2)检查水泵地脚螺栓及各连接件,如泵体紧固螺栓是否有松动现象,联轴器间隙、同轴度是否符合规范要求,阀门、法兰等连接处及支吊架是否紧固,符合要求,泵轴及电机轴的润滑油指是否按要求加够。 3)对水泵电机进行绝缘摇测,其电阻值不应小于0.5MΩ。 4)检查水泵的安全保护装置,保证其灵敏可靠。 5)将调试水泵的出口阀关闭,泵体上的放风门松开放气,缓缓开启核水泵进口阀,水泵充满水后将放风门封好。对水泵进行搬运盘车检查,盘车应灵活、无卡碰现象。 5.1.18系统调试 (1)各系统调试前,首先对系统进行认真检查,防止有未封闭的甩口,检查系统接口是否有未连接上或未连接好的情况,以防出现跑水、漏水现象。管道支、吊架应符合要求,没有临时绑吊的情况,以防充水时出现事故,系统各阀门启、闭应符合设计功能要求,各系统末端用水点的阀门应关闭。 (2)检查各用水点的排水系统时否通畅,以便及时排水。各种电气信号及控制系统尖安装检查完,线路通畅。各系统水泵启动前要确保泵内充满水。 5.1.19消火栓试射试验 (1)消火栓试射试验在室内消火栓系统安装后,并在水压试验合格的基础上进行。取屋顶层(或水箱间)试验消火栓和首层同时取两处消火栓进行试射试验。屋顶试验用消火栓试射可测消火栓出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时到达消火栓应到达最远点的能力。 . .. . .w
. .. . .
(2)先按下消防水泵的启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水枪水平向上斜角300~450进行试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求(本工程设计为DN65mm栓口,25m长水龙带,出水量5L/s,φ19mm水枪进行试射时,栓口动压大于0.17Mpa<0.5 Mpa即可),观察射出的密集水栓(密集、不散花)长度不应小于13m)。 (3)首层试验时,应观察两个水柱同时到达的最远点的距离,试验在消火栓达到的最远处的房间或场合进行,也要观察试射之前的静压和试射时的动压。 (4)顶层不利点消火栓静压不应低于0.07Mpa;其它地方的消火栓静压不应大于0.80Mpa。消火栓出水动压不大于0.50Mpa。 5.1.20自动喷水灭火系统调试 (1)自动喷水灭火系统调试应在整个系统施工结束和联动设备调试合格后进行。 (2)消防水泵调试:自动和手动启动消防水泵时,泵应在5分钟内投入正常运行,以备用电切换时,消防系统应在1.5分钟内投入正常运行。 (2)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀及相应系统组件及时动作,并应启动消防水泵,及时动作并发出相应信号。 5.2火灾自动报警及联动系统工程施工方法 5.2.1火灾自动报警及联动控制系统施工工艺 清理管路→管内穿线→火灾报警探测器等外围元件安装→消防设备的控制设备安装→火灾报警控制器安装→系统调试 . .. . .w
. .. . .
(1)清理管路 在穿线前,对管内是否畅通进行清理。可用铁丝绑上棉纱,将棉纱从管路的一端拉入,另一端拉出,借此清理管内积留的泥沙、小石子、积水等杂物,保持管内清洁,畅通。 (2)管内穿线 1)线管布管完毕后方可进行管内穿线工作。火灾自动报警联动系统的穿线应根据设计图纸和施工验收规范进行,确定管内穿线的线缆规格、品种及数量后实施。管内穿线工艺流程为: 2)绑扎引线→穿线→绝缘测试 (3)绑扎引线 将根据设计确定分系统后的绝缘导线与引线绑扎,绑扎妥当后,即可实施穿线作业。 (4)穿线 1)穿线前首先应该检查电线绝缘有无明显问题(如绝缘破损),尽量防止在穿好线后出现短路或绝缘问题。 2)穿线作业时应在管的前后端分别安排人员,一端拉动引线,另一端理顺后缓慢护送入管口前后配合,直至将线从出口端拉出,在拉线过程中不可生拉更拖,拉断导线或损伤导线,在一端不能拉动的情况下可来回牵引导线,其线头的预留长度不应小于15cm的余量。 3)在线路敷设过程中应做好线路的耐火,阻然,防火封堵,为了便于维护管理同一平面内报警回路,消防联动回路,消火栓启泵回路,手报及消防电话回路皆分别进行布线,再引到各楼层弱电小室通过系统干线与整个系统相连。 . .. . .w
. .. . .
4)报警传输信号线应与照明、电力线路分开敷设,不同回路的线路不应穿同一根管,也不应与不同用途的线路合用一根电缆,导线在管或槽盒内,不准有接头或扭结。导线的接头应接在接线盒内,采用焊接或端子连接,线路到端子箱的尾端应留端子箱半周长的预留线。线路的始、末端应按规定编号,标明信号、正、负极及探测器的部位标志。从接线盒,线槽等处引到探测器或模块底盒,控制设备底盒及现场扬声器的线路均加金属软管保护。绝缘软导线的在连接好后搪锡固定,然后分别缠好绝缘胶布与胶带。 5.2.2桥架安装 (1)桥架安装及电线敷设。 1)电线金属桥架、金属桥架支架等按工程设计根据规范要求进行施工。施工完成后验收。 2)金属桥架根据消防控制室的布局、电线走向和施工任务划分情况等确定金属桥架安放点,并根据不同电压等级,不同用途和不同单位的各种电线合理的安排施工程序,尽量避免交叉。 3)从消防控制设备至竖井金属桥架敷设,沿途采用水平金属桥架敷设。水平金属桥架敷设须采用沿板或梁固定支架,按规范设置固定支吊架,金属膨胀螺栓固定。金属桥架敷设及其支架的安装其水平度和垂直度,在施工时应采用拉“双广线”和吊线坠的方法施工,水平、垂直度误差值应在规范允许的范围内。金属桥架敷设采用分段逐次组装,其转弯半径应不小于其内最大电缆最小允许弯曲半径。 4)金属桥架的接头处须有良好接地跨接线,施工中用BV-10mm2的铜线与预埋接地连接板焊接,以便托盘能与接地系统作可靠的电气连接。 . .. . .w
. .. . .
5.2.3导线连接 (1)导线连接应具备的条件: 1)导线接头不能增加电阻值。 2)受力导线不能降低原机械强度。 3)不能降低原绝缘强度。 在导线做电气连接时,必须削去绝缘层,除掉氧化膜,再进行连接、施焊、包缠绝缘。 (2)剥削绝缘使用工具及方法 1)使用工具:由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同,因此使用剥削的工具也不同,常用工具有电工刀和剥线钳,可进行削、勒及剥削绝缘层。 2)剥削绝缘方法 ①单层剥线法:4mm2以下的单层导线使用剥线钳,使用电工刀时,不允许用刀在导线周围转圈切割绝缘层。 ②多层分剥法:一般适用于多层绝缘导线剥削,如编织橡皮绝缘导线,用电工刀先剥去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随接线方法和要求的机械强度而定。 ③斜削法:用电工刀以450角倾斜切去绝缘层,当切近线芯时停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为150左右,沿着线芯表面向前端部推出,然后把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以450角削断。 (3) 铜导线在接线盒内的连接 1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm~15mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压 . .. . .w