一、 保护接地
煤矿电气三大保护标准及相关规定
1、保护接地的设置原则
1.1 主接地极设置地点:中央泵房(1680泵房)主、副水仓各安装一块。 1.2 局部接地极的设置地点:
A、采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 B、装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 C、低压配电点或者装有3台以上电气设备的地点。
D、无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、带式输送机巷以及由变电所单独供电的掘进工作面(至少分别设置1个局部接地极)。
E、连接高压动力电缆的金属连接装置。 2、接地极的制作及埋设
2.1主接地极:主接地极应当用耐腐蚀的钢板制成,主、副水仓中各埋设1块,其面积不得小于0.75m、厚度不得小于5mm。具体可用厚度为5mm,长为1m,宽为0.8m的钢板制作,一端焊50×5镀锌扁钢,搭焊长度为300mm,镀锌扁钢上钻Φ12.5mm孔,穿M12螺栓与主接地母线相连,并有平垫圈、弹簧垫压紧。
2.2 局部接地极:局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。接地极可用钢板或钢管制成:
2.2.1 钢板式接地极:应当用面积不小于0.6m、厚度不小于3mm的钢板制成。具体要求:尺寸为2500mm×240mm×3(或4)mm,接地极板一端焊接40×4的镀锌扁钢,焊接长度100mm,扁钢全长400㎜,扁钢另一端钻2个Φ12.5mm孔,孔间距为80㎜,用M12镀锌螺栓加平垫和弹垫与接地母线(扁钢)相连接且要露出地面。设置在水沟中的接地极板,要平放于水沟深处;埋设在潮式处接地极板,埋深不小于200mm。
2.2.2 钢管式接地极:可以用直径不小于35mm、长度不小于1.5m 的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m 的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。钢管上口焊接40×4的镀锌扁钢,焊接长度100mm,扁钢全长200㎜,扁钢另一端钻2个Φ12.5mm孔,孔间距为80㎜,用连接局部接地母线。
二、辅助接地极
2
2