配合比参数 混凝土材料用量(kg/m3) JM-PCA AIR202 溶液 砂率 水胶比 (%) (浓度20%) (浓度1%) 0.43 41 130 242 60 81 461 461 230 12.09 3.02 水 水泥 粉煤灰 人工砂 小石 中石 大石 溶液 注:1、本配合比采用低热42.5水泥,粉煤灰掺量20%;泵送剂JM-PCA掺量0.8%;引气剂掺量1/万。 2、大石:中石:小石=2:4:4。
11.3导流底孔封堵三级配泵混凝土浇筑
三峡工程有22个导流底孔需要封堵,底孔底板▽56m(57m)、顶板▽68m(69m)、宽6m,为有压段,长75m,单孔混凝土方量为5600m3,2005年1月~2007年3月间汛期前、后分阶段封堵,其中HBT120A三级配泵做为底孔封堵混凝土浇筑一种主要入仓手段。
因底孔相对于120施工栈桥属于高负扬程位置,向三级配泵喂料的方式为:由搅拌车从120栈桥向架设在▽120m栈桥上的溜管卸料,通过架设在底孔墩墙顶部▽94m的 my-box管,卸料于泵机上部的受料斗,最后通过泵机泵管将混凝土泵入仓内。
混凝土由搅拌车进行水平运输,由于混凝土垂直运输66m负扬程较大,根据施工现场实际情况,采用高架门机挂吊罐或溜管配my-box管向泵机喂料两种方案进行混凝土垂直运输。从拌和楼至施工部位约3km,搅拌车运输的混凝土坍落度几乎无损失;采用高架门机挂吊罐直接向三级配泵喂料坍落度损失很小,三级配泵送混凝土拌和楼出机口坍落度为14~16cm,其配合比见表11.3-1;溜管配my-box管向泵机喂料时,坍落度损失5~6cm,为确保泵机正常输料,三级泵送混凝土拌和楼出机口坍落度为18~20cm,其配合比见表11.3-2。
表11.3-1 导流底孔封堵三级配泵送混凝土施工配合比表 配合比参数 设计标水胶砂率号 比 (%) (%) 量 C9015F0.50 41 150W8 混凝土材料用量(kg/m3) 理论实际AIR202粉煤用水用水水泥 掺量 量 量 灰 面干 用砂 20 40 80 液 饱和实际5~20~40~剂溶02 人工砂 人工碎石(mm) 减水AIR2粉煤灰减水掺量剂掺40 0.8 1.0 130 79.0 156 104 803 843 462 462 231 10.40 2.60 C9020F20.48 40 50W10 35 0.8 1.0 130 79.6 176 95 781 820 469 469 234 10.84 2.71 说明:表中配合比采用42.5低热水泥;减水剂采用JM-PCA;小石:中石:大石=4:4:2;坍落度为14~16cm。
表11.3-2 导流底孔封堵三级配泵送混凝土施工配合比表
配合比参数 AIR20设计粉煤灰砂等级 水胶比 掺量率 (%) 量 万) C9020.8 0F150W10 C9010.50 5F15040 42 0.8 154 102 128 76.5 826 867 342 456 342 4 0.48 35 41 0.6 0.8 173 93 128 77.2 804 844 347 463 347 7 173 93 128 79.3 804 844 347 463 347 8.00 10.22.05 2.13 10.52.13 剂掺(1/减水2掺量 水泥 灰 用水 用水 用砂 用砂 液 粉煤理论实际理论实际大石 中石 小石 剂溶AIR202 减水混凝土材料用量(kg/m3) W8 0.6 154 102 128 78.5 826 867 342 456 342 4.68 2.05 说明:配合比采用42.5低热水泥;减水剂为M-PCA;小石:中石:大石=3:4:3;坍落度为18~20cm。