医院项目 设计方案
一、 设计说明
1. 设计依据 招标文件及图纸
DBJ01-615-2003《建筑智能化系统设计技术规范》 GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》
DB21/T1341-2004 《智能建筑工程施工质量验收实施细则》 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB6510-86《电视和声音信号的电缆分配系统》 GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计方案》 BG7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》 GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》
B11318.5-89 《声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件;可靠性要求与试验方法》
GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GBJ232-82《电器装置安装工程施工及验收规范》 GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》 2. 设计原则
本系统设计遵循以下设计原则:
系统设计与配置强调先进适用。在技术上保持先进性,具有适应技术发展趋势及产品更新的能力。
系统设计与配置综合平衡考虑,特别强调建筑设备管理系统在节能等方面的作用,达到国际先进水准。
系统设计与配置在体现本工程整体特色的同时,注意工程投资的经济效益。除考虑建设时的一次性投资外,还考虑系统到的运行成本,并使之最小化。
整个系统在规划时结合建筑的各功能分区进行设计。 具体如下:
以人为本:以满足使用者的需求为目标,建立良好的人机界面,中文显示、操作简单、界面友好、管理轻松、方便。
标准化:各子系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行,所选用的系统,设备,产品和软件符合工业标准或主流模式。
先进性:考虑到电子信息及软件技术的迅速发展,各子系统所采用的设备产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。
实用性:集成管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需求为目标来开展工作,保证满足目前存在的各种需要。
合理性和经济性:在保证先进性的同时,以提高工作效率,节省人力和各种资源为目标进行工程设计,充分考虑系统的实用和效益,争取获得最大的投资回报率。
安全性和可靠性:安全和可靠是对智能建筑的基本要求,是弱电集成系统工程设计所追求的主要目之一。
模块化和可扩充性:具有很好的兼容性和可扩充性,既可使不同厂商的集成管理系统到一个管理平台中,又可使系统能在日后得以方便地扩充,并扩展另外厂商的系统。
方便性和舒适性:在使用和操作上将为弱电工程的拥有者、管理者及其客户提供最有效的信息服务,提供高效,舒适,便利和安全的工作环境。
灵活性:系统提供管理人员和用户灵活移动和变更设备的可能。
二、 综合布线系统工程
1. 产品规范和技术标准
本设计方案中所使用产品主要适用的规范标准为: TIA/EIA 568-B TIA/EIA 569 TIA/EIA 570 TIA/EIA 606 TIA/EIA TSB67
北美综合布线标准 北美建筑通讯线路间距标准 北美住宅和小型商用通讯布线标准 北美商用建筑通讯基础结构管理规范 非屏蔽双绞线布线测试标准
TIA/EIA 607 ISO/IEC 11801 EN50173 EMC
北美商用建筑通讯接地要求 国际综合布线六类信道标准 欧洲大楼综合布线系统标准
欧洲电磁兼容性标准
美国国家标准:分布式光纤数据接口 国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法 国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法
ANSI FDDI IEEE 802.3 IEEE 802.5
YD/T926.2-2000 大楼通信综合布线系统标准 (邮电部部颁行业标准)
JGJ/T16-92
中国民用建筑设计规范
2. 系统组成及设计 ※ 工作区子系统
工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。
各办公区域部分的数据端口,由超五类非屏蔽插座(单、双孔面板)信息点设于墙面、屏风。所有电信插座的面板应为86型单孔或双孔;
所有的电信插座应配有明显的、可方便互换的、永久的彩色标识,以区分插座用途。电信插座带有永久防尘门,以免在综合布线系统长达十几年的使用期限内因空气和潮湿导致布线系统链路性能的下降。
信息模块类型
本系统铜缆模块采用采用(语音、数据)超五类彩色模块以区分不同的功能应用,并要求达到元器件级性能。
本方案中桌面部分的铜缆信息点面板均采用高强度阻燃型ABS材料,并带防尘功能。尺寸为86x86mm,即国家标准86型面板
※ 水平区子系统
水平区子系统,为工作区面板至管理区配线架之间的电缆。数据水平区子系统选择美国耐威公司的All-Lan超五类非屏蔽双绞线,采用创新的凹槽设计引导护套中的线对,以提供卓越的传输性能。其优良的设计保证4对兼容信号能共享同一电缆而不会损伤数据的完整性。此电缆支持155MbpsATM(异步传输模式)。
100BaseT,千兆以太网传输并支持多路ATM信号和其他兼容信号同时传输。
此高速率100欧姆高性能电缆的优良近端串扰,保证多个相同信号传输并显著地减少信号泄漏和衰减。此电缆符合甚至超过了ISO/IEC IS11801第二版以及EIA/TIA 568B.2和CENELEC En50173的衰减和近端串扰要求。
※ 主干区子系统
干线子系统主要由光纤和大对数双绞线及其它电缆组成,经设备弱电竖井垂直铺设,室外走管道井或预埋管线。
楼内主干,数据主干光缆采用室外单模12芯光缆;语音主干采用100对大对数电缆;
※ 管理区子系统
管理子系统由五个部门的网络机房构成,管理间位于各部门网络机房,MDF设置在综合楼负一层楼控机房内。
部分语音主干采用三类100对大对数电缆,主干端语音配线架采用110型卡接式配线架并机柜式安装,即方便语音跳线同时安装体积小,密度大。
数据信息点水平管理按全机柜式配线架配置,数据及语音铜缆部分采用全机柜式快接式电子配线架配置。
※ 设备间子系统
主设备间管理设备全部采用机柜安装,机柜为2米,19英寸标准,并配有网络设备专用配电电源及风扇,可将设备间网络设备一同放置其中。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范、并具有一定的屏蔽作用等优点。
※ 建筑群子系统
本项目仅考虑电信进线需求; 布线系统的安全性 电气防护
综合布线的标准规定:当布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时,应采取防护措施。电磁干扰一般来自于电磁场或电力场,这些干扰源会影响数据的传输。
为了减弱干扰的影响,最佳的解决办法是将电缆远离干扰源。应符合下表:
3. 综合布线系统点位表设计
楼层 1F 电视点 0 22 10 32 电视点 13 13 13 13 13 13 78 电视点 9 9 9 9 36 146 电话点 22 6 0 28 电话点 0 0 0 0 0 0 电话点 0 0 0 0 28 1# 2F 3F 小计 楼层 1F 2F 3F 2# 4F 5F 6F 小计 楼层 1F 3# 2F 3F 4F 小计 总计:
三、 计算机和安防网络系统工程
1. 系统概述
马鞍山康华医院医院网络互连的建设包括园区计算机网络及安防专网的核心网络的建设,统一互联网出口的建设,网络安全设备建设等。构建一个以IP技术为主体的,支持数据、语音、视频三网合一的高效、安全、可靠的智能骨干网络平台,以此满足业务需求。
2. 网络建设原则 ※ 标准化及开放性
采用的设备应符合国际通用标准,任何一台设备都可用符合该标准的其他厂家的设备所替换;
开放的网络可以让用户自由地选择不同厂家的产品,不受原有厂家的限制。最大程度地保护用户的利益。要求网络的设计一定要基于国际标准,使用标准的通信协议。让不同厂家的设备能够在同一个网络上同时运行;规划设计以及采用的设备应是开放的,应能够保证其他厂家设备的接入;
在一个复杂的大型网络系统里,必然共存着多个厂商的硬件和软件产品。网络系统的目标就是要通过不同厂商的硬件设备和计算机软件的互联,从而实现网络信息及设备资源的共享。为了保证用户的网络系统具有互操作性、可用性、可靠性、可扩充性、可管理性,应建立一个开放的,遵循国际标准的网络系统。
※ 可扩展性
规划设计以及采用的设备应具有一定的可扩展性,网络设计应保证节点级的扩展,以及满足其它生产应用接入对网络的需求;
随着网络用户应用规模的不断扩大,要求网络能方便地扩充容量,支持更多的用户和应用。随着通信技术的不断发展,网络要能平滑地过渡到新的技术和设备,保护用户现有投资。由于企业内部管理系统和对外业务的不断发展,网络系统必然随之不断扩大。因此,目前的网络设计必须为今后的扩充留有足够的余地,这样才能最好地保护投资。
除单个设备本身的扩展能力之外,在网络系统的设计过程中,还需要考虑整个网络系统在未来几年的扩容能力和扩容办法。这样才能既照顾到目前的应用需求,又能满足今后整个计算机系统的发展需要。
※ 安全性
安全在这里的含义不仅是指网络系统本身的可靠安全、抗意外灾害、抗攻击的能力,而且也要保证在网络上传输的数据的保密性和安全性。
从布线设计、网络设计到应用系统平台的设计,在核心层、汇聚层、接入层等不同层次上都要确保数据的安全,做到线路防泄漏、防干扰、网络具备完善的隔离措施和数据加密传输,在服务器平台设计上防止非法访问,防止病毒破坏。
形成一整套安全保障协防体系。
提供足够的措施防止受到外部用户和黑客的非法访问、攻击和破坏。同时,要保证在采取安全措施后,不影响各个应用系统的正常运行;
※ 可靠性
保证数据传输的可靠性,应有备用或冗余手段。在发生网络设备故障时,备用或冗余手段应能保证各个系统的正常运行。
网络节点中的关键硬件网络产品的选用需具有很高的可靠性,较高的MTBF(平均无故障时间Mean Time Between Failures)值;全对称各处理器的硬件体系结构,能够做到任意一个处理器和网络接口模块出现故障都不会影响其他模块,所有的功能部件(电源、系统总线、处理器模块、网络接口模块等)均可以热插拔和冗余热备份。
除硬件的容错外,网络设备还应具备软件故障隔离和软件的热备份和热启动等,这样才能保证网络运行的万无一失。
为了防止局部的故障引起整个信息系统的瘫痪,要避免网络出现单点失效。在骨干通信信道上要提供备份链路,提供冗余路由。在主要通信设备上要提供冗余配置,保证不会由于局部模块的故障影响整个设备的运行。
※ 高性能
网络的设计方案不但要保证理论上可行,更重要的是实际上可用。要充分考虑到应用系统的具体情况,最好地满足需求。迅速地处理通信数据,需要网络设备支持高速通信链路,提供高数据吞吐能力。
当今世界,通信技术和计算机技术的发展日新月异。方案应适应新技术发展的潮流,既兼顾了技术上的成熟性,同时也保证了系统的先进性。所选设备无论在硬件设备还是软件功能上,都在网络界处在领先地位。
※ QOS保证流量优化
避免视频会议等高带宽应用过度消耗广域网上宝贵的带宽资源。网络系统的建设应本着高起点,统一全面规划,便于日常维护工作,又要为将来的扩展与新技术的融合打下基础。
网络流量优化将有助于提高网络带宽的利用率,尤其对于骨干网上宝贵的带宽资源。视频、语音、数据集成的多媒体应用,一方面为客户的基础网络带来了
更多的增值应用,为用户提供更加简便、灵活的信息交流,同时,也大大增加了网络上的信息流量。随着应用需求的提高,对带宽的要求将进一步提高。因此,对于像视频会议这样高带宽的应用,进行网络流量的优化显得尤其重要。
※ 易维护
要保证网络能正常稳定运行,要求网络维护人员可以方便地对网络设备进行远程控制和配置;并且网络设备要能够进行热插拔,方便进行日常维护。
※ 可管理性
良好的组织和管理对于电子政务网的主干数据网的正常运转和高效使用有很大帮助。网络应该能够提供方便,灵活,有力的管理系统,让使用者可以有效地控制和管理整个网络。
随着网络规模的扩大和系统复杂程度的增加,网络的管理、监控和维护,以及网络故障的诊断和排除变得越来越复杂。为了使网络系统易于管理和维护,本方案将提供先进而完善的网络管理系统。这样,既方便网络管理员的工作,减轻了劳动强度,也提高了网络系统的管理程度。
3. 网络设计 ※ 构建策略
为切实达到上述的网络设计原则,实现网络优化目标,使网络系统具有良好的扩展性和灵活的接入能力,并易于管理,易于维护,在网络设计及构建中始终应遵循如下方面技术策略。
※统一标准、统一平台
网络的互联及互通关键是对相同标准的遵循,由于有多个网络并存,要使这些网络能融合到一起,实现业务整合及数据集中等,就必须统一标准。从开放性、发展性、成熟性等方面来看,只有IP技术才能成为统一平台网络构建的标准。而在具体实施中,必须统一规划IP地址及各种应用,采用开放的技术及国际标准,如路由协议、安全标准、接入标准和网络管理平台等,才能保证实现网络的统一,并确保网络的可扩展性。
※网络分层设计原则
为减少网络中各部分的相关性,便于网络的实施及管理,骨干互联部分负责网络各节点的互联及完成高效的数据传输、交换、转发及路由分发;业务接入部
分则负责将各种业务通过各种接口及标准接入到网络中,并完成业务系统之间的隔离和安全性控制等功能,在业务进入骨干网络前进行优先级别控制以网络服务实施质量保障,各类业务进入骨干网络后将按照预先设定的信道进行传输。
※ 网络拓扑结构设计
目前XXXXX医院新区公共卫生服务机构一期工程及欣嘉园社区卫生服务中心网络主要建设内容仅包含园区内的核心及接入,可分为三级网络:核心层、汇聚层、接入层。这三层可以按照不同的拓扑结构进行互连,具体有树型结构、星型结构、网状结构等,不同的拓扑结构具有不同效能,但从性价比等方面考虑,以及数据集中后数据流向主要是纵向数据,所以建议大集中骨干网络整体的采用树型网络连接方案。
星型网络由中心节点和其它从节点组成,中心节点可直接与从节点通信,而从节点间必须通过中心节点才能通信。星型结构的优点是结构简单、建网容易、控制相对简单,属集中控制。其缺点是,主节点负载过重,通信线路利用率低。
一个星型拓扑可以隐在另一个星型拓扑里,从而形成一个树型或层次型网络拓扑结构。大型集中骨干网一般都采用树型网络拓扑。相对其他网络拓扑来说,容易进行重新配置,只需移去、增加或改变某个端口的连接,就可进行网络重新配置。由于树型网络上的所有数据都要通过中心设备,并在中心设备汇集,维护起来比较容易。层次化的网络拓扑,受故障影响的设备少,能够较好地处理。所以建设XXXXX医院新区公共卫生服务机构一期工程及欣嘉园社区卫生服务中心网络采用多个星型叠加的树型网络拓扑。
※ 设备选型分析及合理化建议
在本项目中,华为公司的网络设备完全能够满足我们对本项目的需求分析,也满足我们在本项目中网络设计的原则。因此,采用华为公司的网络设备来组建XXXXX医院新区公共卫生服务机构一期工程及欣嘉园社区卫生服务中心网络平台。
1、核心交换机的选型分析
对于核心交换机,我们采用基于ASIC的高性能业务处理、大容量高性能路由交换、模块化、机架式、多业务、基于硬件融合网络安全特性的核心设备作为核心交换机,背板容量应在2.4TB以上,应能提供完善的Diffserv流交换、QoS
保证机制,丰富的单播协议和组播协议,完备的业务控制、用户管理能力,以及99.999%的可靠性和高密度、大容量交换能力,每端口线速转发。
2、汇聚交换机的选型分析
对于汇聚交换机,我们采用基于ASIC的高性能业务处理、高性能路由交换、机架式、多业务、基于硬件融合网络安全特性的设备作为接入交换机,转发性能>102Mpps,交换容量在136G以上,背板交换容量应在256G以上,应能提供完善的Diffserv流交换、QoS保证机制,丰富的单播协议和组播协议,完备的业务控制、用户管理能力,以及99.999%的可靠性和高密度、大容量交换能力,每端口线速转发。
3、接入交换机的选型和配置
对于接入交换机,我们采用基于ASIC的高性能业务处理、高性能路由交换、机架式、多业务、基于硬件融合网络安全特性的设备作为接入交换机,转发性能>9.6Mpps,交换容量应在64G以上,应能提供完善的Diffserv流交换、QoS保证机制,丰富的单播协议和组播协议,完备的业务控制、用户管理能力,以及99.999%的可靠性和高密度、大容量交换能力,每端口线速转发。
交换机容量考虑20%冗余. 5.系统设备指标
四、 有线电视系统工程
1. 系统概述
在电视信号的传输中,对满足不同地形、不同位置的信号覆盖是困难的,特别是大型化复杂化的现代建筑中的任意位置进行有效的电视覆盖更是不可能的。有线电视的出现很好的解决了这个难题。采用卫星中继服务的有线电视系统更突破了时空的限制,将异地丰富多彩的资讯节目提供给我们分享。
本系统的设计仅考虑将本地有线电视系统接入,很好的实现了系统的互通。 系统要求实现功能:在社区医院及综合楼提供有线电视服务。
根据有线电视系统设计要求,有线电视系统带宽按860MHz邻频系统设计,实现多功能、多节目、高性能的图像,语言,数据等的实时传输,适应工程先进性的要求。 860MHz邻频传输系统为目前普通大、中型城市有线电视网所采用,
传输的图像及信号质量较好。
2. 有线电视系统点位表
建筑分区 楼层 1F 服务中心 2F 3F 小计 楼层 1F 2F 综合楼 3F 4F 5F 小计
3. 系统结构
本系统针对马鞍山康华医院医院中心的实际需求和现场勘察情况,本着先进、实用、合理的原则,对传统的有线电视系统进行了系统优化设计,本系统基本由以下几个部分构成:
1.前端信号源子系统,本次仅考虑本地有线信号的接入;主要完成信号系统的收集处理。
2.传输分配网络子系统:是对系统前端处理过的信号进行合理的传输、分配至用户的过程。主要由分支器、分配器、传输介质等构成。
3.用户端系统:是用户与卫星电视系统的终端显示部分,主要由数字式机顶盒和电视终端构成。
4. 设计原则
有线电视是接收和收集信息,以及提供高档的客户服务的重要渠道,所以我们为进行的规划设计,是按照高起点、高标准的设计目标,并以“先进、实用、
设备配置 有线电视 4 1 10 15 有线电视 5 0 8 18 18 49
合理”为原则进行的。
设计准则主要包括如下六点:
1)系统选材:本系统遵循“设备优良、技术先进、功能齐全、实用可靠”的选材原则,通过对系统及设备进行合理规划、配置,做到物尽其用,充分发挥系统的最佳使用效能。
2)实用性:根据用户需要,规划和选择各类不同内容的电视节目频道,使电视用户可随心所欲地选择自己喜爱的电视节目。
3)先进性:纵观电视网络系统发展趋势,电视网络系统应向多功能综合业务信息网方向发展。
4)可靠性:根据系统规模大、用户数量多、频带宽、传输距离远的特点,为了保证系统运行可靠,除了系统前端选择优质、可靠的产品设备外,对系统传输网络进行合理的规划。
5)可扩展性:本系统所有设备器材均采用宽带产品,具有足够的带宽余量,为以后系统扩展提供了保证。
此外,本系统在整体布局、方便维护和操作等方面均要作综合的考虑。 5. 系统组成
本次系统设计仅考虑本地有线电视接入,所以系统组成比较简单,主要由功分器、干线放大器、信号放大器、分支器、分支设备箱、面板暗盒等组成。
6. 分配系统设计
分配系统的功能主要是将干线系统传送来的信号分配至各个用户点。 (1)系统输出口电平所存在和随机电平波动各偏差,最终都有反映到用户电平上。左右该电平取值的主要因素有:
A、系统的不稳定因素
B、系统由温度引起的电平波动或系统采取电平控制后的剩余偏差。 (2)分配系统在高电平状态工作,以获得良好分配效率。
(3)考虑分配系统的特点:与干线系统相比,由于高电平分配导致系统长度短,放大器串接数目小。
7.传输系统设计
本系统信号传输主干线采用SYWV-75-9同轴电缆线将信号传递到层间,并且
主干线接入主干放大器,此放大器双向,主干线信号不能低于75dbuv。到用户时,采用SYWV-75-5同轴电缆线,用户终端信号保持70dbuv左右。
(1)、同轴电缆是一种有耗的传输线。为了把信号传送到相当的距离,则必须在传输路径上串接一定数量的放大量以补偿被电缆衰耗的信号电平。其次,同轴电缆的衰耗特性是与频道相关的,为了保证传送信号的质量,还必须在传送过程中对这种“倾斜”加以均衡补偿。
(2)、放大器的引入延伸了干线,但也引入了非线性失真,热噪声和幅频特性畸变等问题。
5.系统设备指标 (1)双向楼栋放大器 1、增益调整0-20 dB 2、带内平坦度1.0 dB 3、噪声系数≤12 dB 4、标称输出电平≥100dBuV 5、信号交流声比<2% 6、220V市电/20W (2)三分配器
1、分配损耗(dB): 5~65MHz≤6.3, 65~550MHz≤5.8,550~750MHz≤6.5, 750~1000MHz≤7.0
2、相互隔离(dB):5~65MHz≥22, 65~550MHz≥25,550~1000MHz≥22 3、反射损耗(dB): 5~65MHz≥14, 65~550MHz≥16,550~1000MHz≥14 屏蔽衰减≥100 (3)四分配器
1、分配损耗(dB): 7~65MHz≤7.4, 65~550MHz≤8.9,550~750MHz≤9.2, 750~1000MHz≤9.5
2、相互隔离(dB):5~65MHz≥24, 65~550MHz≥27,550~1000MHz≥24 3、反射损耗(dB): 5~65MHz≥16, 65~550MHz≥18,550~1000MHz≥16 屏蔽衰减≥100 (4)二分支器
1、5-1000MHz电性能优于国标 ,每端口电容隔离。-7电缆芯或Φ1.68mm圆铜线连续挺拔20次,弹簧片不变,且与插入芯线的接触性能不变。
2、相互隔离度5-65 MHz>6dB, 65-750 MHz>8dB, 750 -1000MHz>10dB 反射损耗>14dB (5)四分支器
1、5-1000MHz电性能优于国标 ,每端口电容隔离。-7电缆芯或Φ1.68mm圆铜线连续挺拔20次,弹簧片不变,且与插入芯线的接触性能不变
2、相互隔离度5-65 MHz>10dB, 65-750 MHz>13dB, 750 -1000MHz>16dB,反射损耗>20dB
(6)有线电视分支分配箱 1、塑料
2、宽*高*厚=300*250*90MM (7)终端电阻 1、连接方式:FL10J 2、阻抗:75欧姆 (8)同轴线缆1 1、规格:SYWV-75-9; 2、内导体直经:2.15mm; 3、绝缘体外径:9.00mm; 4、护套厚度:1.05mm; 5、电缆外径:12.8mm (9)同轴线缆2 1、规格:SYWV-75-5; 2、内导体直经:1.00 mm; 3、绝缘体外径:4.80mm; 4、护套厚度:0.80mm; 5、电缆外径:7.30mm;
五、 网络视频监控系统工程
1.系统概述
网络视频监控系统采用最新的计算机、通讯和图像处理技术,通过监控专网实现本地与远程监控以及联网报警方案。系统由监控前端、存储、监视系统组成;前端包括摄像机、数据交换机、报警输入设备等,系统支持多种网络协议、网络编码协议,支持多厂商视屏编码设备;监视系统由监控终端和显示系统组成,用户可以使用浏览器方式访问监控管理服务器,在权限管理下可观看监控图像内容。
2监控系统点表
楼层 1F 监视点 17个枪击+1个球机 7 5 30 监视点 3 3 3 3 3 3 18 监视点 3 3 3 3 12 60 1# 2F 3F 小计 楼层 1F 2F 3F 2# 4F 5F 6F 小计 楼层 1F 3# 2F 3F 4F 小计 总计:
3网络视频监控系统功能
1)全数字网络视频监控系统采用IP高清摄像机+安防专网传输+网络存储服务器+数字电视墙显示的分布式网络视频监控管理系统,完成图像采集、传输、管理、存储、显示、回放等完整的视频监控功能。
2)系统管理层次清晰明确,便于系统管理员进行管理。系统的日常配置和操作通过工作站来完成,视频存储功能由网络视频录像机(NVR)来完成。
3)主要设备的参数,如IP摄像机、网络视频录像机等,均可以结合权限管理进行远程统一配置、调整、修改。
4)系统具有有效的带宽管理能力,可以根据使用需要,灵活的进行带宽管理。
5)系统建构在稳定和可靠的Linux 操作系统上,提供各主要设备完整的安全管理机制,通过密钥、密码等方式,进行操作权限(前端优先、用户优先等)、优先级等权限认证和管理
6)全数字网络视频监控系统具备与计算机通信的接口和编程控制的接口,使综合信息共享管理系统能对电视监控系统实现软件控制和视频画面调用显示。实现消防报警系统、建筑设备监控系统与全数字网络视频监控系统的联动控制。
7)报警录像为一个独立的录像部分,不得与数字录像混淆。
8)系统的画面显示应能任意编程,能自动或手动切换,在画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。
9)全数字网络视频监控系统能与入侵报警系统、门禁控制系统互相联动,当报警发生时,能自动对报警现场的图像进行复核,能将现场图像自动切换到指定的监视器上并自动录像。
10)系统可设定任一监视器或监视器组用于报警处理,报警发生时立即显示报警联动的图像。系统可联动录像设备,记忆多个同时到达的报警,并按报警的优先级别(如级别相同则按时间)进行排序。用于报警处理的监视器最先显示最高优先级的报警,并可逐个显示直到清空。当有多台监视器用于显示报警图像时,则监视器可按设置依次同时显示多路报警图像。
4系统主要设备性能指标
1)高清(130万像素)红外半球网络摄像机 支持系统双备份,升级发生断电等异常可自动恢复
采用标准H.264 High profile 视频压缩技术,压缩比高,支持低码流监控
采用超低照度1.3M(1280*960)CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
支持3D降噪 支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控 支持数字水印加密,防止数据被篡改 支持丰富的网络协议
支持ICR滤光片切换功能,实现昼夜监控 支持DC12V和PoE供电 红外监控距离20米 符合IP66防水等级 产品参数: 图像传感器 像素数 日夜功能 镜头接口 标配镜头视场角 照度 增益控制 白平衡 电磁快门 视频压缩标准 最大视频分辨率 视频帧率
1/3\ CMOS 1280(H)*960(V) 支持IR-CUT电磁切换 M12接口,2.8mm、3.6mm、6mm、镜头可选 水平120.38°、90°、64.5° 0.01Lux/F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) 手动/自动 手动/自动 手动/自动(区间可调,1/3~1/100000) H.264/ H.264H/MJPEG 主码流 1280*960,辅码流 704*576 主码流
(1280*960@25fps) 辅码流(704*576@25fps) 视频码率 有线网络 16Kbps-6Mbps ,码率可调,也可自定义 具备1路有线以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet 标准HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、网络协议 UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP 接入协议 供电 功耗 工作环境 安装方式
2)高清(130万像素)红外枪型网络摄像机 支持系统双备份,升级发生断电等异常可自动恢复
采用标准H.264 High profile 视频压缩技术,压缩比高,支持低码流监控
支持3D降噪
130万百万像素分辨率,高清图像
支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控 支持数字水印加密,防止数据被篡改 支持丰富的网络协议
支持ICR日夜滤光片彩转黑功能,实现昼夜监控 支持DC12V和PoE供电
红外监控距离大于50米 符合IP66防水等级 产品参数: 图像传感器
标配ONVIF,GB28181,PSIA可定制 支持DC12V和PoE供电 <4W 工作温度-20℃~+60℃,工作湿度≤95% 吸顶装、壁装 1/3英寸 CMOS
像素数 日夜功能 镜头接口 标配镜头视场角 照度 增益控制 白平衡 电子快门 视频压缩标准 最大视频分辨率 视频帧率 视频码率 有线网络 1280(H)*960(V) 支持ICR-CUT电磁彩转黑 M12接口,3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm镜头可选 水平69.6°、48°、36.0°、22o、18.1°以实际为准 0.01Lux/F1.2 手动/自动 手动/自动 自动/手动(区间可调,1/3~1/10000) H.264/ H.264H/MJPEG 主码流 1280*960,辅码流 704*576 主码流(1280*960@25fps) 辅码流(704*576@25fps) 56Kbps~8192Kbps ,码率可调,也可自定义 1路10/100M以太网,RJ45接口 HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、网络协议 UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP 接入协议 供电 功耗 工作环境 安装方式 标配ONVIF,GB28181,PSIA可定制 支持DC12V和PoE供电 <5W 工作温度-30℃~+60℃,工作湿度≤95% 支持多种安装方式 3)防暴电梯半球摄像机 采用高性能SONY CCD;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境; 支持自动电子增益功能,亮度自适应 防暴等级IK10 产品参数: 图像传感器 视频制式 有效像素 分辨率 最低照度 1/3\ PAL 976(H)×582(V) 700TVL 0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 自动:1/50s~1/100,000s, 电子快门 手 动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s 1/4000s,1/10,000s 日夜转换模式 镜头类型 视频输出 信噪比 OSD菜单控制 镜头类型 快门/自动增益控制 白平衡 菜单控制 图像调整 逆光补偿 数字宽动态(ATR) 动域检测
自动彩转黑 标配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm镜头可选) 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) 大于65 dB(AGC OFF) 支持 自动/手动 自动/手动 自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2 镜像/亮度/对比度/锐度/色调/增益 关/逆光补偿/高亮度补偿 关/开 检测灵敏度/块状显示/监视区域/区域选择
隐私区域屏蔽 日夜模式 减噪 同步模式 摄像机标识码 语言 工作温度 电源 重量 4)网络视频服务器 支持1路实时D1编码
区域选择/色彩/透明度/马赛克 自动/黑白/彩色 减噪模式/Y等级/C等级 内同步 字符设定/位置调整 中文/英文/日文等8国语言 -30°C~+60°C DC12V±10% 250g 采用标准H.264/MPEG4视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定 支持SD卡存储,可热插拔
支持主流的音频编码格式,支持高清语音对讲
支持复合视频输出(带OSD菜单,可配置IP、以及编码等配置) 支持EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G无线网络模块 具有通用的报警IO以及RS485控制接口以及通用串口 支持一键恢复默认配置功能 支持JPEG抓图 产品参数: 主处理器 操作系统 系统资源 高性能嵌入式处理器 嵌入式 LINUX 同时支持: 网络实时预览,本地录像,以及其他远程操作 用户接口 本地GUI(TV输出)以及WEB、DSS、PSS等远程操作界面 系统状态 SD卡信息, 码流统计, 日志记录, 软件版本, 在线用户. 视频输入
1路,BNC(1.0VP- P,75Ω)
视频输出 1路,BNC(1.0VP- P,75Ω),支持复合视频输出(带OSD输出) 视频制式 视频压缩格式 视频压缩分辨率 视频压缩帧率 图象质量 录像速度 抓图功能 区域遮挡 摄像头调节 数字水印 改 视频信息 音频输入 语音对讲输入 语音输出 语音压缩 视频丢失 PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) H.264/MPEG4/JPEG D1/HD1/CIF/QCIF/QVGA PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s; 1~6 档可调(6档画质最佳) 1路D1实时 1F/S的JPEG抓图 支持8个遮挡区域块 可以进行亮度、饱和度、对比度等参数调节 视频图像编码处理加入水印技术,防止视频图像篡通道标题,时间,视频丢失, 动态检测,遮挡检测 1路, BNC(1.0VP- P,75Ω) 1路, 3.5mm JACK LINE IN 1路, 3.5mm JACK LINE OUT G.711a/AMR/PCM 联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 动态检测 396 (22*18) 检测区域;灵敏度 1~6 (6档最高);联动事件:同上 视频遮挡 灵敏度级别1-6,每个灵敏度对应视频被遮挡的区域百分比;联动事件:同上 告警输入
4路告警输入
告警输出 录像优先级 录像查询模式 本地存储 录像覆盖 存储管理 有线网络 移动3G网络 网络协议 2路告警输出, 30VDC, 1A, NO/NC 手动>告警>动态检测>自动 可以按时间/日期,和类型(告警, 动态检测和外部告警)查询本地或网络数据 SD卡存储 对重要录像标记,不被覆盖,也可取消标记 SD卡出错,无卡,卡容量不足等触发报警 支持以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet 支持EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G网络 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE RS232 RS485 供电 功耗 工作环境 5)网络硬盘录像机
1路RS232接口,多芯排形接插,全双工同步 1路RS485接口,可用于云台控制和透明通道接口。 电源适配器供电模式DC12V <5W 工作温度-30℃~+55℃,工作湿度10%~90% 支持1080P高清预览; 最大支持64路高清IPC的接入
HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080; VGA视频输出分辨率最高达1920×1080; 支持VGA、HDMI同步输出; 所有数字通道支持实时编码;
支持预览图像与回放图像的电子放大;
支持按事件查询、回放、备份录像文件,支持图片本地回放与查询; 支持录像回放时智能搜索功能; 支持数字水印; 支持一键开启录像功能;
支持最大16路720P录像同步回放; 支持录像定向存储; 支持8个SATA3接口;
支持独立的eSATA备份,支持磁盘柜扩容4个硬盘位;
支持NTP(网络校时)、SADP(IP自动搜索)、Email(邮件服务)、UPNP(通用即插即用);
支持最新的ONVIF2.2协议 支持50多家IPC的接入 产品参数: 系 统 主处理器 操作系统 回放图像质量 图像移动侦测 区域遮挡设置 音频 参数 录 像 管 理 录像保存 录像速度 录像回放 备份方式 视 频 视频输出
工业级嵌入式微控制器 嵌入式LINUX操作系统 D1、720P、1080P 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6档可调 每路支持4个区域遮挡块 编码标准 语音对讲 录像方式 G.711A 双向语音对讲功能 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 本机硬盘、网络、eSATA 25 fps 支持16路720P或8路1080P同步回放 支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 256Mbps码流 32路设备:32路高清 64路设备:64路高清 1路VGA输出、1路HDMI输出、1路BNC 接入码流 接入路数
音 频 报 警 其他 音频输入 音频输出 报警输入 报警输出 32/64路IPC复合音频输入 1路线性音频输出,与语音对讲复用 16路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 6路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 网络 通信 2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应 标准RS-485接口,支持半双工,绿色接线柱接口;标准RS-232,DB9接口 USB 硬盘 eSATA 电源 功耗 工作温度 工作湿度 安装方式 4个USB 2.0接口 内部支持8个SATAII硬盘 支持独立的eSATA接口 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% <45W(不含硬盘) 0℃-+55℃ 10%-90% 台式安装,机架安装 六、 呼叫对讲系统工程
1系统概述
呼叫对讲系统设置在疾控中心五层、六层和七层,五层设置1台三十路呼叫对讲主机和8台总线制分机,六层设置1台三十路呼叫对讲主机和11台总线制分机,七层设置1台三十路呼叫对讲主机和8台总线制分机,实现各房间与值班室的双向呼叫通话功能。
2设备性能指标要求 1)对讲主机:
放置在管理室的桌面上;
有故障分机检测、抗电磁干扰、防雷击等功能。
有中文液晶显示、语音报号,菜单式的功能操作,使用方便简单,可显示各种状态及年、月、日、时间。广播级通话音质,放音逼真、清晰、宏亮。 须配合分机方可使用,与分机之间可免提及手柄通话。
语音处理技术,分机报警时,能语音播报分机号,管理人员不必查看主机显示便可知道报警的分机号码。
有广播功能,带音频输入接口,可定时开机报警。 可同时与多路分机对讲(组呼、群呼)。 主机供电电源:24V5A 纹波系数:5% 静态功耗:4W 工作状态功耗:6W 音频输出功率:2W
2)总线制分机
壁挂式安装(也可放置于桌面上),外形别致精美; 采用在线编码方式,可任意设定分机号 可向控制室主机报警及对讲
广播级通话音质,放音逼真、清晰、宏亮 有开关量输出,可外接报警联动设备。
1# 楼层 床头呼叫点 卫生间报警点
1F 2F 3F 小计 楼层 1F 2F 3F 0 56 40 96 呼叫点 26 26 26 26 26 26 156 呼叫点 18 18 18 18 72 324 2 22 10 34 床头报警点 13 13 13 13 13 13 78 床头报警点 9 9 9 9 36 148 2# 4F 5F 6F 小计 楼层 1F 3# 2F 3F 4F 小计 总计: