好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》

前言 1范围

2规范性引用文件 3术语和定义 4总则

5建(构)筑物的结构与布局 6防止粉尘云与粉尘层着火 7降低初始爆炸引起的破坏 8二次爆炸的预防 9个体防护和救援 前 言

本标准除第1,2,3章外,其他所有条款均为强制性条文。

本标准代替GB15577-1995<粉尘防爆安全规程》。 本标准与GB15577-1995相比主要变化如下: ——标准结构顺序作了调整(1995年版的第10章;本版的第5章);

——增加了电气设备及电力设计的规定(本版的6.3.3和6.3.4);

——增加了通风除尘内容(见本版6.6);

——增加了抑爆内容(1995年版的6.3;本版的7.3)。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会归口。

本标准起草单位:中钢集团武汉安全环保研究院、武汉厚博安全技术研究所、江苏牧羊集团有限公司。

本标准主要起草人:周豪、吴笑、谷庆红、王贵生、朱贤平

本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB15577-1995。 粉尘防爆安全规程 1 范围

本标准规定了粉尘爆炸危险场所的防爆安全要求。 本标准适用于粉尘爆炸危险场所的工程设计、生产管理及粉末产品的贮存和运输

本标准不适用于矿山,烟花爆竹和火炸药粉尘场所。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T11651 劳动防护用品选用规则

GB12476.1 可燃性粉尘环境用电气设备 第l部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节:电气设备的技术要求(IDT IEC 61241-1:1999)

GB/T15605粉尘爆炸泄压指南(NEQ NFPA 68) GB/T17919 粉尘爆炸危险场所用收尘器 防爆导则 GB/T18154 监控式抑爆装臵安全技术要求 GB50057 建筑防雷设计规范

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范 GBJ16 建筑设计防火规范 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 3.1

可燃粉尘 combustible dust

在一定条件下能与气态氧化荆(主要是空气)发生剧烈氧化反应的粉尘。 3.2

粉尘爆炸危险场所 area subject to dust explosion hazards

存在可燃粉尘和气态氧化剂(主要是空气)的场所。 3.3

惰化 inerting

向有粉尘爆炸危险的场所充入足够的惰性物质,使粉尘

混合物失去爆炸性的技术。 3.4

抑爆 explosion suppression

爆炸发生时,通过物理化学作用扑灭火焰,使未爆炸的粉尘不再参与爆炸的控爆技术。 3.5

阻爆(隔爆) explosion arrestment

在含有可燃粉尘的通道中,设臵能够阻止火焰通过和阻波、消波的器具,将爆炸阻断在一定范围内的控爆技术。 3.6

泄爆 venting of dust explosion

有粉尘和主要是空气存在的围包体内发生爆炸时,在爆炸压力达到围包体的极限强度之前,使爆炸产生的高温、高压燃烧产物和未燃物通过围包体上的薄弱部分向无危险方向泄出,使围包体不致被破坏的控爆技术。 3.7

二次爆炸 subsequent explosion

发生粉尘爆炸时,初始爆炸的冲击波将沉积粉尘再次扬起,形成粉尘云,并被其后的火焰引燃而发生的连续爆炸。 4 总则

4.1 有粉尘爆炸危险场所的企业的新建、改建、扩建工程,应符合本标准的规定。不符合本标准规定的现有企业,

应制定安全技术措施计划。

4.2 企业应清楚本企业有无粉尘爆炸危险场所,并采取能有效预防和控制粉尘爆炸的措施。

4.3 企业应根据本标准并结合自身粉尘爆炸危险场所的特点,制定本企业粉尘防爆实施细则和安全检查表,并按安全检查表认真进行粉尘防爆检查。企业每季度至少检查一次,车间(或工段)每月至少检查一次。

4.4 企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育,普及粉尘防爆知识和安全法规,使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施;对危险岗位的职工应进行专门的安全技术和业务培训,并经考试合格,方准上岗。 4.5 粉尘爆炸危险场所应杜绝各种非生产性明火存在。 4.6 安全、通风除尘、粉尘爆炸预防、粉尘爆炸控制等设备设施,未经安全主管部门批准,不应更换或停止使用。 5 建(构)筑物的结构与布局

5.1 安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在可燃粉尘的建(构)筑物,应与其它建(构)筑物分离,其防火间距应符合GBJ16的相关规定。

5.2建筑物宜为单层建筑,屋顶宜用轻型结构。 5.3多层建筑的结构要求如下: 5.3.1 多层建筑物宜采用框架结构;

5.3.2 不能使用框架结构的建筑物应在墙上设臵符合

GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》