监控量测作业指导书
1编制目的
隧道现场监控量测是隧道施工管理的重要组成部分,通过施工中对围岩和支护动态的监测,不仅能指导施工,预报险情,确保施工安全,而且通过现场监测获得围岩动态信息(数据),为修正和确定初期支护参数,混凝土衬砌支护时间提供信息依据,为完善隧道工程设计与指导施工提供可靠的足够的数据。
据铁道部“铁建设【2010】120号文件要求: 隧道监控量测应按现行《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)的规定建立等级管理、信息反馈和报告制度
隧道监控量测应作为关键工序纳入现场施工组织。监控量测必须设专人培训后上岗,对周边建筑物可能产生严重影响的城市道路,应实施第三方检测。
隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距:Ⅳ级围岩不得大于10m、Ⅴ级围岩不得大于5m。
隧道浅埋、下穿建筑物地段,地表必须设置监测网点并实施监测。
当拱顶下沉、水平收敛速率达5mm/d或位移累计达到100mm时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。
2编制依据
(1)施工设计图纸。 (2)测量设计及施工规范。
1 / 13
(3)铁路隧道施工技术规范
(4)《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007) (5)铁建设【2010】120号 3适用范围
**隧道、**隧道、**隧道、**隧道、**隧道、**隧道、**隧道、**隧道围岩监控量测。
4量测项目
结合本项目隧道工程特点,确定开展监控量测的项目见下表:监控量测必测项目。
监控量测必测项目
序号 1 2 3 4
5量测方法及频率 5.1方法及要求
①、洞内、外观察:全长度开挖过程中及初期支护进行中。 A、洞内观察
开挖工作面的观察,在每个开挖面进行,特别是在软弱围岩条件下,开挖后应立即进行地质调查,并绘制出地质素描图。若遇特殊不稳定情况时,应派专人进行不间断的观测。
(1)、对开挖后没有支护的围岩的观测
监控量测项目 洞内、外观察 拱顶下沉 净空变化 地表沉降 量测仪器 现场观察、数码成像 水准仪、全站仪 全站仪 水准仪、全站仪 备注 隧道浅埋段 2 / 13
a、节理裂隙发育程度及其方向。
b、开挖后工作面的稳定状态,顶板有无坍塌现象。 c、渗水情况:有无渗水及涌水的位置等。 (2)、对开挖后已支护地段围岩动态的观测: a、是否发生锚杆被拉断或垫板脱离围岩现象。 b、喷混凝土是否发生裂隙和剥离或剪切破坏。 c、钢拱架有无被压变形情况。
d、锚杆注浆和喷混凝土,施工质量是否符合规定的要求。 B、洞外观察
对开挖前后地表面是否下沉及出现裂缝。
②、周边水平收敛位移量测:量测点沿隧道周边左右对称布置。测断面根据围岩情况和规范要求布设,断面间距Ⅱ级为50m,Ⅲ级为30m,Ⅳ级为10m,Ⅴ级为5m。
预埋采用ф22钢筋,将钢板焊接在ф22钢筋尾端,然后在钢板上贴反光片。按照围岩级别以相应的间距埋设预埋环,打30cm深风钻孔,用水泥将直杆部分埋入围岩中。拱顶点应布置在隧道中线上。拱顶点、水平收敛点布设在同一里程断面上。
全断面开挖:
水平收敛点高度布设在轨顶标高处。示意图如下:
3 / 13