75~450 刚性接口 500~1200 75~600 滑入式T形、梯唇形橡胶圈接口及柔性机械式接口 700~800 ≥900 2 1 3 2 1
4.4.5 刚性接口材料应符合下列规定: 4.4.5.1 水泥宜采用425号水泥; 4.4.5.2 石棉应选用机4F级温石棉;
4.4.5.3 油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、松软、富有韧性的油麻;
4.4.5.4 圆形橡胶圈应符合国家现行标准《预(自)应力、自应力钢筋混凝土管用橡胶密封 圈》的规定;
4.4.5.5 铅的纯度不应小于99%。
4.4.6 刚性接口填表料应符合设计规定。设计无规定时,宜符合表4.4.6的规定。 刚性接口填料的规定 表4.4.6
接口 种类 内 层 填 料 材 料 填 打 深 度 材 料 外 层 填 料 填 打 深 度 刚 性 接 口 约占承口总深度的1/3,不得超过承口水线里缘;当采油麻辫 用铅接口时,应距承口水线里缘5mm 橡胶圈 填打至插口小台或距插口端10mm 石棉水泥 约占承口深度的2/3,表面平整一致,凹入端面2mm 石棉水泥 填打至橡胶圈表面平整一致,凹入端面2mm 注:1.油麻辫直径为1.5倍接口环向间隙;环向搭接宜为50~100mm填打密实。 2.橡胶圈细部尺寸应按本规范第4.5.10条规定选用。
4.4.7 石棉水泥应在填打前拌和,石棉水泥的重量配合比应为石棉30%,水泥70%,水灰比宜小于或等于0.20;拌好的石棉水泥应在初凝前用完;填打后的接口应及时潮湿养护。
4.4.8 热天或昼夜温差较大地区的刚性接口,宜在气温较低时施工,冬期宜在午间气温较高时施工,并应采取保温措施。
4.4.9 采用石棉水泥做接口外层填料时,当地下水对水泥有侵蚀作用时,应在接口表面涂防腐 层。
4.4.10 刚性接口填打后,管道不得碰撞及扭转。
4.4.11 当柔性接口采用滑入式T形、梯唇形及柔性机械式接口时,橡胶圈的质量、性能、细部尺寸,应符合现行国家铸铁管、球墨铸铁管及管件标准中有关橡胶圈的规定。每个橡胶圈的接头不得超过2个。
4.4.12 橡胶圈安装就位后不得扭曲。当用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm。
4.4.13 安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到标记环,并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。
4.4.14 安装柔性机械接口时,应使插口与承口法兰压盖的纵向轴线相重合;螺栓安装方向应一 致,并均匀、对称地紧固。
4.4.15 当特殊需要采用铅接口施工时,管口表面必须干燥、清洁,严禁水滴落入铅锅内;灌铅时铅液必须沿注孔一侧灌入,一次灌满,不得断流;脱膜后将铅打实,表面应平整,凹入承口宜为1~2mm。
4.4.16 铸铁、球墨铸铁管安装偏差应符合下列规定:
4.4.16.1 管道安装允许偏差应符合表4.4.16的规定;
铸铁、球墨铸铁管安装允许偏差(mm) 表4.4.16
允 许 偏 差 项 目 无压力管道 轴线位置 高 程 15 ±10 压力管道 30 ±20 4.4.16.2 闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直。
4.5 非金属管安装
4.5.1 非金属管外观质量及尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。
4.5.2 混凝土及钢筋混凝土管刚性接口的接口材料除应符合本规范第4.4.5条的有关规定外,应选用粒径0.5~1.5mm,含泥量不大于3%的洁净砂及网格10mm×10mm、丝径为20号的钢丝网
4.5.3 管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用。
2
4.5.4 管座分层浇筑时,管座平基混凝土抗压强度应大于5.0N/mm,方可进行安管。管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管节内底高程符合设计规定,调整管节中心及高程时,必须垫稳,两侧设撑杠,不得发生滚动。
4.5.5 采用混凝土管座基础时,管节中心、高程复验合格后,应及时浇筑管座混凝土。
4.5.6 砂及砂石基础材料应震实,并应与管身和承口外壁均匀接触。
4.5.7 管道暂时不接支线的预留孔应封堵。
4.5.8 混凝土管座的模板,可一次或两次支设,每次支设高度宜略高于混凝土的浇筑高度。
4.5.9 浇筑混凝土管座应符合下列规定:
4.5.9.1 清除模板中的尘渣、异物,核实模板尺寸;
4.5.9.2 管座分层浇筑时,应先将管座平基凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部
位,用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后,再浇混凝土;
4.5.9.3 采用垫块法一次浇筑管座时,必须先从一侧灌注混凝土,当对侧的混凝土与灌注一
侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致; 4.5.9.4 管座基础留变形缝时,缝的位置应与柔性接口相一致;
4.5.9.5 浇筑混凝土管座时,应留混凝土抗压强度试块,留置数量及强度评定方法应按本规
范第5.3.22条及第5.3.23.1款进行。
4.5.10 当柔性接口采用圆形橡胶圈时,其材质应符合本规范第4.4.5.4款的规定,圆形橡胶圈的细部尺寸应按下列公式计算确定:
式中:d0——橡胶圈截面直径(mm); e ——接口环向间隙(mm);
p——压缩率,铸铁管取34%~40%,预应力、自应力混凝土管取35%~45%; DR——安装前橡胶圈环向内径(mm); KR——环径系数,取0.85~0.90; DW——插口端外径(mm)。
4.5.11 橡胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。
4.5.12 陶管、混凝土及钢筋混凝土管沿直线安装时,管口间纵向间隙应符合表4.5.12的规定。 管口间的纵向间隙(mm) 表4.5.12
管 材 种 类 接 口 类 型 平口、企口 管 径 <600 ≥700 纵 向 间 隙 1.0~5.0 7.0~15 3.5~5.0 5.0~1.5 3.0~5.0 5.0~7.0 凝土及钢筋混凝土管 承插式甲型口 承插式乙型口 陶管 承插式接口 400~500 500~600 300~1500 <300 4.5.13 预应力管、自应力混凝土管安装应平直、无突起、突弯现象。沿曲线安装时,管口间的纵向间隙最小处不得大于5mm,接口转角不得大于表4.5.13 的规定。
沿曲线安装接口允许转角 表4.5.13
管材种类 预应力混凝土管 管径(mm) 400~700 转角(o) 1.5 800~1400 1600~3000 自应力混凝土管 100~800 1.0 0.5 1.5 4.5.14 预应力、自应力混凝土管及乙型接口的钢筋混凝土管安装时,承口内工作面、插口外工作面应清洗干净;套在插口上的圆形橡胶圈应平直、无扭曲。安装时,橡胶圈应均匀滚动到位,放松外力后回弹不得大于10mm,就位后应在承、插口工作面上。
4.5.15 预应力、自应力混凝土管不得截断使用。
4.5.16 当预应力、自应力混凝土管道采用金属管伯连接时,管件应进行防腐处理。
4.5.17 当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时,落入管道内的接口材料应清除。管径大于或等于700mm时,应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光;当管径小于700mm时,填缝后应立即拖平。
4.5.18 钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定:
4.5.18.1 抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可
一次抹成;当管径大于400mm时,应分两层抹成;
4.5.18.2 钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝
网水泥砂浆抹带;
4.5.18.3 抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4h后洒水养护。
4.5.19 承插式甲型接口,采用水泥砂浆填缝时,安装前应将接口部位清洗干净。插口进入承口 后,应将管节接口环向间隙调整均匀,再用水泥砂浆填满、捣实、表面抹平。
4.5.20 水泥砂浆抹带及接口填缝时,水泥砂浆配合比应符合设计规定。当设计无规定时水泥砂浆配合比宜符合表4.5.20的规定。
水 泥 砂 浆 配 合 比 表4.5.20
重 量 使 用 范 围 水泥 甲型接口填缝 抹带 1 1 配 合 比 砂浆 2.0 水灰比 ≤0.5 2.5 4.5.21 非金属管道接口安装质量应符合下列规定:
4.5.21.1 承插式甲型接口、套环口、企口应平直,环向间隙应均匀,填料密实、饱满,表面
平整,不得有裂缝现象;
4.5.21.2 钢丝网水泥砂浆抹带接口应平整,不得有裂缝、空鼓等现象,抹带宽度、厚度的允
许偏差应为0~+5mm;
4.5.21.3 预应力混凝土管及钢筋混凝土管乙型接口,对口间隙应符合本规范表4.5.12 及第
4.5.13条的规定,橡胶圈应位于插口小台内,并应无扭曲现象。
4.5.22 非金属管道基础及安装的允许偏差应符合表4.5.22的规定。
非金属管道基础及安装的允许偏差 表4.5.22
允许偏差 项目 无压力管道 中线每侧宽度 垫层 高程 中线每侧宽度 管座平基 高程 厚度 混凝土 管道基础 管座 抗压强度 蜂窝麻面面积 厚度 土弧、砂或砂砾 支承角侧边高程 不低于设计规定 两井间每侧≤1.0% 不小于设计规定 不小于设计规定 15 D≤1000 管道安装(mm) 管道内底高程 D>1000 D≤1000 刚性接口相邻管节内底错口 D>1000 5 5 ±15 3 ±30 3 ±10 30 ±20 肩宽 肩高 0 -15(mm) 0 +10(mm) 0 -15(mm) 不小于设计规定 +10 -5(mm) ±20(mm) 压力管道 不小于设计规定 轴线位置 注:D为管道内径(mm)。
第五章 管渠
5.1 一般规定
5.1.1 管渠施工设计应包括以下主要内容: 5.1.1.1 施工平面及剖面布置图; 5.1.1.2 确定分段施工顺序;
5.1.1.3 降水、支撑及地基处理措施;
5.1.1.4 砌筑、现浇及装配等施工方法的设计; 5.1.1.5 安全施工及保证质量的措施。
注:管渠指采用砖、石及混凝土砌块砌筑、钢筋混凝土现场浇筑的以及采用钢筋混凝土预制构件装配的圆形、矩形、拱形等异形截面的输水管道。