筑建梦想建匠领航
www.jianjiangedu.com目施工总进度的重要节点目标。计划总工期跨越一个年度以上时,必须根据施工总进度计划的施工顺序,划分出不同年度的施工内容,编制年度施工进度计划,并在此基础上按照均衡施工原则,编制各季度施工进度计划。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21、【答案】BCD
【新思维解析】A选项错误,城镇快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥。B选项正确,粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石,碎石不得大于31.5mm。C选项正确,加剂应符合国家标准《混凝土外加剂》GB8076—2008的有关规定,并有合格证。D选项正确,传力杆(拉杆)、滑动套材质、规格应符合规定。E选项错误,海砂不得直接用于混凝土面层。淡化海砂不得用于城镇快速路、主干路、次干路,可用于支路。22、【答案】CDE
【新思维解析】根据交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层。23、【答案】ABE
【新思维解析】施工技术方案主要内容:包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定,还应包括季节性措施、四新技术措施以及结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取的相应方法与技术措施等方面的内容。24、【答案】ABDE【新思维解析】预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑:(1)挂篮前端的垂直变形值。(2)预拱度设置。(3)施工中已浇段的实际高程。(4)温度影响。因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。25、【答案】ABCE
【新思维解析】地下连续墙特点:(1)刚度大,开挖深度夫,可适用于所有地层;(2)强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分;(3)可临近建、构筑物使用,环境影响小;(4)造价高.26、【答案】ABCD
【新思维解析】垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上,并符合设计起沉高程的要求;平面布置要均匀对称,每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合,定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点。27、【答案】ABC
【新思维解析】全断面修复包括:内衬法、缠绕法、喷涂法。28、【答案】ABCE
【新思维解析】室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。在有车通行的地方,敷设高度不应小于4.5m。铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊。29、【答案】ABC
【新思维解析】市政工程开工前的测量准备工作:
(1)开工前应结合设计文件、施工组织设计,提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作,并依照内业准备进行施工测量。
筑建梦想建匠领航
www.jianjiangedu.com(2)对测量仪器:设备、工具等进行符合性检查,确认符合要求。严禁使用未经计量检定或超过检定有效期的仪器、设备、工具。
(3)根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案,编制工程测量方案。(4)办理桩点交接手续。粧点应包括:各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级。施工单位应进行现场踏勘、复核。
(5)开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时,应向建设单位提出,进行查询,并取得准确结果。30、【答案】BCE
【新思维解析】需要专家论证的工程范围:(1)深基坑工程:
①开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
③开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(2)模板工程及支撑体系:
①工具式模板工程;包括滑模、爬模、飞模工程。②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上。(3)起重吊装及安装拆卸工程:
①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
②起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
(4)脚手架工程:
①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。(5)拆除、爆破工程:
①采用爆破拆除的工程。
②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散的部位。
③易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
④可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建(构)筑物安全的拆除工程。⑤文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。(6)其他:
①施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。②跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
③开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。④地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。三、案例分析题(共4题,每题20分)案例一、
【新思维解析】
1.季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施。2.A:警告区、B:缓冲区、C:终止区。
筑建梦想建匠领航
www.jianjiangedu.com3.监测周边建筑物倾斜沉降、基坑顶部变形、基坑底部隆起监测现有道路的高程、沉降联系管线产权单位、对管线采取悬吊、迁移或加固保护措施。4.不妥之处一:机械分两层开挖。
正确做法:按照设计要求,每次开挖深度不大于2米。不妥之处二:开挖完成一次支护。容易导致塌方。正确做法:边开挖边支护。
不妥之处三:机械直接开挖到基地标高夯实。造成基底不平整,导致夯实困难。
正确做法:先做试验段,确定夯实沉降量。机械开挖应预留夯沉量,不小于0.2m,人工开挖整平后夯实。
5.勘察单位、设计单位、质量监督站(五方责任主体单位)案例二、
【新思维解析】
1.项目部应重修编制或修改施工组织设计。按原有审批权限重新履行审批程序(不需要写企业负责人、总监、建设单位审批。写上也没事,不扣分。)。书面技术交底和安全交底。2.地基承载力、场地平整度满足要求
3.不满足,因为废弃土场密实度小,地基承载力小,压缩性大。需作以下处理:对支架地基基础进行加固,并检验检测合格。
4.准备工作:1、编制支架专项施工方案并进行验算,2、计算支架搭设预拱度。3、技术交底并形成书面记录,
桥下:施工单位组织专家论证,按照专家意见修改完善专项施工方案,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。5.预压,非弹性变形。
6.市政工程行政主管部门和交通管理部门,既有高架桥的权属部门.案例三、
【新思维解析】
1.五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事故)牌,文明施工牌。
一图:施工现场总平面图,
2.不宜装载过满、封闭、覆盖、冲洗车身、控制车速、专人清扫社会线路。
3.不正确,加水改变了混凝土的配合比,导致混凝土性能下降,不符合设计要求。
正确做法:对混凝土拌合物进行二次快速搅拌,并按规定检测其塌落度,塌落度应符合设计要求和施工工艺要求。或者掺加泵送剂。
4.搭接长度过小,金属止水带搭接长度不得小于20mm。接头连接方式错误,接头应采用折叠咬接或搭接,必须采用双面焊接。止水带固定方式错误,不得采用铁钉固定就位的方法,不得有钉孔。
5.原材料计量、配合比、混凝土搅拌、混凝土运输、混凝土拆模。案例四、
【新思维解析】1、
筑建梦想建匠领航
www.jianjiangedu.com2、工程名称、桩号、钢筋笼长度、节数编号第几节桩径
3、护筒顶标高(吊筋吊点)-设计桩底标高-钢筋笼长度+焊接长度4、A=πx0.62x(18+0.5)=20.9
首灌混凝土量πx0.62x(2+0.5)=2.835、确认混凝土的配合比、混凝土的强度等级
检测坍落度同时观测粘聚性和保水性。