好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精装修工程设备安装工程监督管理要点 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(一)管材选用

?管材选用要求

1.管材其品种、规格、壁厚应设计要求,管材外观标志应符合相关标准;

2.管材进场时应对其品种、规格、外观等进行验收,连接方式应符合设计要求。存在问题:

1. 采暖塑料PP-R管材、管件不同色,疑似非同一生产厂家配套供应。

2.图中白色PP-R弯头仅有材质、压力等级、管径标识,未达到《 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分管件》GB/T 18742.3-2017第9.1条永久性标识要求。

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(一)管材选用

?管材选用要求

较好做法图示管道井内采暖塑料管材、管件连接情况较规范。1.PP-R管材、管件同一品牌、同一厂家。2.管材、管件永久性标志符合标准规定。

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(二)水暖井安装

?管道安装要求

1.施工前依据设计内容做好给水、采暖管道综合排布;2.依据管井排布图做好样板,严格执行样板领路制度;3.卧式水表前后设角钢支承,立式水表上下设管卡,按设计选用图集或《建筑给水塑料管道安装通用详图》11S405-4相关要求执行;4.镀锌钢管丝接外露丝扣2~3口,麻丝清理干净,管道试压合格后方可进行保温。

采用BIM技术提前做好管道的综合排布可有效的避免管道井内的

管道碰撞及返工

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(二)水暖井安装

?水表相关支架安装要求

卧式水表前后设角钢支承,立式水表上下设管卡,按设计选用图集或《建筑给水塑料管道安装通用详图》11S405-4相关要求执行;

本课件图集内容仅为参考,施工时以设计图纸中选定图集为准。 03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(二)水暖井安装

?管道穿楼板、穿墙安装要求

管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

管道井内管道穿楼板未封堵

公共部位管道穿墙未封堵

精装修工程设备安装工程监督管理要点 - 图文

03第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(一)管材选用?管材选用要求1.管材其品种、规格、壁厚应设计要求,管材外观标志应符合相关标准;2.管材进场时应对其品种、规格、外观等进行验收,连接方式应符合设计要求。存在问题:1.采暖塑料PP-R管材、管件不同色,疑似非同一生产厂家配套供应
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9brp42f0od1od1e2lms547le14lox100whm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享