发电机安全操作规程

YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

发电机安全操作规程

1、固定式发电机应安装在室内符合规定的基础上,移动式发电机应平稳安置在水平地面

上,反之稳固。发电机房应有良好的通风,周围应有1米以上的通道,排气管必须引出室外,并不得与可燃物接触。

2、发电机应有良好的接地保护,严禁利用大地做工作零线,不得借用发电机自身金属结

构做工作零线。

3、发电机启动前应检查润滑油、冷却液是否符合规定的要求;燃油箱油量是否充足;各

管路接头是否有渗漏现象。各线路接头是否有虚接现象。只有以上各项符合要求方可启动发电机。

4、工作前应检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,,输出线路的导线绝缘良好,

各仪表齐全、有效。

5、发电机启动后,应低速运转3-5分钟,并检查各系统管路有无渗漏现象。待温度和机

油压力及排烟正常后方可开始作业。

6、用直流启动时,每次启动时间不得超过10秒,启动间隔不得小于5分钟。

7、非自动的发电机,启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电

输出主开关,结合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再结合发电机。

8、启动后检查发电机在升速过程中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及

冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后方可向外供电。 9、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。

10、 发电机连续运行的电压变动范围应在额定值的±5% 以内,功率因数为额定值时,

发电机额定容量应不变。

11、 发电机在额定频率运行时,其频率变动范围不得超过±。

12、 发电机功率因数不得超过迟相(滞后)。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为

1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相—1的范围内运行。

13、 发电机运行中应经产检查并确认各仪表指示剂各运转部件运转正常,并随时调整发

电机的载荷。

14、 作业中如果发电机温度过高时,不应立即停机,应继续怠速运转降温,待温度下降

后停机检查,找出原因,排除故障。

15、 作业中发电机运行中出现异味、异响、水温急剧高或机油压力急剧下降等情况时,

应立即停机检查并排除故障。

16、 停机前应先切段各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,

将励磁变阻器复回到电阻值最大值位置,使电压降至最低,在切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机工作。