1、工程名称:广西开投恶滩发电公司南宁后勤服务中心 2、 结构:框架结构,地下0层,地上6层。 3、 位置:南宁市民族大道凤岭段北面 二、 材料要求:
1#~5#住宅楼工程
电气套管、电线、配电箱、小型断路器、开关插座等材料均有出厂合格证及检 验报告或3C认证。
镀锌钢材采用扁钢、圆钢,材料应符合设计规定,有检验证明及产品出厂合格 证。 三、 施工方法:
1、线管敷设与电线穿管
① 、按照图纸要求,先准备线管,再敷设管路,然后再进行管路的连接的弯曲, 并把线管固定好。配电箱要预留好位置,位置和标高要准确。在浇筑混凝土时要注 意保护好线管,避免遭到破坏。
② 、管内配线:先根据图纸的要求,选择好导线的规格、型号与数量;穿入管 内的干线可不分色。
③ 、穿带线:带线用? 1.2~ ? 2.0 mm的铁丝,头部弯成不封口的圆圈,以防止在 管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有
20 cm的余量。
④ 、扫管:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的 灰尘、泥水等杂物清除干净。
⑤ 、带护口:按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在电 线管穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损的均应补齐或更换。
⑥ 、放线及断线:放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对,对 整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花,剪断 导线时,盒内导线的预留长度
为1.5 cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的1/2,出 户导线的预留长度为 1.5m。
⑦ 、导线与带线的绑扎:当导线跟数为 2~3根时,可将导线前端的绝缘层削去, 然后将线芯直接与带线的绑顺头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡 部位;当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线 芯错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡 部位,便于穿线。
⑧ 、管内穿线:当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的 滑石粉,穿线时,一拉一送,配合协调。不同回路、不同电压和交流与直流的导线, 不得穿入同一根管子,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:导线穿入线管时, 管口处应装设护口保护导线,在下进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将 管口密封。
⑨ 、导线连接:导线连接时,必须先削掉绝缘导线表面氧化膜,再进行连接、 加锡焊、包缠绝缘,同时导线接头必须满足下列要求:导线接头要紧密、牢固,不 能增加导线的电阻值,导线接头受力时的机械强度不能低于原导线绝缘强度,导线 连接要牢固、包扎要良好。导线的连接应符合下列要求:当设计无特殊规定时,导 线的连接方法有:绑扎、套管连接、接线鼻子连接和压线帽连接,绑扎连接处焊锡 缝应饱满,表面光滑,焊剂应无腐蚀性,焊接后应清除残余焊剂,套管、接线鼻子 和压线帽连接应选用与导线线芯规格相配的,压接时压接深度、压口数量和压接长 度应符合产品技术文件的有关规定,剖开导线绝缘层时,不应损伤线芯,线芯连接 后,绝缘带应缠均匀紧密,在接线鼻子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝 缘带包缠严密,在分支连接处,干线应受到支线的横向拉力。
⑩ 、接头包扎:首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长 2倍从导线接头处始 端的完好绝缘层开始,缠绕 1~2个绝缘带幅度后,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在 缠绕过程中应尽可能收紧绝缘带,缠到头后在绝缘层上缠绕 1~2 圈后,再进行回缠, 回缠完成后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度压边进行缠绕,同时在 包扎过程中收紧黑胶布,导线接头两端应用黑胶布封严密。 2、配电箱安装 ① 、安装要求:
( a )、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱
底边距地高度应为1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于 1.8m。导线剥削处不应
损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装 压线端子,然后一起刷锡,再压接在端子排上,如与压线孔连接时,应把多股导线 刷锡后穿孔用铁丝压接,注意不得减少导线股数。
(b)、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套, 一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:指示灯配线,控制两个分闸的总闸配线 线号相同,一孔进多线的配线。
( c ) 、配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线 应接在螺丝的端子上,配电臬内盘面闸具位置应跟支路相对应,其下面应装设卡片 框,标有回路名称,配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标 志。配电箱盘面上安装的各种电闸及自动开关等,当处于断路半态时,刀片可动部 分均不应带电(特殊情况除外)。
(d)、配电臬上的小母线应带有黄(L1相)、绿(L2相)、红(L3相)、淡蓝
(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。配电臬上电具、仪表应牢固平正整 洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
(e)、在照明配电工程中,当采用TN~^统时,N线干线不应设接线端子板(排) 配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线 应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 ② 、安装配电箱:
( a ) 、铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯, 钻孔位,焊接。