专业资料整理分享
2、人为火灾、自然水灾、爆炸火灾
3、初步调查、详细调查、高级详细调查鉴定 4、环境勘察、初步勘察、细项勘察、专项勘察
5、初步调查、详细调查、建筑物可靠度评定、鉴定诊断报告 6、轻度损伤、中等损伤、严重损伤、严重破坏 三、名词解释。
1、地震震级:是用来表示地震本身强度或大小,地震震级以地震源释放出的能量多少来衡量,其级别是根据地震仪记录的地震波图来确定的。
2、地震烈度:是指某一地区的地表和各类建筑物遭受某一次地震影响的强弱程度。
3、基本烈度:是一个地区在今后一定时期(50年)内在一般场地条件下可能遭遇到的超越某一概率的最大地震烈度。
4、抗震设防烈度:是按国家批准权限审定作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 四、问答题:
1、收集建筑物原始资料;了解原始施工情况;了解建筑物使用情况;对资料进行核对、检查和分析;填写初步调查表;制定详细调查计划,确定必要的实测、实验和分析工作大纲。
2、报告内容包括:建筑物的概况;鉴定的目的与范围;检查、分析和鉴定结果;结论与建议;附录。
3、加固设计应简单易行,安全可靠,经济合理;对危险构件,应采取应急加固措施,并选用施工周期短,方法可靠的加固方法;考虑加固构件的二次受力,尽可能采用卸荷加固法;选用的加固方法,尽可能不改变原建筑的使用功能;加固材料的选择应满足以下条件:加固用钢筋选用HPB235、HRB335级钢筋;加固用水泥选用普通硅酸盐早强水泥,其强度等级不小于42.5R;加固用混凝土等级应高于原混凝土等级,且不低于C20;新旧混凝土粘合面应采用界面剂或同类胶质材料。
4、增大截面法;外包钢法;外粘钢板法;预应力法;外粘玻璃钢法;碳纤维加固法。
5、确定设防烈度;抗震鉴定确定重点;抗震加固方案应优化;具体分析,因地制宜,提高整体抗震能力;加固措施,切实可靠,方便可行;采用新技术;抗震加固的施工效果好。
6、增强自身加固发;外包加固法;增设构件加固法;增强连接加固法;替换构件加固法。
某单层厂房跨度36m,柱距6m,钢屋架安装完成后,发现有两榀屋架上弦中点倾斜度分别为
完美WORD格式编辑
专业资料整理分享
57mm和36mm,下弦中点分别弯曲21mm和7mm,倾斜度超过《钢结构工程施工及验收规范》允许偏差≤h/250(2800/250=11.2mm)和不大于15mm的要求。
支撑示意图
试回答以下问题:
(1)发生以上质量问题的原因有哪些?(4分) (2)给出具体处理措施,并给出采取措施的依据。(5分)
(3)造成钢结构工程发生整体失稳和局部失稳事故的原因有哪些?(4分) (4) 为了预防钢结构发生失稳事故,应遵守哪些原则?(2分) 2.(1)原因分析
①屋架侧向刚度差,在焊接支撑时发生了变形,没有及时检查纠正;(2分) ②屋架制作时就存在弯曲。(2分) (2)处理措施
①减小上弦平面外的支点间距,在无大型屋面板的天窗部位,将原设计的剪刀撑改为米字形支撑,使支点间距由6m小为3m,提高稳定承载能力。(2分)
②屋架上弦原设计水平拉杆为∠75×6,改为双角钢2∠90×6,使其可承受压力。(2分) ③将屋面板各点焊缝加强,以增大屋面刚度,使其能起上弦支撑的作用。(1分) (3)整体失稳的原因:设计错误;制作缺陷;临时支撑不足;使用不当。(2分) 局部失稳的原因:设计错误;构造不当;原始缺陷;吊点位置不合理。(2分)
(4)遵守的原则:设计人员应该强化稳定设计理念;力求减少制作缺陷;施工单位应确保安装过程中的安全;使用单位应正常使用钢结构建筑物。(2分)
1.深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860 m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0 m。设计时没有进行勘察,仅仅采取了人工降水的方案;在地下室施工中,施工单位私自停止降水。在8月份又恰逢雨季来临,造成地下室上浮,地下室构件出现裂缝,影响了结构的正常使用。
问:(1)该项目出现事故的原因是什么?
(2)地下室进行加固处理的方案是什么? (3)地下室抗浮可以采取哪些工程技术措施?
(4)特殊类型的土有哪些,工程中常采用的处理措施又是什么? (1)该项目没有进行工程地质勘察工作;设计单位依靠经验仅采取人工降水的
完美WORD格式编辑
专业资料整理分享
方案;施工单位没有按照设计要求进行施工,私自停止降水作业。(3分) (2)地下室出现质量问题后,对地下室梁、柱做成叠合梁、柱;对地下室板进行浇筑混凝土形成叠合板;可以在墙体的侧面加扶壁柱。(3分)
(3)地下室抗浮采取的工程技术措施有:采用桩锚支护;人工降水;对地下室进行压重。(3分)
(4)特殊类型土包含:淤泥,淤泥质土,膨胀土,盐渍土,冻胀土,湿陷性黄土等等。采取的处理措施有:降水;强夯法;强夯置换法;振冲碎石桩;挤密灰土桩法;水泥土搅拌桩法;水泥粉煤灰碎石桩法等;(各答出3个得3分,共6分)
2、某车间为五跨单层厂房,全长759m,宽159m,屋盖共用钢屋架118榀。其中40榀屋架下弦角钢为2∟160×14,其肢端普遍存在不同程度的裂缝,见下图,裂缝深2~5mm,个别达20mm,缝宽0.1~0.7mm,长0.5~10m不等。
试回答以下问题:
(1)发生以上质量问题的原因有哪些? (2)加固的原则和方法分别是什么。
(3)造成钢结构工程发生整体失稳和局部失稳事故的原因有哪些?
(1)经取样检验,该批角钢材质不符合标准,估计裂缝是在钢材生产过程中形成的,由于现场缺乏严格的质量检验制度,管理混乱,而将这批钢材用到工程上。
(2)原则:加固钢材截面一律按已知裂缝最大深度20mm加倍考虑,并与屋架下弦角钢重心基本重合,不产生偏心受拉,其断面按双肢和对称考虑,钢材焊接时,要求不损害原下弦杆件并要防止结构变形。
方法:在下弦两侧沿长度方向各加焊一根规格为∠90×56×6的不等边角钢。加固长度为:当端节间无裂缝时,仅加固到第二节点延伸至节点板一端;当端节间下弦有裂缝,则按全长加固。
完美WORD格式编辑
专业资料整理分享
(3)钢结构整体失稳的原因:设计错误;制作缺陷;临时支撑不足;使用不当。
局部失稳的原因:设计错误;构造不当;原始缺陷;吊点位置不合理。
完美WORD格式编辑