编制:
审核:
审批: 栖霞金苹果绿苑二期工程二标段
屋面工程施工方案
山东莱钢建设有限公司 二0一一年一月八日
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
一、 工程概况
栖霞金苹果绿苑二期, 位于栖霞市霞光路311号。建设单位: 烟台金苹果置业有限公司, 监理单位: 山东省建设监理咨询有限公司, 设计单位: 山东三力建筑设计有限公司。本工程地上为十一层+阁楼层, 地下一层为储藏室, 地下室防水等级为二级。
建筑结构形式为剪力墙结构,建筑物抗震设防烈度七度,屋面防水等级为二级, 建筑设计耐久年限为50年。 二、 编制依据
1、 施工图及设计变更文件
2、 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 三、 材料准备
随进度要求和工程进展提前准备所需的材料( 包括主材和辅材) , 所用材料必须有合格证及试验报告, 需复试的材料必须复试合格后才能使用。屋面工程作法:
1、 1:8( 重量比) 水泥珍珠岩找坡2%, 最薄处40厚; 2、 20厚1:3水泥砂浆找平层; 3、 55厚挤塑聚苯板; 4、 20厚1:3水泥砂浆找平; 5、 刷基层处理剂一道;
6、 1.5厚合成高分子防水涂料; 7、 20厚1:3水泥砂浆隔离层;
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
8、 4厚高聚物改性沥青防水卷材; 9、 干铺玻纤布隔离层一道;
10、 40厚C20防水细石砼( 6m×6m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝) 随打随抹,内配?4双向间距150钢筋网( 钢筋网在分格缝处断开) , 缝上铺防水卷材, 宽200。 四、 施工工艺 一) 、 部署安排
先施工高层次屋面, 后施工低层次屋面。 二) 、 屋面工程工艺流程
基层清理→管根固定→水泥珍珠岩找坡→水泥砂浆找平→55厚挤塑聚苯板→水泥砂浆找平→刷基层处理剂一道、 合成高分子防水涂料→水泥砂浆隔离层→4厚高聚物改性沥青防水卷材→干铺玻纤布隔离层一道→40厚C20防水细石砼, 缝上铺防水卷材, 宽200。
三) 、 施工方法
1、 基层处理: 将结构板面上表面的松散杂物清扫干净, 突出基层表面的灰渣等粘结物要铲平。
2、 管道根固定: 穿屋面结构的管道均已安装完毕, 在找坡层施工前, 管根应用细石混凝土塞堵密实。
3、 1: 8珍珠岩找坡层, 应严格按配合比进行搅拌均匀后铺设在保温层的上面, 按2%的坡度, 最薄处为40mm, 中间最高处珍珠岩厚度为210mm,表面应拉线进行找平、 压实。从珍珠岩找坡层开始按纵横6m设宽度140mm排汽道, 排汽道用120mm砖砌筑, 排汽道内填细石, 排汽孔距屋面高度不小于400mm。
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
4、 1:3水泥砂浆找平: 砂浆找平层平均为20mm, 不大于6m设20mm宽的分格缝, 分格缝应与排汽道重合, 分格缝两边应平整不得起台, 分格缝的十字交叉点设50mmPVC排汽管, 排汽管的下部150mm周围钻10孔, 埋设在珍珠岩找坡层内。
按分格块装灰、 铺平, 用刮杠靠冲筋条刮平, 找坡后用木抹子搓平, 用铁抹子压光, 待浮水沉失后( 人踏上去有脚印但不下陷为度) , 再用铁抹子压第二遍即可。凡与突出屋面结构的连接处、 转角处, 均应做成半径为50mm的圆弧或斜长为100mm的钝角。
立面抹灰高度不得小于250mm, 排水口周围应做边长( 半径) 为50cm和坡度不小于5%的环形洼坑。
5、 55厚挤塑聚苯板:
保温板的铺设程序应以周边开始向中心铺设, 除在排汽道处切开间隙, 其余板块之间应拼缝紧密, 板块应铺平。铺贴保温板前, 先打好基准点线, 将基层清扫干净, 将挤塑板平整的铺在找平层表面, 缝隙要挤紧, 对于不够整块的挤塑板要用刀具切割整齐, 堵塞严密。
6、 水泥砂浆找平: 根据坡度要求, 拉线找坡, 按流水方向以间距2m冲筋, 并不大于6m设20mm宽的分格缝, 女儿墙周边分格缝同上, 而且将缝与保温层缝贯通。
放置分格缝木条的方法是: 在已定分格缝的位置上放置分格缝木条, 木方上平与灰筋上平一致, 同时用水泥砂浆固定牢固。然后使用与灰筋同类的水泥砂浆进行装挡抹灰。以灰筋和木条为准用刮杠搓平, 待收水后用铁抹子压实抹平, 终凝前取出分格条, 并用沥青油膏嵌缝。
凡与突出屋面结构的连接处、 转角处, 均应做成半径为50mm的圆弧
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
或斜长为100mm的钝角。立面抹灰高度不得小于250mm, 排水口周围应做边长( 半径) 为50cm和坡度不小于5%的环形洼坑。
找平层抹平、 压实以后12h可喷水养护或喷冷底子油养护, 一般养护期为7d, 经干燥后铺设防水层。
7、 合成高分子防水涂料:
(1)、 涂膜材料的配制: 随生产厂家材料出厂的成分不同而异, 基本有两种配料方法:
a、 按甲料: 乙料=1:1.5( 重量比) 的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀, 必要时再掺入甲料重量 0.3%的二月桂酸二丁基锡促凝剂, 并搅拌均匀, 待用;
b、 按甲料: 乙料: 莫卡( 固化剂) =1: 1.5: 0.2 的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀, 待用。
(2)、 细部做附加层: 突出屋面的管根、 水落口、 阴阳角等细部, 在大面积涂刷前, 先做防水附加层, 常温经4h左右, 再刷第二道涂膜防水层; 再经 2h实干后, 即可进行大面积涂膜防水层作业。
(3)、 第一遍涂膜施工: 在底胶基本干燥固化后, 用塑料刮板或橡皮刮板均匀刮涂在已涂好底胶的基层去面, 厚度为0.8~1.0mm, 刮涂量为 1kg/m2, 要求厚薄均匀一致, 不得有漏刮和空鼓等缺陷。
(4)、 第二通涂膜施工: 在第一遍涂膜固化24h后, 涂刷第二遍涂膜, 涂刮方向与第一遍垂直, 涂刷量略少于第一遍, 为 0.7kg/m2, 厚度为 0.5~0.8mm, 亦要求均匀涂刷, 不得有鼓泡等现象。
(5)、 蓄水试验
下水口用气堵封严, 蓄水24h, 蓄水深度最低不小于2cm, 以不渗不
屋面工程施工方案有节点详图样本