报装置的声光显示;

3) 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示; 4) 对主电源和备用电源进行1?3次自动切换试验; 5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

① 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备; ② 抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的 25%

③ 选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功 能,抽检数量不小于总数的25%

④ 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置; ⑤ 送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。 ⑥ 检查消防电梯迫降功能

⑦ 应抽取不小于总数25%勺消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通 话试验。 (2).系统年度检查要求

每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按要求填写相应的记录。 1) 应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少 1次; 2) 自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统; 3) 对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次; 4) 强制切断非消防电源功能试验; 5) 对其它有关的消防控制装置进行功能试验。

92、 有(

)。

1.2m

下列关于室外消火栓的说法中,正确的

A. 地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不宜小于 B. 同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件 C. 消火栓栓口安装高度允许偏差为土 20mm D. 地下式消火栓顶部出水口应正对井口 E. 地下式消火栓应设置永久性固定标志

【答案】CDE

【解析】教材P119 A消火栓井内径不宜小于1.5米。B应采用同一规格, 不同厂家都按

同一规格生产的产品应该可以互换的。

93、 用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要原因之一。 下列 用电设施的安装方案中,正确的有()。

A. 采用A级材料将配电箱体与墙面装饰布隔离 B. 开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上 C. 白炽灯直接安装在木纹人造板吊顶上 D. 敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护 E. 吊灯安装在塑料贴面装饰板下

【答案】AD

【解析】教材P252 A正确,因为装饰布是可燃材料需要用不燃材料隔离。 B错误,木饰面板可燃材料需要隔离。

C错误,木纹人造板需要用不燃材料隔离。

欢迎下载 32

D正确,吊顶内穿管保护,规范强条原文。

E错误,塑料是可燃材料,吊灯安装其上要用不燃材料隔离。

94、火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误的是(

A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母

B. 将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线, 烫锡后铰接,用胶布缠绕好后再 穿管

C. 将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线, 烫锡,并在中断处增加一个接线 盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒

D. 接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两段分别打个结, 以区分电源极性

E. 施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接 线盒的接口处做了密封处理

【答案】ABD

【解析】教材P272金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,故 A 错。导线在管

内或线槽内不应有接头或扭结。 导线的接头应在接线盒内焊接或用 端子连接。故B错C正确。同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加 以区分,故D错。

95、某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓 系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时, 检测风 机的启动情况,下列操作中,能启动正压送风机的有()。

A. 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前室 及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾 报警信号

B. 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对一楼大堂的一只感烟探

测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报 警按钮发出火灾报警信号

C. 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 D. 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内 的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

E. 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口 【答案】AC

【解析】4.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1)应采用加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾 探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号, 作为送风口开启和加压送风机启动 的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场 所的加压送风口开启和加压送风机启动;

2)应采用同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探 测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号, 并应由消防联动控制 器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

4.5.3防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防联动控制器上手动 控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、 排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线 路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 并应直接手 动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

BD错误,因为联动控制器处于手动状态,2个探测器信号也无法启动正压送 风机。选项E错误,防烟楼梯间的送风口为常开。只有开启前室的常闭送风口才 能启动相应的加压送风机。

欢迎下载

33

96、某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。 在检查消防电梯及前室时,下列做法中,符合规定的有()。

A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为 60s B. 在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮 C. 在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔

D. 地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠 E. 消防电梯前室的建筑面积为6 m2 【答案】AB

【解析】 消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过 1mi n,故A正

确。首层消防电梯入口处需设置消防专业操作按钮, 故B正确。消防电梯前室或

合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,故C错。消防电梯应每层停靠, 故D错。消防电梯前室的使用面积不应小于 6吊,故E错。

97、消防技术人员对某工业区进行安全检F列仅设置一个安全出口的生 产场所中,符合安全出口设置要求的场所有(查。 )

A.某甲类厂房,每层建筑面积 120 m?,同一时间作业人数3人 B. 某戊类厂房,每层建筑面300 m,同一时间作业人数24人 积 350 m,同一时间作业人数20人 C. 某丁类厂房,每层建筑面积 180 m?,同一时间作业人数8人 D. 某乙类厂房,每层建筑面积 260 m,同一时间作业人数18人 E. 某丙类厂房,每层建筑面积

【解析】教材P65o 口诀:甲百5乙十丙2十丁 43

甲类厂房,每层建筑面积不超过100 m,且同一时间的生产人数不超过 5 人,故A错。丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过 400 m,且同一时间的生产人 数不超过30人。故BC正确。乙类厂房,每层建筑面积不超过 150 m,且同一时 间的生产人数不超过10人。故D错。丙类厂房,每层建筑面积不超过 250 m, 且同一时间的生产人数不超过 20人。故E错。

98、对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置, 压力开关和水流指示器均正常动作, 但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原 因有()。

A.水流指示器前的信号蝶阀故障

B. 水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备 C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏 D. 水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态 E. 水泵控制柜故障

【答案】CDE

【解析】 故障原因分析:①压力开关设定值不正确。②消防联动控制设备 中的控制模块损坏。③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动” 状态。

A错,信号蝶阀故障,如果只是信号反馈故障不影响启泵,既然压力开关和 水流指示器动作了,那么信号蝶阀肯定没有锁死在关闭位置, 有水流通过,所以 它这个故障是小故障,不是水泵没有启动的原因。

B错,水流指示器起的作用只是反馈信号给火灾报警控制器,告诉消防室值 班

欢迎下载

34

人员哪一层或者哪一个防火分区着火了,就是指示火灾位置,不联动消防泵的 99、某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建筑高度18m建筑面积16800 卅,设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( )。

A. 厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设 置为封闭楼梯间

B. 厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于 32m 防烟楼梯间可不设置前室

C. 厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间

D. 封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材 料 E. 其中1部封闭楼梯间开设防火门确实有困难,采用防火卷帘代替 【答案】ACD

【解析】 纺织厂房属于丙类火灾危险危险性类别。甲、乙、丙类多层厂房 和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯, 故A正确。防烟楼梯间须 设置前室,该厂房可不设置防烟楼梯间,所以可不设置前室,故 B错。二级耐火 等级的厂房除吊顶外均可米用不燃材料。,故D正确。不可米用防火卷帘代替防 火门,故E错误。

100、根据《重大火灾隐患判断方法》(GB653-2006,下列可直接判定为 重大火灾隐患的有()。

A. 甲类生产场所设在半地下室

B. 某旅馆,地上5层,总建筑面积3600卅,未设置自动喷水灭火系统

C. 占地面积15000卅的小商品市场,沿宽度为6m的消防车道上搭建长80m 宽3m彩钢夹芯板临时仓库

D. 某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层,设置封闭楼梯间 E. 易燃易爆化学危险品仓库未设置在相对独立的安全地带 【答案】ABE

【解析】关于重大火灾隐患直接判定的口诀: 甲易布地密灭人密报灭散。 符合下列情况之一的,可以直接判定重大火灾隐患。 1 ?生产、储存和装卸易燃 易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或 相对独立的安全地带;2 ?甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室; 3?甲、 乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内; 4 ?公共娱乐场 所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定; 5 ?旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火 系统或火灾自动报警系统;6 ?易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设 置固定灭火、冷却设施。

8.3.4除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民 用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1. 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位 的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休 息室与器材间等;

2. 任一层建筑面积大于1500卅或总建筑面积大于3000卅的展览、商店、餐 饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

欢迎下载 35

3. 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000卅的办公 建筑等;4.藏书量超过50万册的图书馆;

5. 大、中型幼儿园,总建筑面积大于 500川的老年人建筑; 6. 总建筑面积大于500卅的地下或半地下商店;

7. 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所 (除 游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300卅的地上歌 舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

欢迎下载 36

一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向2015年一级注册消防工程师考试真题《消防安全技术综合能力》一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()A.建筑
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9bsgx33j3x1j03v4iv5u208bi7808n00a7w
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享