BP-2B(110kV)母线保护校验标准化作业指导卡
变电站名 运行编号 工作票号 电压等级 设备型号 生产厂家 一、校验准备阶段 序号 1 2 3 准备工作 危险源点分析 仪器仪表及工器具准备 数据分析、历史资料的查阅 内容 见BP-2B(110kV)母线保护校验标准化作业指导书第四项。 见BP-2B(110 kV)母线保护校验标准化作业指导书第四项。 检查上次检验报告、最新定值单、竣工图、装置说明书是否带齐。 在现场向工作班人员详细交待工作任务、安全措施和技术措施,一次设备运行状态,并让工作人员在工作票上签名,方可开始工作。 √ 4 开工会 二、校验实施阶段 序号 1 2 3 4 5 6 内容 根据安措卡做好安全措施 装置外观与回路检查及清扫 二次回路绝缘检查 装置通电试验 检查保护版本号及检验码 保护电流电压采样 比率制动系数高值 比率制动系数低值 注意事项 在安措卡上逐一打勾。 外观完好无异常,接线无松动。 大于1兆欧。 电源正常,时钟与GPS同步。 与继电保护整定单一致。 误差小于5%。 √ 差动门槛值 定值误差应不大于5%。 比率系数校验满足要求。 7 保护定值检验 母联死区定值 母联充电保护 母联过流保护 复压闭锁定值 定值误差应不大于5%。 定值误差应不大于5%。 定值误差应不大于5%。 定值误差应不大于5%。 保护整组联动试验至出口压板。 8 保护整组联动开关试验 注:1、已执行项打“√”,不执行项打“\\”;
2、须在“序号”栏中数字的左侧用“★”符号标识出关键工序项,执行时在“√”栏中签字确认。
9 根据二次工作安全措施票恢复安全措施 在安措卡上逐一打勾,恢复修试前状态。 三、校验结束阶段 序号 1 2 3 4 清扫现场 填写校验记录 结束工作票 内容 与运行人员核对定值 注意事项 与整定单核对正确。 现场清扫干净,无遗留物。 请运行人员签字确认。 办理工作票结束手续,结束工作,人员撤离。 工作负责人在校验记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题。 √ 5 收工会
工作负责人:
注:1、已执行项打“√”,不执行项打“\\”;
2、须在“序号”栏中数字的左侧用“★”符号标识出关键工序项,执行时在“√”栏中签字确认。