9、横担、金具及绝缘子安装1 适用范围 1.1 电压等级

35kV及以下配网工程。 1.2 电气类别

横担、金具及绝缘子安装制作。 2 编写依据 表2 序号 1 2 3

3 作业流程图

编 写 依 据

引用资料名称 GB50173—1992《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 Q/CSG11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》

4 安全风险辨析与预控

4.1 横担、金具及绝缘子安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。4.2 按《指南》中与横担、金具及绝缘子安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:PWJX-01-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。

4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4.1作业任务安全基准风险指南 序号 危害名称 风险种类 用绳索传递横担、金1 具、绝缘子时绑扎不碰撞打击 牢固 2 3 工器具、材料在杆塔碰撞打击 上随意放置 横担、金具安装垂直打击碰撞 下方站人

5 作业准备

风险等级 风险控制措施 中等风险 1.使用绳索传递横担、金具、绝缘子;2.绳结绑扎要牢固可靠 1.金具、材料、工器具在杆塔上不能随中等风险 意放置并应绑扎牢固;2.小件物品或材料应用工具袋装好 中等风险 横担、金具安装时垂直下方不得站人 5.1 作业前施工条件 表5.1 作业前施工条件 序号 项目 1 2 3 4 5 6 确认人 说明 本工序施工负责任务单 根据本单位实际设置内容(包含本项工作) 经审批 人 本工序施工负责图纸 设备变更单、设计图纸 经审批 人 预算材料本工序施工负责主、辅材料 经审批 表 人 本工序施工负责施工方案 施工措施、安全技术交底(项目部级) 经审批 人 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证本工序施工负责相关证照 有效 件 人 确认上一杆(塔)已按设计要求组立完成,杆(塔)本工序施工负责道工序检合格 身完好 人 查合格

5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 表5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 序号 项目 1 说 明 技术岗位必须持有与作业根据工程量的大小配备足够施工人员。施工现场工种、相应、有效的上岗证,人员配置 明确施工负责人、技术负责人、质安员、安装施辅助工不得从事电气设备工作业人员组织到位 安装等专业工作 (1)与设计图纸相符。 (2)表面光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡。 3)镀锌层良好,无锌皮剥施工内容落、锈蚀现象。 相对应的横担、金具及绝缘子 (4)瓷件与铁件组合不歪材料 斜、结合紧密。 (5)弹簧销、垫弹力合适,厚度符合规定。 (6)须有合格证 施工内容相对应的工器具:安全带、登杆工具、绳索、皮尺、钢锯、根据现场情况使用的工器机械、工器手锤、安全文明施工用具等 具、机械符合相关要求 具及仪表 完成开工工作负责人向项目负责人报开工,由项目负责人施工准备完成可报开工,当内 容 内 容 2 3 4