矿用隔爆低压开关电气设备通用部分操作规程 第一条:操作井下电气设备应遵守下列规定:

1、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

3、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

第二条:井下各配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:

(一)高压不超过10000V (二)低压不超过1140V

(三)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过127V

(四)远距离控制线路的额定电压不超过36V

采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。 第三条:井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。

第四条:电气设备不应超过额定值运行。

第五条:防爆电气设备入井前,“三证”必须齐全,并由专人检查其安全性能,检查合格并签发合格证后,方准入井。

第六条:井下严禁带电搬迁、拆除、检修电气设备、电缆和电线。 第七条:在所属电气设备的馈电出线上施工及内部检修时,应逐级切断电源,并严格执行停送电制度,停送电要有专人负责,停电后并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌。且闭锁装置应可靠闭锁。

第八条:电气设备检修或搬迁前,切断电源后,必须由瓦斯检查人员检查其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验确无电后,方可进行导体对地放电及其它操作。

第九条:所有电气设备严禁明头操作。

第十条:电气设备的防爆面应妥善保护,并定期涂防锈油剂,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即更换不得继续使用。

第十一条:电气设备的机械闭锁装置、换向器、转换开关、断路

器手动跳闸手柄旋钮动作应灵活可靠。

第十二条:高压电气设备的隔离开关和低压电气设备的隔离换向器,在投运前,必须置于分闸位置。

第十三条:电气设备投运前,必须由主管电气的技术人员对继电保护装置进行整定。并随负荷变化及时调整。严禁他人随意改变其整定值。

第十四条:高低压电气设备的断路器合闸前,必须对继电保护装置先进行试验,任何一种继电保护及机械闭锁装置失灵的设备都不准投入运行。

第十五条:电气设备操作人员,须持证上岗并必须熟悉其供电系统,方可进行操作。

第十六条:所有电气设备的操作,必须由专人用专用工具,其它人员或其它工具不得代替。电气设备合闸前必须将防爆门(盖)可靠闭锁,并将其放置平稳。

第十七条:电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的接线盒。电缆线芯必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进行连接。

第十八条:电缆与电气设备的连接须符合其防爆标准要求。紧固