铁炉隧道出口施工初支
超前 起讫桩号 预报 注意 事项 DK182+340~DK182+073(富水区)为溶蚀发育区洞身DK182+340 DK182+321 ABCDEF 附近的岩性视电阻率较低、岩体较破碎、岩溶发育容易出现塌方 DK182+340~DK182+073(富水区)为溶蚀发育区洞身DK182+321 DK182+295 ABCDEF 附近的岩性视电阻率较低、岩体较破碎、岩溶发育容易出现塌方 DK182+340~DK182+073(富水区)为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较DK182+295 DK182+230 ABCDEF 低、岩体较破碎、岩溶发育容易出现塌方。 DK182+320~ DK182+073超前上半断面注浆 DK182+340~DK182+073(富水区)为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较低、岩体较破碎、岩溶发育容易出现塌方。 DK182+320~ DK182+073超前上半断面注浆。 DK182+003~DK182+949(富水区)为溶蚀发育区洞身DK182+230 DK181+810 ABCDEF 附近的岩性视电阻率较低、岩体较破碎、岩溶发育容易出现塌方、冒顶、水涌等。 DK182+003~ DK182+949超前上半断面注浆。 DK181+898~DK181+857(富水区) 为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较低、岩溶发育容易出现塌方、冒顶、水涌等。 IVb 420 弧形导坑预留核心土法 Vb浅埋 65 三台阶七步开挖法 V 26 明挖法 V 19 围岩设计级别 设计长度(m) 开挖工法 DK181+898~ DK181+857超前上半断面注浆。 DK181+829~DK181+813(富水区) 为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较低、岩溶发育容易出现塌方、冒顶、水涌等。 DK181+829~DK181+813超前上半断面注浆。 DK181+810 DK181+745 ABCDEF DK181+738~DK181+720(富水区) 为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较DK181+745 DK181+715 ABCDEF 低、岩溶发育容易出现塌方、冒顶、水涌等。 DK181+738~DK181+720超前上半断面注浆。 DK181+608~DK181+594(富水区) 为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较DK181+715 DK181+590 ABCDEF 低、岩溶发育容易出现塌方、冒顶、水涌等。 DK181+608~DK181+594超前上半断面注浆。 DK181+590 DK181+325 ABDEF DK181+313~DK181+301(富水区) 为溶蚀发育区洞身附近的岩性视电阻率较DK181+325 DK181+308 ABCDEF 低、存在裂隙性小溶洞、容易出现塌方、冒顶、水涌等。 DK181+313~DK181+301超前上半断面注浆。 DK181+308 合计 DK181+247 ABDEF DK182+163~ DK181+863 DK181+863~ DK181+463 涌水量大要注意 1067m IIIb 61 台阶法 IVb 17 弧形导坑预留核心土法 IIIa 265 台阶法 IVa 125 弧形导坑预留核心土法 IVb 30 弧形导坑预留核心土法 IVa 65 弧形导坑预留核心土法
大乘山隧道施工初支
超前 起讫桩号 DK184+962 DK184+978 DK184+978 DK184+987 预报 ABCDEF ABCDEF DK184+987 DK185+040 ABCDEF DK185+300~ DK185+400地表泉水(径向注浆) DK185+300~ DK185+400地表泉水(径向注浆) DK185+840~ DK185+860DK185+810 DK185+883 ABCDEF 角度不整合接触带(超前周边注浆) DK185+883 DK186+005 DK186+540 DK186+005 DK186+540 DK187+000 ABDEF AB AB DK185+185~ DK185+775 合计 DK185+775~ DK186+050 DK186+050~ DK187+243 涌水量大要注意 2038m IVc浅埋 IIIc IVc 122 535 460 Vd 73 注意 事项 围岩设计级别 V V Vb浅埋 偏压 IVb Vb IVb IIIb IVb浅埋 设计长度(m) 16 9 53 施工工法 明挖法 三台阶临时仰拱法 (大拱脚台阶法) 弧形导坑预留核心土法 三台阶七步台阶法 弧形导坑预留核心土法 台阶法 弧形导坑预留核心土法 三台阶七步开挖法 弧形导坑预留核心土法 台阶法 弧形导坑预留核心土法 DK185+040 DK185+120 DK185+120 DK185+200 ABCDEF ABCDEF ABCDEF ABCDEF ABDEF 80 80 160 220 230 DK185+200 DK185+360 DK185+360 DK185+580 DK185+580 DK185+810
48、 Ⅲ级围岩Ⅲa(一般地段)复合式衬砌初期支护:喷射混凝土C25喷混凝土,拱墙喷射厚度12cm,Ф6钢筋网片网格25*25cm(拱部140°),拱部140°范围ф22中空注浆锚杆@1.2*1.5(环*纵)9.7根L-⒊0m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.5(环*纵)6.0根L-⒊0m,垫板150*150*6,预留沉降5~8cm。
49、Ⅲ级围岩Ⅲb(水平成层及有不利岩体构造地段)复合式衬砌初期支护:喷射混凝土拱部喷射厚度23cm,边墙喷射厚度12cm,Ф6钢筋网片网格25*25cm(拱部180°),拱部180°范围ф22中空注浆锚杆@1.2*1.5(环*纵)9.7根L-⒊0m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.5(环*纵)6.0根L-⒊0m,垫板150*150*6, 格栅钢架Ф22高15cm@1.2m(拱顶、拱墙),格栅钢架纵向接头同一断面不超过50%,格栅之间设连接筋纵向连接筋Ф20 @1.0m环向外单排布置L-1.5m。预留沉降5~8cm。锁脚锚杆ф25L-3.5m两根每脚点U型筋连接
50、Ⅲ级围岩Ⅲc(炭质板岩)复合式衬砌初期支护:喷射混凝土拱部喷射厚度23cm,边墙喷射厚度12cm,拱墙喷射厚度12cm,Ф6钢筋网片网格25*25cm(无仰拱),拱部140°范围ф22中空注浆锚杆@1.2*1.5(环*纵)9.7根L-⒊0m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.5(环*纵)6.0根L-⒊0m,垫板150*150*6, 格栅钢架Ф22高15cm@1.0m(拱顶、拱墙),格栅钢架纵向接头同一断面不超过50%,格栅之间设连接筋纵向连接筋Ф20@1.0m环向外单排布置L-1.35m预留沉降8~10cm。锁脚锚杆ф25L-3.5m两根每脚点U型筋连接
51、 Ⅳ级围岩Ⅳa(深埋)复合式衬砌初期支护:拱部120°超前小导管ф42*3.5L-3.5m环向间距0.4m,纵向2榀钢架一环,注水泥浆,喷射混凝土C30喷混凝土,拱墙喷射厚度25cm仰拱喷射厚度10cm,Ф6钢筋网片网格20*20cm(无仰拱),拱部140°范围ф25×7中空注浆锚杆@1.2*1.2(环*纵)12.08根L-⒊5m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.0(环*纵)8.33根L-⒊5m,垫板150*150*6,格栅钢架Ф22高17cm@1.0m(拱顶、拱墙),格栅钢架纵向接头同一断面不超过50%,格栅之间设连接筋纵向连接筋Ф20@1.0m环向外单排布置L-1.35m。预留沉降8~10cm,锁脚锚管ф42*5.0L-4.0m两根每脚点U型筋连接注水泥浆。
52、Ⅳ级围岩Ⅳb(浅埋)复合式衬砌初期支护:拱部120°超前小导管ф42*3.5L-3.5m环向间距0.4m,纵向2榀钢架一环,注水泥浆,喷射混凝土C30
喷混凝土,拱墙喷射厚度25cm仰拱喷射厚度25cm,Ф6钢筋网片网格20*20cm(无仰拱),拱部140°范围ф25×7中空注浆锚杆@1.2*1.2(环*纵)12.08根L-⒊5m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.0(环*纵)8.33根L-⒊5m,垫板150*150*6,Ι18工字钢@1.0m全环,工字钢纵向接头同一断面不超过50%,纵向连接筋Ф20环向1.0m,内外侧交错布置,并焊接于钢架内翼缘。预留沉降8~10cm,锁脚锚管ф42*5.0L-4.0m两根每脚点U型筋连接注水泥浆。
53、Ⅳ级围岩Ⅳc(碳质板岩)复合式衬砌初期支护:拱部120°超前小导管ф42*3.5L-3.5m环向间距0.4m,纵向2榀钢架一环,注水泥浆,喷射混凝土C30喷混凝土,拱墙喷射厚度25cm仰拱喷射厚度25cm,Ф10钢筋网片网格20*20cm(无仰拱),拱部140°范围ф25×7中空注浆锚杆@1.2*1.2(环*纵)12.08根L-⒊5m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.0(环*纵)8.33根L-⒊5m,垫板150*150*6,Ι18工字钢@1.0m全环,工字钢纵向接头同一断面不超过50%,纵向连接筋Ф20环向0.5m,内外侧交错布置,并焊接于钢架内翼缘。预留沉降10~13cm,锁脚锚管ф42*5.0L-4.0m两根每脚点U型筋连接注水泥浆。
54、Ⅳ级围岩Ⅳd(碳质板岩富水地段)复合式衬砌初期支护:拱部120°超前小导管ф42*3.5L-3.5m环向间距0.4m,纵向2榀钢架一环,注水泥浆,喷射混凝土C30喷混凝土,拱墙喷射厚度25cm仰拱喷射厚度25cm,Ф10钢筋网片网格20*20cm(无仰拱),拱部140°范围ф25×7中空注浆锚杆@1.2*1.2(环*纵)12.08根L-⒊5m,边墙砂浆锚杆@1.2*1.0(环*纵)8.33根L-⒊5m,垫板150*150*6,Ι20a工字钢@1.0m全环,工字钢纵向接头同一断面不超过50%,纵向连接筋Ф20环向0.5m,内外侧交错布置,并焊接于钢架内翼缘。预留沉降15~20cm,锁脚锚管ф42*5.0L-4.0m两根每脚点U型筋连接注水泥浆。
55、Ⅴ级围岩Ⅴa级(深埋)复合式衬砌初期支护(三台阶七步开挖法):拱部150°超前小导管ф42*3.5L-⒋0m环向间距0.3m,纵向3榀钢架一环,注水泥浆,喷射混凝土C30,Ф8 钢筋网片网格20*20cm(无仰拱),喷射厚度拱墙、仰拱28cm,拱部140°范围ф25×7中空注浆锚杆@1.2*1.0(环*纵)一环14~15根L-⒋0m,边墙ф22砂浆锚杆@1.2*1.0(环*纵)一环10根L-⒋0m,垫板150*150*6,钢架Ι20a工字钢间距全环0.8m,工字钢纵向接头同一断面不超过50%,纵向连接筋Ф22环向1.0m,内外侧交错布置,并焊接于钢架内翼缘。预留