附录A 架空线路每千米的电抗、电阻值
6kV 导线 型号 x (Ω) r(Ω) x (Ω) r(Ω) x (Ω) r(Ω) x (Ω) r(Ω) x (Ω) r(Ω) x (Ω) r(Ω) LJ-16 LJ-25 LGJ、LJ-35 LGJ、LJ-50 LGJ、LJ-70 LGJ、LJ-95 LGJ、LJ-120 0.404 0.390 0.380 0.368 0.358 0.342 0.335 1.96 1.27 0.91 0.63 0.45 0.33 0.27 0.404 0.390 0.380 0.368 0.358 0.342 0.335 1.96 1.27 0.91 0.63 0.45 0.33 0.27 0.424 0.412 0.402 0.386 0.379 0.91 0.63 0.45 0.33 0.27 0.442 0.432 0.416 0.409 0.63 0.45 0.33 0.27 10kV 35kV 110kV 单导线 220kV 双分裂 LGJ-150 LGJ-185 LGJ-240 LGJQ-300 LGJQ-400 LGJQ-500 LGJQ-600 LGJQ-700
0.373 0.365 0.358 0.21 0.17 0.13 0.403 0.395 0.388 0.382 0.373 0.21 0.17 0.13 0.11 0.08 0.440 0.170 0.315 0.085 0.342 0.132 0.310 0.066 0.427 0.107 0.308 0.054 0.417 0.080 0.303 0.040 0.411 0.065 0.300 0.033 0.405 0.055 0.297 0.028 0.398 0.044 0.294 0.022
附录B 三芯电力电缆每千米的电抗、电阻值 芯线截面 (mm) 25 35 50 70 95 120 150 185 26kV x (Ω) 0.085 0.079 0.076 0.072 0.069 0.069 0.066 0.066 r(铝芯) r(铜芯) (Ω) 1.280 0.920 0.640 0.460 0.340 0.270 0.210 0.170 (Ω) 0.740 0.540 0.390 0.280 0.200 0.158 0.123 0.103 x (Ω) 0.094 0.088 0.082 0.079 0.076 0.076 0.072 0.069 10kV r(铝芯) r(铜芯) (Ω) 1.280 0.920 0.640 0.460 0.340 0.270 0.210 0.170 (Ω) 0.740 0.540 0.390 0.280 0.200 0.158 0.123 0.103 x (Ω) 0.132 0.126 0.119 0.116 0.113 35kV r(铝芯) r(铜芯) (Ω) 0.460 0.340 0.270 0.210 0.170 (Ω) 0.280 0.200 0.158 0.123 0.103 注 1.110kV高压电缆的平均电抗:X=0.18Ω/km。
2.表中所列为正序电抗X1,负序电抗X2= X1,零序电抗X0= 3.5X1。
附录C 各电压等级基准值表
表C.1 基准容量Sb=1000MVA时的基准值表 Ub(kV) Ib(kA) 0.4 1440 6.3 91.6 10.5 55 37 115 230 15.6 5.02 2.51 Zb(∏) 0.00016 0.0397 0.1103 1.369 13.23 52.9
表C.2 基准容量Sb=100MVA时的基准值表 U(kV) bIb(kA) 0.4 144 6.3 9.16 10.5 5.5 37 115 230 1.56 0.502 0.251 Zb(∏) 0.0016 0.397 1.1025 13.69 132.25 529 附录D 常用电缆载流量
序号 导线型号 中试所实验值 1 YJLV22-35 2 YJLV22-50 3 YJLV22-70 4 YJLV22-95 5 YJLV22-120 6 YJLV22-150 7 YJLV22-185 8 YJLV22-240 9 YJLV22-300 10
YJLV22-400
载流量建议值(A)
100 115 140 170 195 220 255 300 340 400
载流量原标准值(A)
123 141 173 214 246 278 320 373 428 501