HK50-WSK智能型温湿度控制器
使用说明书
1. 概述
HK50-WSK智能型温湿度控制器主要用于工业、农业、粮库以及中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备的温度和湿度的调节控制,可有效防止低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络等事故的发生。
该产品采用单片微处理器技术对环境温度、湿度自动检测和控制,可以设定多种参数,包括①温、湿度上下限值 ②温、湿度上下限回差值 ③温、湿度上限报警值 ④继电器动作状态。控制继电器共有6个,分别为:温度上限继电器、温度下限继电器、湿度上限继电器、湿度下限继电器、温度报警继电器 、湿度报警继电器( 报警继电器起到保护的作用)。
2. 型号说明
3. 技术参数
工作电源 继电器输出 显示方式 设定温度范围 设定湿度范围 分辨率 工作环境 外表尺寸 开 孔 安装方式
交流AC220V±10% 5A,250VAC(阻性负载) LED显示 0~99.9℃ 0~99.9% 温度0.5℃,湿度1%RH 温度:0~50℃ 湿度:<90%RH 95mm×95mm×110mm 92.5mm×92.5mm 表盘 4. 外型样图
5. 接线图
6. 参数说明
(1)参数1——湿度上限值H1:当湿度超过该值时,湿度上限位继电器K3动作。
(2)参数2——湿度上限回差值HL1:当湿度小于(H1-HL1)值时,湿度上限位继
电器K3不动作。例如H1=90%RH,HL1=5,
当湿度大于90%RH时,K3动作,直到湿
度退回到小于90-5=85%RH时,K3才不动作。如果湿度是从低于85%RH上升到90%RH,那么在这一过程K3是不会动作的。
(3)参数3——湿度下限值H2:当湿度小于该值时,湿度下限位继电器K4动作。
(4)参数4——湿度下限回差值HL2:当湿度大于(H2+HL2)值时,湿度下限位继
电器K4不动作。例如H2=45%RH,HL2=5,
当湿度大于45+5=50%RH时,K4不动作,
直到湿度小于45%RH时,K4才动作。如果湿度是从低于45%RH上升到50%RH,那么在这一过程K4仍然保持动作。
(5)参数5——湿度上限报警值H3: 当湿度超过该值时,报警继电器K6动作。 如果H3值设定为0,那么湿度上限报警被
消即不动作(默认值为0)。
(6)参数6——温度上限值T1:当温度超过该值时,温度上限位继电器K1动作。
(7)参数7——温度上限回差值TL1:当温度小于(T1-TL1)值时,温度上限位继
电器K1不动作。例如T1=50度,TL1=10,
当温度大于50度时,K1动作,直到温度退
回到小于50-10=40度时,K1才会不动作。如果温度从低于40度上升到50度,那么在这一过程K1仍然不会动作。
(8)参数8——温度下限值T2:当温度小于该值时,温度下限位继电器K2动作。