第二章 1 2 3 6 8
2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200;行车一台,共5.1(ε=15%);通风机4台,共5;点焊机3台,共10.5(ε=65%)。车间采用220/380v三相四线制()配电。试确定该车间计算负荷P30、Q30、S30和I30。 解:① 对于冷加工机床,200,0.2P30(1)0.2×20040 Q30(1)30
=40×1.7369.2
15%%=3.950.15,
=0.5=1.73
②对于行车组?N?255.1P30(2)= 0.15×3.950.59
=0.5, =1.73
Q30(2)= P30=0.59×1.73=1.02 ③对于通风机组, 5 , 0.8, P30(3)= 0.8×54 Q30(3)= P30=4×0.753
④对于点焊机组, ?N?100=10.5×=1.33
P30(4)= 0.35×8.47 2.96 Q30(4)= P30=3.94 3.94 取需要系数 K∑0.9∑0.95
650%=8.47 ,0.35,
=0.8, =0.75
=0.6,
总的有功计算负荷为:P30=(P30(1)30(2)30(3)30(4))×K∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8()
总的无功计算负荷为:Q30=(Q30(1)30(2)30(3)30(4))×K∑q
=(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3() 视在计算负荷为:S30=P30?Q3022
=42.82?77.32
=84.9 视在电流为:I3030
384.9/(1.732×0.38)=129
2-3 有一380v三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85,其中较大容量的电动机有7.5,43台,312台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P30、Q30、S30和I30。 解:㈠ 需要系数法
对于小批生产的冷加工机床电动机,取0.2,
P300.2×8517
Q3030=17×1.7329.4 S30= P30/
=17/0.5·34 ·A
=0.5,
=1.73
I30= S30334/(1.732×0.38)51.7A
㈡二项式法 取0.140.4
16
=(7.5×4×3+3×)22.5
P30 =(0.14×85+0.4×22.5)20.9 Q3030=20.9×1.7336.2 S30= P30/ I30= S30
=20.9/0.5 ·41.8 ·A
341.8/(1.73×0.38)=63.8A
第三章 1 3 4
3-1
解:画出短路计算电路如下:
\画图\
1.求1点处的短路电流和短路容量(1=10.5) (1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗
2
?10.5kV??0.37? UC12①电力系统的电抗:X1??S?300MV?A2