好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XXX机房群控系统技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX机房群控系统方案

EVAPPR. — Evaporator Pressure 蒸发器压力 CONDPR. — Condenser Pressure 冷凝器压力 SUCT.T. — Suction Temperature 吸气温度 DISCHT. — Discharge Temperature OILT.

排气温度

— Oil Temperature 油温

OILPR. — Oil Pressure 油压 %CURR-ACT.SP — Current Limit Setpoint %CURRENT — Percent Motor Current

COMPR.STAT — Compressor Motor Status OILPMP.STAT — Oil Pump Status STARTSW.STAT —Start Switch Status

OIL-SEP.STAT —Low Oil Seporator Status AR-TIME.MIN — Anti-Recyle Time Left

OPR-MOD.CODE—Operating Mode(Local,Remote,Service) OPCODE. — Operational Code

SFCODE. — Safety Shutdown Code

CYCODE. — Cycling Shutdown Code OPERATIONAL CODES

Normal Operation Sys Run-Low Oil Pressure High Condenser Pressure Limit in Effect

Sys Run-High Oil Temperature Low Evaporator Prssure Limit in Effect Sys Run-High Discharge Temperature SAFETY SHUTDOWN CODE

No Malfunction High Discharge Temperature Low Evaporator Pressure High Oil Temperature

限流设定值 电机电流百分比

压缩机电机状态 油泵开关状态 启动开关状态

油分离器低油位状态 防止重复启动时间

操作模式(本地,遥控,维修) 运行代码

安全保护性停机代码

周期性停机代码 一切正常

系统运行---低油压 冷凝器高压限定在实施中

系统运行---高油温 蒸发器低压限定在实施中 系统运行---高排气温度 一切正常 排气温度过高 蒸发器压力过低 油温过高

6 / 40

XXXX机房群控系统方案

Low Oil Pressure 油压过低 Low Oil Temperature 油温过低 High Condenser Pressure 冷凝器压力过高 Auxiliary Safety 辅助安全保护装置使之停机 Starter Malfunction Detected 启动器故障 CYCLING SHUTDOWN CODES

No Abnormal Condition 一切正常 Low Water Temperature 水温过低 Flow Failure

水流开关故障

Anti-Recycle 防止重复启动 Power Failure

电源故障

如果是约克冷机:

冷冻机房内3台冷水机组为约克YK系列冷水机组。通过冷水机组自带通讯卡E-LINK,以BACNET通讯协议,可实现约克冷水机组与江森自控机房群控系统的无缝连接。通过E-LINK专用通讯卡,群控系统可直接读取不同约克冷水机组的运行数据包括电流、负荷限值等,并将其传输至群控系统核心控制器-网络控制引擎NAE。操作站通过读取NAE中的数据并与预设定值进行比较然后发出指令,进行对冷水机组的控制。

通过E-LINK专用通讯卡,可读取冷水主机的监控参数不少于如下所列:

START— Start/Stop

机组启/停

CAPACITY.SP — Leaving Chilled Water Temp Setpoint 设定吸气压力值 %CURRENT.SP — Remote Current Setpoint 远程设定电流值 LCHWT. — Leaving Chilled Water Temperature

冷冻出水温度

EVAPPR. — Evaporator Pressure 蒸发器压力 CONDPR. — Condenser Pressure 冷凝器压力 SUCT.T. — Suction Temperature 吸气温度 DISCHT. — Discharge Temperature OILT.

排气温度

— Oil Temperature 油温

OILPR. — Oil Pressure 油压

7 / 40

XXXX机房群控系统方案

%CURR-ACT.SP — Current Limit Setpoint 限流设定值 %CURRENT — Percent Motor Current

电机电流百分比

COMPR.STAT — Compressor Motor Status 压缩机电机状态 OILPMP.STAT — Oil Pump Status 油泵开关状态 STARTSW.STAT —Start Switch Status

启动开关状态

OIL-SEP.STAT —Low Oil Seporator Status 油分离器低油位状态 AR-TIME.MIN — Anti-Recyle Time Left

No Malfunction High Discharge Temperature Low Evaporator Pressure High Oil Temperature Low Oil Pressure Low Oil Temperature High Condenser Pressure Auxiliary Safety Starter Malfunction Detected CYCLING SHUTDOWN CODES

防止重复启动时间

操作模式(本地,遥控,维修) 运行代码

安全保护性停机代码

周期性停机代码 一切正常

系统运行---低油压 冷凝器高压限定在实施中

系统运行---高油温 蒸发器低压限定在实施中 系统运行---高排气温度 一切正常 排气温度过高 蒸发器压力过低 油温过高 油压过低 油温过低 冷凝器压力过高

辅助安全保护装置使之停机 启动器故障 8 / 40

XXXX机房群控系统方案

No Abnormal Condition 一切正常 Low Water Temperature 水温过低 Flow Failure

水流开关故障

Anti-Recycle 防止重复启动 Power Failure

电源故障

冷热源机房内设置有2台热水锅炉,将通过通讯接口方式读取锅炉设备的相关参数,具体参数内容至少包含以下内容(需要与锅炉厂家做进一步的深化设计,根据锅炉厂家提供的通讯协议、开放内容进行确认):

真空度、介质温度、进出水温度等运行数据和报警信息; 锅炉主机的实际用电数据;

采暖水的实际用量,锅炉的实际用气量等。 2.2 主要控制功能 a. 时序控制:

1)冷源设备的开机顺序:冷却塔? 冷却水泵 ?冷冻水泵? 冷水机组; 连锁启动顺序:启动冷却塔风机→冷却水塔电动蝶阀、冷水机的冷凝器管路电动蝶阀打开→启动冷却水泵→冷凝器水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→冷水机蒸发器电动蝶阀打开→启动冷冻水泵→冷冻水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→启动冷水机主机。

2)冷源设备的关机顺序:冷水机组? 冷却塔 ? 冷却水泵 ? 冷冻水泵。 连锁停止顺序:关闭冷水机主机→(延时数分钟,视工况判定延时时间)→关闭冷却塔风机(延时数分钟,待冷却水温到达设定值或者预设时间)→关闭冷却水泵→冷凝器水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→关闭冷水机的冷凝器电动蝶阀、相应水泵电动蝶阀和冷却水塔电动蝶阀→(延迟延时数分钟,待冷却水温到达设定值或者预设时间)关闭冷冻水泵→冷水机蒸发器水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→关闭冷水机的蒸发器电动蝶阀。

上述时序控制,均从软件上对每一控制步骤的执行情况进行反馈连锁。设备的启停顺序如下图所示:

9 / 40

XXXX机房群控系统方案

启动程序初始化1.判定运行时间最短机组2.计算大楼负荷需求停机1.选定启动冷水机组2.打开冷却塔蝶阀3.打开机组冷凝器侧蝶阀故障报警维修提醒Delay 10s,receive off sign蝶阀状态反馈On sign选定并开启冷却塔风机故障报警,维修提醒Delay 10s,receive off sign风机运行状态信号On sign选定并开启冷却水泵故障报警,维修提醒加减机策略判断Delay 10s,receive off sign冷却水泵运行状态选定并打开蒸发器侧蝶阀故障报警,维修提醒Delay 10s,receive off sign阀门状态反馈信号On sign选定并打开冷冻水泵故障报警,维修提醒Delay 10s,receive off sign冷冻水泵运行状态1.运行状态On sign2.蒸发器侧水流开关有动作信号启动相应冷水机组故障报警,delay3~5,min维修提醒Delay 3~5min,receive off signOn sign冷水机组运行状态

关闭冷水机组Delay 3~5min冷水机组运行状态Off sign关闭冷却塔风机风机运行状态信号1.Off sign2.冷却水供回水温度相等关闭冷却水泵冷却水泵运行状态1.Off sign2.冷凝器侧水流开关无动作信号1.关闭冷却塔蝶阀2.关闭冷凝器侧蝶阀1.daley 15min(可调)2.待冷冻水温度达到15℃以上。(可调)关闭冷冻水泵冷冻水泵运行状态1.Off sign2.蒸发器侧水流开关无动作信号关闭蒸发器侧蝶阀蝶阀状态反馈Off sign开、停机结束 10 / 40