UPS系统技术要求
机房UPS应按8个机柜配置,其中5个服务器机柜,2个网络机柜,1个UPS系统机柜。
名称 服务器机柜 网络机柜 单个用电量 2Kw 1Kw 数量 5个 2个 总计 10Kw 2Kw 学校后勤部门提供专用供电线路至机房配电柜输入端。机房UPS系统容量要求如下:
? 1组 15KVA UPS系统
? 机房UPS系统后备时间不低于15分钟。 ? UPS主机内置静态旁路开关和手动旁路开关 ? 具有RS485通讯接口及远程监控系统
1.1 UPS主机
? 标配主输入,旁路输入输出和手动维护开关
? 逆变器侧和旁路侧均应采用静态开关SCR,或者采用静态开关SCR与交流接触器并联组合的方式。
? 所有PCB电路板均喷涂防腐蚀绝缘漆,以适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶劣环境。 ? 整流器输出指标
? 输出电压精度:±1% ? 交流纹波系数:<1% ? 输出电压
? 输出电压可调范围:380VAC±5%
? 稳态精度:380VAC±1%
? 电压动态响应特性:±5%(20ms)
? 输出电压波形为连续的正弦波,在带100%不均衡负载时,波形失真度: 线性负载,电压谐波分量THDU≤3% 非线性负载,电压谐波分量THDU≤5% ? 三相输出电压偏差: 平衡负载时,电压偏差<±1% 100%不平衡负载时,电压偏差<±3% ? 三相输出相位偏差:
100%不平衡整流性负载时,相位偏差≤3°
? 输出电流峰值系数:(UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比)≥3:1。 ? 输出频率
? 电池供电时:50Hz±0.1%,输出频率应不发生突变 ? 频率跟踪范围:±0.1-±2Hz可调
? 同步跟踪率:±0.1Hz/秒~2 Hz/秒内可调
? 输出功率:在允许的输入电压及正常工作温度下能100%地由逆变电源输出满载功率给负载使用。 ? 负载功率因数:≥0.8
? 满载时系统整机效率:?≥93% ? 过载能力
? 输出150%额定电流:60S
? 输出125%额定电流:10min
? 防雷能力:UPS内置B级4极防雷模块,可抵御最大浪涌电流40KA。导轨式安装,热插播设计,失效变色指示 ? 噪声:距离设备1米处:<65dB
? 面板显示:大屏幕高清晰度中英文液晶屏显示,操作面板具备LCD 和LED显示
1.2 蓄电池
? 电池必须是阀控的铅酸免维护蓄电池,设计寿命不小于10年。 ? 当输入电源电压在额定值±15%时,电池能正常工作。
? 蓄电池开关必须是ABB或施耐德等公司生产的直流专用塑壳断路器或直流框架式空气开关,不接受采用交流开关代替,不得使用熔丝开关。
? 直流断路器应具有足够的分断能力,在开关意外脱扣的情况下,系统要能够提供报警。
? 当整流器未建立直流母线电压时,电池断路器不能被闭合。
UPS系统技术要求