目 录
第一章、编制依据 2 第二章、工程概况 2 第三章施工电梯选型及性能 2 第一节、结构概况 2 第二节、双笼电梯参数要求 第三节、附墙要求 第四章、施工准备工作 第一节、施工平面图 第二节、现场条件准备 第三节、技术措施准备 第五章、施工方法及技术措施 第一节、基础处理 第二节、基础施工 第三节、基础设计及荷载计算 第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算 第六章、质量保证管理及技术措施 第七章、安全文明施工管理及技术措施 第八章、附图(施工电梯平面布置图)
3 4 4 4 8 8 8 8 8 9
21
21 23 23
第一章、编制依据
1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》;
5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 6、《砼结构设计规范》GB50010-2010;
7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011;
第二章、工程概况
XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构;
本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《 施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。
第三章、施工电梯选型及性能
第一节、结构概况
1、根据施工实际需要,本工程选用山东大汉机械有限公司生产的高速双笼
室外人货电梯(SC200/200)。
2、室外人货电梯的基础形式根据现场实际情况,确定直接安装于地下室顶板上。根据现场实际情况,确定C-1#~C-2#栋、C-3#~C-4#栋、酒店、办公楼人货电梯安装于地下室顶板上(300cmC35砼)。
3、本工程为高层全现浇框剪结构。建筑物抗震设防烈度为7度,设计标高±0.00相当于绝对标高:11.80m(黄海高程);地基与基础工程,采用高强预应力管桩承台及底板基础。主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200施工升降机3台;垂直运输机计划安装时间为结构8层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 C-1#~C-2#楼人货电梯安装高度为97.55米; C-3#~C-4#楼人货电梯安装高度为87.55米; 酒店、办公楼人货电梯安装高度为103.5米;
第二节、双笼电梯参数要求
本工程施工双笼电梯拟采用山东大汉建设机械有限公司制造的SC200/200TD施工升降机的技术性能参数如下: 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 额定载重量 额定安装/拆卸载重量 最大提升高度 额定提升速度 吊笼空间尺寸 地面基础至笼底高度 附墙架附墙间距 导轨架自由端高度 单位 参数 ㎏ ㎏ M m/min M M M ㎏ 2×2000 2×1000 200 33 3.0×1.3×2.7 0.46 ≤9M ≤7.5M 备注 双笼 双笼 减速器速比1:16 长×宽×高 9 10 11 12 电源电压 电机功率 额定工作电流 标准节重量 V KW A ㎏ ㎏ t 380V±5% 2×3×11 2×3×24 163 2080 30.3 SAJ40-1.2A JC=25% 650mm×650mm×1508 H=200m 13 单笼自重(含传动系统) 14 15
第三节、附墙要求
整机自重 安全器型号 (1)、导轨架安装高度≤200m时,沿导轨架距地面6m~8m处安装批一道附墙架,各附墙之间的安装间距不得大于9m,导轨架顶部的自由端部分不得大于7.5m。(注:自由端部分为最后一道附墙架往上无附着的导轨架,详图4) (2)、附墙架对安装的最大水平倾角不得大于±80。 附墙架均与封口梁或阳台封口梁进行附着。
第四章、施工准备工作
第一节、施工平面图
施工电梯的定位应尽量满足施工要求及避免交叉施工的影响,因此,本项目施工电梯基础位置按下图所示拟定位置布置,具体要求与详细尺寸位置在安装时根据现场实际确定。各栋施工电梯安装位置如下:
1、编号为1#施工电梯安装于C-1#~C-2#楼(1-17)~(1-20)轴向右1500mm,距(1-E)轴中心距3500mm;(详图1)
2、编号为2#施工电梯安装于C-3#~C-4#(2-20)~(2-24)轴向右1000MM,距(2-M)轴中心距3000mm;(详图2)
3、编号为3#施工电梯安装于酒店、办公楼(3-B)~(3-C)轴向右1400mm,距(3-4)轴中心距3400mm;(详图3)
各栋施工电梯安装具体摆放位置见附图(施工人货电梯平面布置图)。
C1#~C2#人货梯定位图1
C3#~C4#人货梯定位图2