好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南充现代物流园保税中心工程建设项目基坑降水工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现代物流园保税中心工程建设项目基

坑降水施工方案

1工程概况

1.1 工程位置及容

现代物流园保税中心工程建设项目位于市高坪区小龙镇物流园,地势开阔,交通方便。建设用地面积为86316M2,建筑面积为72056M2,其中综合楼为13795平方米,1#仓库为10358平方米 2#仓库为15932平方米, 设计划分为A(综合楼)、B(1#仓库)、C(2#仓库)三个施工区段;综合楼基坑开挖深度为6米,基坑四周喷射砼护壁。

本工程基坑的安全等级为一级。本工程主体结构的基坑变形保护等级为一级。

1.2地质条件 1.2.1工程地质

本工程与南鑫建材市场相邻,地势整体北高南低,地面标高283.08~298.0米。相对高差14.92米,测得地下水位地表下3.3-9.5米。基坑开挖围各土层由上而下依次为:

1-1杂填土:灰渣和一般粘性土等混合构成,厚度0.5~2.3米。 1-2素填土:灰褐~黄褐色为主,稍湿-饱和、较松散,主要由粉质粘土组成,分布于场区部分地段,厚度1.0~4.9米。

1.2.2 水文地质

工程围的地下水主要表现为上层滞水、孔隙承压水和基岩裂隙水。上层滞水主要存于人工填土中,水位不连续,无统一的自由水面,主要接受地表水与大气降水补给,水量一般较小。

2 降水目的

根据综合楼基坑开挖及基础底板结构施工的设计要求,降水的目的为:

(1)通过降水及时疏干开挖围土层的地下水,使其得以压缩固结,以提高土层的水平抗力,防止开挖面的土体隆起,改善土体开挖运输性能。

(2)在基坑开挖施工时做到及时降低基坑中的地下水位,保证基坑的开挖施工的顺利进行。

(3)及时降低下部承压含水层的承压水水头,防止基坑底部发生涌水翻砂,以确保施工时基坑底板的稳定性。

3 降水设计

3.1各土层的物理力学性质指标 见表3.1-1

层物 表

3.1-1各土层物理力学指标(取自岩土工程勘察报告)标 抗剪强度 静侧压力平均层厚 密实度或状态 粘聚力c (kpa) 系数k0 ―― 0.43 0.33 0.38 渗透系数 层号 岩土 名称 摩擦角 () 18 4 13 16 12 33 35 39 0(10cm/s) 2.8 7.4 2.4 1.45 1.67 11.5m/d 14.5 m/d 18.8 m/d -7(1-1) (1-2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 杂填土 淤泥 粉质粘土 粘土 粉质粘土夹粉砂 粉细砂 粉细砂 中砂夹角砾 2.68 2.24 3.24 8.16 5.73 6.20 3.66 松散~稍密 流塑 可塑 硬塑~坚硬 可塑~硬塑 松散~稍密 中密 密实 密实 9 10 27 37 28 0 0 0 3.2降水设计要求

根据设计图及地质资料情况,地下水埋深11.2m,施工时水位降低值达到7.636m,降水深度达到18.836m;孔隙承压水主要赋存于Q3al+pl层砂类土中,渗透系数达到11.5m/d~18.8m/d。根据这两个特征,决定在基坑四周采用深井井点均匀降水的方法将施工中的水位降低至基底

下2m。

3.3降水井设计

基坑的降水孔采用旋挖桩,用该工法施工桩垂直度好,桩与桩之间搭接好,桩的深度达23米,已进入底板以下4米左右。降水采用降水管井,根据地区的经验,采用均匀布井。水的涌水量与场地水文地质条件、基坑的形状大小及补给水边界条件等有关。根据地勘资料本降水井可按承压非完全井计算,综合楼工程A区、B区、C区三段分开施工,所以对三段进行分开计算。 1、基坑排水量计算

基坑排水量可依据下式进行计算:

2.73KMsQ?RM?LM lg(1?)?lg(1?0.2)r0Lr01)渗透系数的确定

K=∑Kihi/∑hi

Ki、hi-----各土层的渗透系数(m/d)与厚度(m)

根据设计可求得K=16m/d。 2)承压水层厚度 M值确定

M取值: M=18.9m,由地勘料得。 3)井点系统的影响半径R0

012321-承压水位 2-不透水层 3-承压水R0=R+r0

R-----由经验公式确定的影响半径, r0-----环形降水围的假想半径

(1)影响半径R

无观测孔,由经验公式R=10×sk1/2=305m;s=7.64m 确定环形降水围的假想半径r0

(2)因为基坑为长方形,且l/b>2.5; r0=η(l+b)/4

式中η-系数(m2),查表得A、B区:η=1.15;C区:η=1.12 l-基坑长度(m) b-基坑宽度(m)

得: A、B区: r0=22.7m ;

(4)基坑涌水量

Q?2.73KMsRM?LM lg(1?)?lg(1?0.2)r0Lr0得: A、B区: QA = QB =4478m3/d;

2、降水井数计算

n?1.1Q q q为单井管涌水量,计算每根井点最大出水量q=120rLk1/3=302m3/d,本工程取300 m3/d ,得:A、B区: nA = nB =16个;C区: nC=10个;考虑到开挖顺序,在施工B区时可与A、C区共用8个井,故本工程共需降水井26个,降水离基坑边的距离为4米其布置见图1。

综合楼及海关卡口 100.8米长,58米宽 施工A区降水井布置图 3、井点管长度

L=D-h+s+r0/10=24.4m,其中滤管长4m。 4、校核水位的实际降低数值

井点数量确定后,根据根据下式确定所采用的布置方式是否能将地下水位降低到规定的标高,

Qh?H?(lgR?lgx0)=29.2m 1.366K2井盖井口出水总管实际可降水位s=H-h=39.1-29.2=9.9m,超出需要降低水位数值7.64m,满足降深要求,故布置可行。 3.4主要机具、设备

1)井管

井管由滤水管、吸水管、沉砂管三部分组成,共长24.5m,为直径φ500mm无缝钢管,具体见图。

滤水管:长4m,在钢管上分三段开孔,在开孔的管壁上焊φ6mm垫筋,要求顺直,与管壁点焊牢固,外包41孔/cm2镀锌钢丝

出水管粘性土井管潜水水泵过滤段滤网导向管封底钢板板沉砂管小砾石井孔注:单位:mm深井点构造图

南充现代物流园保税中心工程建设项目基坑降水工程施工设计方案