浅基坑支护方案
武汉第二电线电缆有限公司东西湖新沟
异地新建项目工程
浅 基 坑 支 护 方 案
批准 _________________
审核 _________________
编 希H ______________
武汉第二电线电缆有限公司东西湖新沟异地新建项目年 月 日
目录
1
项目部
浅基坑支护方案
1、 编制说明: 1.1编制依据: ① 本工程设计施工图纸 ② 本工程地质勘察报告 ③ 地基与基础验收规范
1.2范围:根据设计定位图,基础图及设计交底对超深处理 的方案对在基础施工阶段的基坑建设进行支护。
2、 工程概况
武汉第二电线电缆有限公司东西湖新沟异地新建项目位于 武汉市东西湖区新沟镇燕岭镇油纱路北侧。
厂区南北长569.55m,
东西宽224.05m,厂区总用地面积121818.78m2。厂内建筑物主 要有1#办公楼建筑面积8069.30 m2 2#研发楼建筑面积5748.34 m2, 5#生产车间建筑面积
46176.32 m2、6#生产车间建筑面积
33972032 m2 4#仓库建筑面积17159.12 m2及配电房、门房等。
1#办公楼地上六层,地下一层,室内土
0.000相当于绝对
标高25m室内外高差1.4m。结构形式为钢筋混凝土框架结构, 基础为桩基承台基础。挖土深度在一 6000M3。
3、 施工准备 3.1作业条件 3.1.1学习审查图纸
3.1.2勘察现场,了解现场地形、地貌、地质、地下埋设物、
2.3M不等,挖土方约
2
浅基坑支护方案
地上障碍物、临近建筑物以外及水电供电供应,运输道路情况, 作为计算土方工程量,选择施工方案及组织降水、排水的依据。
3.1.3将施工区域内的障碍物,如高压线、地上或地下管道、 电缆、坟墓、树木、沟渠及房屋基础等进行拆除清里。
3.1.4按照设计及施工要求,做好施工区域内的“三通一 平”工作。基础承台以上部分采用整体大开挖,承台基础部分沿 轴线方向进行大开挖,土方全部场内运输,整体由A轴向F轴运 输,以场内摊平为宜,以便以后回填。
3.1.5做好测量放线工作。在不受基础影响的范围内,设置 测量控制网。包括轴线和水准点。
3.1.6基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排 水和暂设设施等,应按施工平面图设置就绪。
3.2施工机械的选择
3.2.1根据本工程具体情况,采用一台挖掘机作业,弃土 场准备装载机四台运土。
3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗。 4、土方开挖
4.1为使基底土不受扰动,防止超挖,保证边坡坡度正确, 机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,应预留20CM厚土层。 用人工开挖和修坡。
4.2挖掘机作业时,施工人员不得进入挖掘机作业半径内, 应在作业半径外两米处
3
浅基坑支护方案
4.3挖土时应注意检查基坑底是否有古墓、洞穴、暗沟等 存在,如发现迹象应及时汇报,并进行堪察处理。
4.4基坑挖至设计标高后,应立即通知勘察和设计部门, 经共同验槽后,方可进行基础工程施工。
5、 临边防护
5.1四周必须设置牢固的防护栏杆,并挂设立网,夜间必 须设红色标致灯。
5.2栏杆的固定方法可用钢管打入地面 50-70厘米,杆间 基坑边贩距离不应小于是 150厘米。栏杆高度120厘米,并刷红 白相间警示色。
6、 坑边荷载
弃土应及时运出,在基坑边缘上不准堆土或堆放材料,施工 机械作业时应与基坑边缘保持 2米以上距离,以保证坑边直立壁 或边坡的隐定。
7、 安全边坡与固壁支撑
本工程农作物耕地,采用放坡系数 1: 0.5。(部分需加固部 位现场确定)
8排水措施
8.1地面水排水措施
在基坑周围设一道土堤或挖排水沟, 水沟坡度3%。,沟宽500MIM 沟深300MM (最浅外)。 8.2坑内排水措施
4
浅基坑支护方案
设排水沟护及积水井,水泵随时将积水抽到坑外。
9、上下通道
9.1基坑开挖其间,用简易梯子作为人员上下基坑的通道。 9.2基坑开挖完毕后,在基坑西北角搭设专用人员上下和 材料、料具运输通道,通道两边设置护身栏杆和挡脚板。
10作业环境
10.1在基坑内作业要有保证作业人员安全可靠的立足点和 足够的安全活动空间。
10.2垂直作业上下要设置隔离防护措施。
10.3对光线不足的基坑要设置足够的安全照明装置。 11、 基坑支护变形监测
制定基坑支护变形和毗邻建筑物、构筑物、道路、管线的 沉降观察方案,设专职人员监控边坡变形情况,发现险情及时 采取虽固和处理措施,并及时向工地负责人汇报。
12、 安全技术措施:
12.1要树立“安全第一,预防为主‘的思想,建立安全岗 位责任制,设专职安全员,持证上岗,杜绝无证上岗。
12.2挖掘时在作业半径内严禁施工人员进入。
5