经典文档下载后可编辑复制
答案:D
72.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( ) A.自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPa B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵 D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动
73. 某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每十防火分区的建筑面担均为2000m2。对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准的是()。
A.避难走道的两端各设置了1个直通地面的安全出口
B.每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室,其使用面积为6m2 C.避难走道自都采用轻钢龙骨石膏板做吊顶
D.其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为65m 答案:D
74.某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压,运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )。 A.每季度检查供电情况 B.每年测试泵的流量和压力
C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查 D.每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况 答案:D
75.为防止电气火灾发生,与采取有效措施,预防电气线路过载,下列预防电气线路过载的措施中,正确的是( )
A.根据负载的情况选择合适的电线 B.安装电气火灾监控量 C.安装剩余电流保护装置
D.安装测温式电气水灾监控探测器 答案:A
76.对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度功能检测项目的是( )。 A.模拟启动检查
B.气瓶和干粉储罐充装量 C.模拟备用瓶组成功能试验 D.模拟紧急启停功能 答案:B
77. 在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是( )
A.建筑高度为20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料 B.建筑高度27m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无字腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为
经典文档下载后可编辑复制
B2级的保温材料
C.建筑高度15m的员工集体宿舍基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温村料
D.建筑高度为18m的办公楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料 答案:B
78. 为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置避行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符音现行国家消防技术标准规定的是( ) A.插座安装在木质装修材料上
B.配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面百膏扳墙上 C.吊顶内的电线采用金属管保护 D.开关安装在水泥板隔墙上 答案:A
79.检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa。在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不应小于( )dB。 A.70 B.60 C.65 D.75 答案:A
80. 对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是() A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m B.消防应急照明灯具应均匀布置
C.在距地面Lm以下墙面上置装时应采用嵌入式爱装 D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m
答案:A二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有( )
A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导 B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E.确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火 答案:CDE
82.某丙类厂房建筑高度为45m,对齐消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是( )。
A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志 B.每个防火分区设置1个消防救援窗口 C.消防救援窗口设置在3层以上楼层 D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m
经典文档下载后可编辑复制
E.消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m 答案:ADE
83对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有( ) A.湿式系统在吊顶下不应该安装下垂型喷头 B.喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行 C.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
D.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
E.水平边墙型洒水喷头濺水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm 答案:BCE
84.建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有( ) A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B.柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器 C.建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中
D.普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书 E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4 答案:BD
85.对某地下一层A防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准要求的有()
A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开 B.设置了个建筑面积为200㎡的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施 C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市.并采取了相应的防火分隔措施
D.设置了一十建筑面积为200㎡的幼儿早数中心,并采取了相应的防火丹隔措施 E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操怍间采用液化石油气燃料 答案:CDE
86. 某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min.km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有( )
A.时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式 B.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s C.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s D.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s E.临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式 答案:BDE
87.某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有( )
A.每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置
B.末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定 C.末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道
D.末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道 E.末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75 答案:CDE
经典文档下载后可编辑复制
88. 某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3个相同的防护区,采用IG541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统,下列检查结论中,正确的有( )
A,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求 B,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求 C,防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求 D,两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求
E,两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90L,15MPa和70L.15MPa,符合规范要求 答案:ABCE
89.消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.端子板的每个接线端,接线最多为2根
B.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线 C.接地导线采用截面积16m㎡铝芯导线 D.每根电缆芯和导线留有200mm的余量
E.传输总线采用解决为0.5m㎡的阻燃双绞线 答案:ABD
90. 90.在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )
A,在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备 B.在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m㎡的铜芯照明电缆 C.安装的正压型电器设备与通风系统连锁
D.电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接 答案:AD
91.对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有( ) A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处
C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层地下层的出入口处是否设置??和乙级防火门完全隔开
D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度 E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确 答案:ACDE
92.某消防服务机构对建筑面积为30000m2的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有( )。 A.防火隔间的门为乙级防火门 B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶 C.设置供人员休息用的座椅
D.不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m E.采用阻燃壁纸装饰墙面
经典文档下载后可编辑复制
答案:ACE
93. 针对人员密集场所错在下列除患情况,根据《重大火灾除患判定方法》的规定,可判定重大除患要素的有( )
A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏 B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
C.火灾自动报警系统处于故障装填,不能回复正常运行 D.设置的防排烟系统不能正常使用 E.安全出口被封堵 答案:ACDE
94.对建筑内部精修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有( ) A.施工现场应具备相应的工程质量检测制度
B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验
C.材料进场时应检查精装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录 D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验 E.内部装修不应影响消防设施的使用功能 答案:BCDE
95.某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是( ) A.风机风量压力不足 B.风道尺寸偏小 C.部件造型不当 D.风道泄露风口 E.位置不当
96.下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有( ) A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m D.距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径 答案:ABCE
97.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。 A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m 答案:BE
2016年度消防工程师考试真题及答案
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)