电信机房动力环境监控系统设计解决方案 技 术 设 计 方 案 介 绍

设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 地址:广州市天河区中山大道建中路11号103

欢迎来电索取详细方案或来电洽谈机房、机房监控、机房建设、楼宇智能化等各类机房设备业务,免费提供设计方案,价格实惠

目录 一.总则 (5 1、概述 (5

2、卖方的技术建议书要求 (7 2.1技术建议书的内容格式要求 (7 2.2技术规范书点对点应对要求 (8

3、报价要求 (9 二、项目建设目标 (10

三.**电信动力环境监控系统现状 (10 1.概述 (10 2.标准体系 (11 2.1体系架构 (11 2.2接口类型 (12 2.3接口实现功能 (13 3.本次工程建设规模 (14 4.工程界面 (14 5、工程清单 (15 6.系统架构 (16 6.1总体架构 (16

6.2机房环境/动力/门禁监控系统架构 (17 6.3视频监控系统架构 (19 7.采用接口 (19 8.视频监控采用技术 (20 9.网络架构 (20 10.传输带宽 (21

四.设备功能需求 (22 1.监控点的种类 (22 2.性能指标 (22 2.1精度要求 (22 2.2动态响应时间要求 (22 2.3总体要求 (23 2.4电量测点 (24 2.4温湿度传感器 (25 2.5红外防盗报警器 (26 2.6振动告警探测器 (27 2.7烟感探测器 (27 2.8水浸传感器 (28 2.9智能门禁 (28

2.10电锁设备(任选一种 (29 2.11读卡器 (30 2.12通用采集主机 (31 3.良好的防护性能 (31 4.可靠性 (32 5.基本要求 (32

6.两道门监控需求 (33 五、技术要求 (33 1.总体技术要求 (34 2.设备要求 (34 3.接口要求 (35

4.可靠性及可用性要求 (36 5.安全性要求 (36 六.报价范围 (37

七.设备厂验、安装、调试、开通及试运行 (37 1.安装和调测 (37 2.验收 (38

八.技术服务和技术培训 (39 1.技术服务 (39 2.技术培训 (41 九.技术文件 (41 十.其它 (42 一.总则

1、机房动力环境监控概述

1.2卖方所提供的所有各项设备和系统(包括软、硬件应符合技术标准的要求如下:

(1符合ISO、ITU-T、ETSI、IMTC、IETF等有关标准。卖方应在其技术建议书中对符合有关标准的情况具体说明,并附上相应的详细技术资料。

(2符合中国电信集团公司《CTG-MBOSS规范1.0(试行稿》。 (3符合YD/T5027-2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》; (4符合YD/T1363.1-2005《通信局(站电源、空调及环境 集中监控管理系统第一部分:系统技术要求》;

(5符合YD/T1363.2-2005《通信局(站电源、空调及环境 集中监控管理系统第二部分:互联协议》;

(6符合YD/T1363.3-2005《通信局(站电源、空调及环境 集中监控管理系统第三部分:前端智能设备协议》; (7符合YD/T1363.4-2005《通信局(站电源、空调及环境 集中监控管理系统第四部分:测试方法》。

(8符合中国电信集团2009年73号文《无线基站动力环境及安防监控系统功能需求》;

(9对以上规范的扩展定义及版本升级,卖方应予支持。 (10若卖方的设备和系统包含自己的专用标准,应在其技术建 议书中具体说明,并附上相应的详细技术资料。

(11本文件中未给出,但ITU-T已有建议的系统设备性能和功

电信机房动力环境监控系统设计解决方案概要 