好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精品资料---接地施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV殷庄变电站 接地施工方案

接 地 施 工 方 案

一、 工程概况:

本工程是220kV殷庄变电站接地网敷设施工。施工场所原是稻地,四周地下水位比较高,人工土方开挖难度比较大。扁铁的搭接防腐应及时.

二、编制依据:

1. 220kV殷庄变电站所土建工程《施工设计图》B3941S—DO206 2。设计交底记录 三、作业前的准备

3。1 现场三通一平已完成。

3.2 施工所需图纸及配套图集已齐全。

3。3 劳动力及施工机具已组织进场,机具试运转后一切正常。 3.4 主要周转材料已全部到位. 3。5、劳动力组织

序号 1 2 3 4 5 工种 施工员 技术员 质检员 安全员 材料员 人数 1 1 1 1 1 序号 6 7 8 9 10 工种 机管员 测量员 杂工 电焊工 电工 人数 1 1 15 2 1 3。6、施工机具、仪器的配置

序名称 号 1 经纬仪 J2 1 5 配电盘 / 1 型号 数量 序号 名称 型号 数量 第 1 页

220kV殷庄变电站 接地施工方案

DSZ2 2 水准仪 DSZ3—24 3 4 钢卷尺 钢卷尺 50m 5m 1 2 7 8 对焊机 铁锹 WN1-100 / 1 15 2 6 配电箱 GXL-21 1 四、施工步骤

(1)过路接地:定位—-开挖宽沟槽—接地扁铁安放—回填 1) 定位:当所内道路路基开挖好后,施工员根据施工图纸对接地扁铁进行定位。在路基上洒石灰线

2) 开挖宽槽:采用人工开挖的方式。安排人员根据定位时洒的石灰线进行开挖宽10cm*深10cm槽,长度与路的宽度相一致。 3) 安放接地扁铁:安装时要保持接地扁铁的中心线与定位线相重合,确保扁铁的位置正确.

4) 回填:安放好接地扁铁后,回填土必须完全覆盖接地扁铁并夯实。不得有暴露的地方,以防在填块石时破坏接地扁铁的保护层. (2)接地扁铁及接地极安装

根据设计图纸位置,对接地装置(网)的线路进行测量弹线,在线路上挖掘深沟槽,沟上部稍宽,底部有石子应清除。沟挖好后应立即安装接地极和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地极放在沟中心线上,用手锤打入地中。为防止将热镀锌角铁(接地极)打裂,可在角铁顶部焊接一段角铁.使用手锤敲打接地极时应平稳,锤击接地极正中,不得打偏,应与地面保持垂直.接地扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置在沟内,依次将扁钢与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,减小散流电阻。扁钢与角铁连接的位置根据设计图纸要求进行施工,为

第 2 页

220kV殷庄变电站 接地施工方案

连接可靠,除在其接触部位两侧进行焊接外,还把扁钢本身弯成弧形与角铁焊接.焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷二遍环氧富锌漆作防腐处理。

接地极连接完毕后,应及时进行隐蔽检查,并报请监理及甲方检查验收.接地极的材质、位置、焊接质量、接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工规范要求,经检验合格后,方可进行回填,分层夯实.最后将接地电阻测数值填写在隐检记录上。

(3)电缆沟接地:电缆沟内安放通长接地扁铁。通长接地扁铁埋深1.2m,与主接地网连成一体,并伸出引线头与电缆沟沟壁通长扁铁连接。

五。 接地网的施工要求:

(1)所用的接地极为L50×6热镀锌角铁,打入地下,桩顶标高在场

地自然地面以下0。8m.

(2)接地网用热镀锌扁铁-80×8制作,与接地极焊接成接地系统。 (3)接地扁铁与扁铁搭接长度必须为扁钢宽度的2倍以上,扁钢与

角钢焊接时应在其接触位置三棱焊接处。扁铁与接地极的焊接时另一面增加一段200长扁铁与接地极焊接。 (4)焊接的防腐:焊接后去除焊渣,涂二遍环氧富锌漆防腐。 (5) 各主接地网引线及独立接地引线头均伸至基础边,并弯出地面0。3m.

(6) 变电站主进出口及生产综合用房进口处,均设置均压带以减少跨步电压,埋深1.2m和1。5m。

第 3 页

精品资料---接地施工方案