脚手架施工方案
建设单位:八宝大厦房地产开发公司 施工单位:皖江建设有限公司 编 制 人:
编制日期:2004年十月二十八日
落地式双排钢管脚手架施工方案
本工程一~四层外架采用落地式双排钢管脚手架,架体最大高度不超过20m。 一、施工准备
- 1 -
1)对进场钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用;
2)经检查合格的构配件应按品种规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 3)清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
4)脚手架使用过程中架下基础不应开挖,否则必须采取加固措施。 二、地基与基础
1)脚手架基础:场地平整分层夯实,浇捣砼C20厚100。 2)脚手架基础地面排水通畅,无积水。
3)架下垫板采用长度不少于2跨,厚度不小于50cm的木垫板。 三、搭设
1)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
2)本工程脚手架用钢管外径48mm,壁厚3.5mm。架体参数:双排、纵距1.5m、步距1.8m,架宽0.7m。
3)底座安放
①底座垫板均应准确地放在定位线上;
②垫板采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板。 4)立杆搭设
①严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 立杆上的对接扣件应交错布置两根。
②相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。
③开始搭立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直到连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 ④当搭至有连墙件构造点时,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙件。
⑤立杆接长除顶层顶步可采用搭接处,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。当采用搭接接长时,搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。
⑥立杆顶端高出檐口上皮1.5m。 5)纵向水平杆搭设
①纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。
②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,也可采用搭接,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3;搭接长度不小于1m,等间设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。
③本工程使用竹笆脚手板,纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上,并等间距设置,间距不大于400mm。
④在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。 6)横向水平杆塔设定
- 2 -
主节点处设置一根横向水平杆,用直角扣件固定在立杆上,且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm。
7)脚手架设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm。
8)连墙件的设置:
①宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm。
②从底层第一步向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,采用其它可靠措施固定。 ③优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置。
④本架体连墙件采用在结构砼中预埋钢管,连墙件每2步3跨设置一处。
⑤连墙件中的连墙杆呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接。 9)双排脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪力撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,端部件件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。
10)脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,在其余5个平面内设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个上步距时,在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上。
11)扣件安装
①扣件规格必须与钢管外径相同。
②螺栓拧紧扭力矩不小于40N·m,且不大于65N·m。
③在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm。
④对接扣件开口应朝上或朝内。
⑤各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。 12)作业层的栏杆和挡脚板的搭设: ①栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧; ②上栏杆上皮高度应为1.2m; ③挡脚板高度不小于180mm; ④中栏杆应居中设置。 13)脚手板的铺设
①脚手板铺满、铺稳,离开墙面120-150mm;
②竹笆脚手板按其主竹筋平行于纵向水平杆方向铺设,且采用搭接平铺,四个角用8#的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。
③作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆用8#镀锌丝固定。 ④在拐角处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。
⑤自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺脚手板,本工程落地外架计划在首层、三
- 3 -