塔吊垂直度观测记录表
施工单位 工程名称 塔吊位置 观测点布置简图: 中国能建黑龙江火电三公司 唐山万浦热电二期扩建工程 编 号 观测仪器型号 塔吊高度(H/m) 40M 1#塔 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号 西侧 南侧 允许偏差值 不大于 40m×3/1000=12cm 垂直偏差值 计算偏差值 备注 编制 观测日期: 测量 记录 塔吊垂直度观测记录表
施工单位 工程名称 塔吊位置 观测点布置简图: 江苏盐城二建集团有限公司 编 号 1-002 五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12#观测仪器型号 及1#地下车库A段工程 TDJ2Z 1#塔 塔吊高度(H/m) 25M 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号 东侧 南侧 允许偏差值 垂直偏差值 20.2 19.7 49.9 49.9 计算偏差值 5 0 备注 向西偏 无偏差 不大于 33×3=13.5 编制 李山志 测量 记录 观测日期:2012年10月24日 塔吊垂直度观测记录表
施工单位 工程名称 塔吊位置 观测点布置简图: 江苏盐城二建集团有限公司 编 号 1-003 五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12#观测仪器型号 及1#地下车库A段工程 TDJ2Z 1#塔 塔吊高度(H/m) 37.5M 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号 东侧 南侧 允许偏差值 不大于 33×3=13.5 垂直偏差值 20.4 19.5 49.9 49.9 计算偏差值 5 0 备注 向西偏 无偏差 编制 李山志 测量 记录 观测日期:2012年11月26日