第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题二、给排水系统常见质量问题(四)成品排水软管安装常见问题

?排水软管与插入预留排水管间无有密封措施

排水软管插入预留排水管时无有密封措施,未进行密封处理 03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题二、给排水系统常见质量问题(五)空调系统冷凝水管常见问题

“规范按图施工”行为,严禁擅自更改排水系统连接方式!!确需调整,必须经设计同意!《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011空调水系统管道需注意:11.3.5 冷凝水管道严禁直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。

FL废水立管NL凝结水立管

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题二、给排水系统常见质量问题(六)排水立管常见问题

?排水立管检查口安装要求生活排水管道系统检查口的设置应符合下列规定:在排水立管上,每隔六层应设检查口;但在建筑物的最底层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,均应设置检查口。

图示存在的问题:排水立管被隐蔽后,检查口处缺少检修门

图示存在的问题:排水立管检查口的方向与检修门方向不匹配

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题二、给排水系统常见质量问题(六)排水立管常见问题

?排水立管伸缩节设置要求

排水立管伸缩节设置应符合下列规定:

1. 有横管接入,汇合管件在楼板下部时,在汇合管件下方设置伸缩节;

2. 有横管接入,汇合管件在楼板上部时,在汇合管件上方设置伸缩节;

3. 楼层内无横管接入,宜在地面上1.0~1.2m处设置伸缩节。

?排水立管阻火圈安装要求

1. 敷设在高层建筑室内的塑料排水管道,当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈;(1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;

(2)横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧;

(3)横管穿越管道井井壁或管窿维护墙体的贯穿部位外侧。

2. 阻火圈应符合现行行业标准《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA304的规定。

1

3

2

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题采暖系统施工中易出现的问题(重点监督内容)

(一)管材选用(二)水暖井安装(三)地暖系统安装(四)温控阀安装

精装修工程设备安装工程监督管理要点 - 图文

03第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题二、给排水系统常见质量问题(四)成品排水软管安装常见问题?排水软管与插入预留排水管间无有密封措施排水软管插入预留排水管时无有密封措施,未进行密封处理03第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题二、给排水系统常见质量问题(五)空调系统冷凝水管常见问题“规范按图施工”行为,严