置明显的警示标志。
所有进场人员必须佩带好安全帽、安全带,清理好安装现场。
第三节 安装过程中的重点注意事项
1、张紧绳必须在方管横梁上方居中,如图一:
2、拉紧加强绳时,吊耳装置必须在横梁的中部向后拉,严禁从后支座直接对拉,如图二:
3、生命安全绳应固定在有足够强度的建筑物结构上,严禁固定在吊篮结构
上,并在两个支架中间下垂,每台吊篮配一根生命安全绳。 4、安全绳和电缆在建筑物结构拐角处必须做保护。
5、钢丝绳在做回弯时,必须使用鸡心环保护使其圆滑过渡, 如图三: 6、前后支架、横梁等结构件必须用可拆卸的标准螺栓紧固,严禁用销轴组
装。
7、支架配重码放到位后应固定并采取防止丢失措施, 如图四: 8、重锤应安装在安全钢丝绳下方。
9、前支架的上立柱和下立柱必须在同一条垂直线上,如图五:
10、现场如需使用骑墙马式支架时(如图六),女儿墙结构必须有足够强度。
图一
6
图二(正确)
图三
图四(固定方法一)
图二(错误) 图四(固定方法二) 7
图五(正确) 图五(错误)
图六
第四节 移位及拆除
吊篮在施工现场进行移位二次安装时,严禁使用单位工人私自安装、拆卸、移位,应严格按照安装工艺流程进行,吊篮在拆除时要遵循“先安装后拆除,后安装先拆除”的原则,依据安装工艺流程反向执行。
8
第四章 现场验收与操作人员培训
第一节 现场验收
产权单位在吊篮安装完成并自检合格后,报使用单位、总包单位。总包单位组织产权单位、使用单位、监理单位进行联合验收。并填写《高处作业吊篮验收表》附件三,吊篮验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用。
第二节 操作人员培训
高处作业吊篮应由专人操作。为了保证安全使用,吊篮操作人员必须接受专门的培训,在取得产权单位核发的“吊篮施工操作证”后方可操作吊篮,并符合以下要求;
1、操作人员应由使用单位依据“高处作业吊篮操作规程”的相应要求指派。 2、产权单位应按“高处作业吊篮操作规程”和“使用步骤”的要求对施工人员进
行培训;同时应针对现场及设备情况重点讲解安全应急措施及注意事项,并指导操作人员在现场进行实际操作。
3、使用单位应提供操作人员的身份证复印件及一寸照片,并按产权单位提供的“高
处作业吊篮安全考试试题”内容组织操作人员进行考试,由产权单位按考试结果及现场实操情况发“吊篮施工操作证”。(仅限本工地使用)
9
第五章 日常使用及维护中的注意要点
一、吊篮在安装交付使用后,各单位及相关人员应依据职责严格遵守操作规程的要求使用和检查。
二、各单位指派专业人员对施工现场的吊篮应进行日常巡查及维护。使用过程中
现场重点注意以下事项:
1、吊篮上的操作人员必须使用自锁器将安全带联接到生命安全绳或其它安全装置上,严禁超载或带故障使用。
2、在使用过程中,如发现吊篮的任何部件有异常,必须立即停止该吊篮使用,并由专业维修人员进行维修,修复后方可投入使用。
3、产权单位驻场员、使用方安全员每日必须进行安全巡查,认真检查现场吊篮的运行情况。(每班作业前,产权单位的专业人员应对吊篮进行一次全面检查。)
4、严禁把吊篮作为垂直运输工具使用。
5、高处作业吊篮的专用电箱,应做到“一机一闸一漏一箱”,吊篮自配的电气控制箱可视作现场的开关箱,现场的配电箱内接驳的吊篮数量应根据现场吊篮电源线长度及负荷情况合理配置。现场吊篮专用配电箱和吊篮自配的电气控制箱严禁接驳其它用电设备。 6、夜间禁止使用吊篮。
7、原则上,每30台吊篮现场派驻至少1名专业人员,依此类推,遇安装、拆
除时,适当增加专业人员。