好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

CiscoMDS设备配置安装手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

分行IT基础设施资源整合项目文档 分行IT基础设施资源整合项目 ——VER1.0 编号 CCB-SFB-001 密级 CiscoMDS9513设备配置安装手册 中国建设银行信息技术管理部SFB项目组 2007年7月 文档信息

文挡名称 CiscoMDS9513installationguide.doc 初稿作者 AlexFeng 文档修订记录

章节编号 章节名称 修订内容简述 修订日期 修订前版本号 审核 建立日期 July26,2007 目录

1.1 1.2 第2章 2.1 2.2 2.3 2.4 第3章 3.1 3.2 3.3 第4章 4.1 4.2 第5章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

CISCOMDS9513构建存储网络方案 .............................................. CISCOMDS9513设备简介 ...................................................... 场地要求 ............................................................. 电源和冷却装置 ........................................................... 机房环境要求 ............................................................. 物理规格 ................................................................. 设备承重要求 ............................................................. 组件说明 ............................................................. CISCOMDS9513资源列表 ...................................................... CISCOMDS9513端口列表 ...................................................... BLADESERVER连接 ............................................................ 组件安装 ............................................................. CISCOMDS9513安装配置原则 .................................................. CISCOMDS9513配置操作步骤 .................................................. 运营维护 ............................................................. CISCOMDS9513软件版本升级 .................................................. 电源和风扇状态说明 ....................................................... 线卡工作状态说明 ......................................................... 引擎工作状态说明 ......................................................... CISCOMDS9513常用功能排错 .................................................. CISCOMDS9513排错工具排错 ..................................................

第1章 功能概述

1.1 CiscoMDS9513构建存储网络方案

数据中心的SAN网络采用CiscoMDS9513交换机构架存储网络,连接后端存储盘阵和主机、服务器及磁带库系统。

Cisco公司的MDS9513设备为模块化、高密度、高性价比的智能多层存储网络光纤交换机,每台交换机提供可根据需要配置24端口或48端口1/2/4GbFC板卡,MDS9513单机箱最达提供528个模块化配置的FC端口。

极具竞争力的经济性:CiscoMDS9513设备采用优化的端口连接设计,可提供4G2G、1G速率自适应FC端口。

CiscoMDS9513多层光纤通道交换机所提供的先进的管理工具可以最大限度地降低总体拥有成本(TCO)。CiscoMDS9513采用了虚拟SAN(VSAN)技术,这种技术可以在一个单一的物理结构中建立多个基于硬件的独立环境,以便安全地共享物理基础设施,从而进一步降低TCO。

智能化网络服务:CiscoMDS9513采用了VSAN技术,用于基于硬件的智能化帧处理的访问控制列表(ACL),以及各种先进的流量管理功能,例如转发拥塞控制(FCC)等和覆盖整个交换结构的QoS,从而让用户可以方便地从各个独立的SAN孤岛移植到覆盖整个企业的存储网络。

全面的安全框架:CiscoMDS9513支持RADIUS身份认证、SNMPv3、角色访问控制、SSH、SFTP、FC-SP、VSAN、硬件分区、LUN分区和ACL。

完善的诊断功能:提供了业界第一套智能化诊断、协议解码和网络分析工具,以及集成的“CallHome”(自动通报)功能,从而可以提高可靠性,加快解决问题的速度,降低服务成本。

统一的存储管理:CiscoMDS9513内置了丰富的存储网络管理功能,所有功能都可以通过CLI命令行界面或者图形界面CiscoFabricManager获得。CiscoFabricManager是一个集中式的管理工具,可以简化多个光纤通道交换机的管理。

业界性能最高的交换机间链路(ISL):CiscoMDS9513在一个PortChannel端口通道中可以支持多达16个链路——链路的逻辑捆绑,从而可以提高可扩展性和恢复能力。

在数据中心配置2组CiscoMDS9513交换机。服务器和提供存储的磁盘阵列,分别以双链路冗余方式交叉连接到2组交换机的FC端口,同时若需要和现有系统中的光纤交换机互连,可通过ISL链路和MDS9500以互连模式进行互连。设计示意图如下:

利用Cisco光纤交换机独有的VSAN技术可以将一个物理的交换矩阵分割成不同的逻辑的交换矩阵而达到不同的应用在交换矩阵上相互隔离,保障不同应用的安全,同时由两台交换机的双冗余设计代替多个物理交换矩阵即多交换机的结构,可极大的降低运维的成本。具体的设计可根据具体的应用环境进行考虑,仅举例如下图: 在VSAN1和VSAN2的通信上还可采用inter-VSANRouting(IVR),类似于广域网上,VLAN和VLAN之间采用路由协议进行互通。

在各自不同的应用不同的VSAN中可再采用分区(Zoning)的方式来确定主机对存储的访问。根据实际的应用环境可采用硬件或软件的分区,即硬分区和软分区。分区可以按照以下的方式来进行设置,并且是可以以混合方式进行设置: -根据终端设备的WWN来设置; -根据终端设备的FC-ID来设置; -根据交换机的端口F_Port来设置;

-根据所发现的存储空间所定义的SCSILUN来设置。

MDS9500在安装过程中或故障诊断时可采用FCPing和FCTrace来确定FC光纤交换机的主机和存储所连接的FC端口是否连通

1.2 CiscoMDS9513设备简介

作为Cisco?MDS9500系列的旗舰产品,CiscoMDS9513多层导向器(图1)提升了导向器级交换机的标准。凭借业界领先的可用性、可扩展性、安全和管理功能,CiscoMDS9513

CiscoMDS设备配置安装手册

分行IT基础设施资源整合项目文档分行IT基础设施资源整合项目——VER1.0编号CCB-SFB-001密级CiscoMDS9513设备配置安装手册中国建设银行信息技术管理部SFB项目组2007年7月文档信息文挡名称CiscoMDS9513installationguide.doc初稿作者AlexFeng文档修订记录章节编号
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9b3nu28y211h1yk7phhy1xkfw968ko01aud
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享