精装修工程设备安装工程监督管理要点 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(三)地暖系统安装

?地暖样板施工要求

地暖样板检查内容:1. 盘管材质、规格,管材复试报告;2. 绝热层材料类型、厚度;3. 不同楼层、不同房间盘管间距;4. 盘管固定卡间距;

5. 伸缩缝设置位置、门洞口位置是否预留波纹管;

6. 盘管间距小于10cm处波纹管设置;7. 分集水器主管材质、规格是否与设计一致。

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(三)地暖系统安装

?地暖施工过程中成品保护不足

成品保护不足 损毁严重

盘管铺设规范 无交叉作业

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(三)地暖系统安装

?地暖施工完成后管道损坏处理

施工验收后,发现加热供冷管或输配管损坏,需要增设接头时,应符合下列规定:

1.应报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施; 2.装饰层表面应由检修标识;

3.应在竣工图上清晰表示接头位置,并记录归档。

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(三)地暖系统安装

?装修工序不合理,影响地暖施工质量

图示存在的问题:

1.地暖施工完成后,精装修阶段后增加内容未在毛坯阶段综合考虑。2.破坏已敷设地暖管增加装饰预埋件,对地暖系统造成破坏。

03

第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(三)地暖系统安装

?卫生间地暖地面隔离层要求

5.9.1 卫生间应做两层隔离层。2.0.18 隔离层

防止建筑地面上各种液体透过地面的构造层。

精装修工程设备安装工程监督管理要点 - 图文

03第三部分:精装修前后施工阶段常见质量问题三、采暖系统常见质量问题(三)地暖系统安装?地暖样板施工要求地暖样板检查内容:1.盘管材质、规格,管材复试报告;2.绝热层材料类型、厚度;3.不同楼层、不同房间盘管间距;4.盘管固定卡间距;5.伸缩缝设置位置、门洞口位置是否预留波纹管;6.盘管间距小于10cm处波