临时用电保护接地与工作接零要求
1. 施工现场采用三相五线制配电系统(TN-S).为防止触电危险,施工现场内的用电设备均做好保护接零。现场施工的各种电机,电器,携带式及移动式用电设备的底座或裸露的金属表面均应与电力系统的接地点连接。零线与地线不得混用。
2. 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出。 3. 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
4. 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间必须不得再做电气连接。
5. 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。
6. 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7. 保护零线必须采用绝缘导线:配电装置和电动机械连接为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不
小于1.5mm2的绝缘多股铜线。
8. PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 9. 相线、N线、PE线的颜色标志记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色:PE线的绝缘颜色为㎎绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
10.在TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外。还必须在配电系统的中间未端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻允许到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
11.本工程施工现场将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间作可靠的电气连接,当金属外壳带电时,人体触及后,电流则大部分经接地极流入大地,可对触电人员进行保护,接地电阻一般不应大于4Ω。
12.工程施工现场为TN-S供电系统,即三相五线制,工作零线N与接地保护线PE在供电电源处严格分开,且在以下配线中N线与PE不得混接,PE线不许断线,在供电未端应将PE线做重复接地。 13.在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做中复接地。 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。