施工现场临时用电施工方案
雅安职业技术学院青年路校区灾后重建项目 施
工 现
建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:
场 临 时 用 电 施 工 方 案
页脚内容0
浙江八达建设集团有限公司
施工现场临时用电施工方案
编制人: 审核人: 编制日期:
施工现场临时用电施工方案 工程概况
本工程为香港马会援建雅安职业技术学院青年路校区项目,工程名称为雅安职业技术学院青年路校区灾后重建项目。雅安职业技术学院青年路校区校址位于雅安市雨城区姚桥新区,地处青衣江北岸。新校区南为和平路,北临汉碑路,东与汉高颐阙毗邻,西为青年路。本项目用地面积83607平方米,包括图书馆综合楼、实验实训楼、2、3、4号宿舍楼、游泳池配套用房、看台等;根据本工程的特点及施工用电的实际情况,利用现场的平面布置,严格执行《施工现场暂时用电安全技术规范》(JCJ46-2005),保障施工现场安全,防止触电事故发生,并结合地方操作规范及工程概况特编制本专项方案。 一、专业人员 (一)专业人员
1、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。 2、各类用电人员应做到:
(1)掌握安全用电基础知识和所用设备的性能;
(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和设备是否完好。严禁设备带“病”运转;
(3)停电的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
(4)、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。 (5)、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
页脚内容1
施工现场临时用电施工方案 (二)安全技术档案
1、临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,基层公司每季一次,基层公司检查时,应复查接地电阻值。
2、检查工程应按分部、分项工程进行。对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。 二、接地与防雷
1、在施工现场专用的中性直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统,电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。(如图)
1、工
作接地 2、重复接地 3、电气设备金属外壳
M、1.2、1.3相 N、工作零线
PE、保护零线
2、作防雷接地的电器设备,必须同时作重复接地,同一台电器的重复接地与防雷接地可使用同一接地体,接电电阻应符合重复接地电阻值的要求。施工现场的电器设备和避雷装置可利有自然接地体接地,但应保证电器连接并检验自然接地的热稳定。
3、在只允许作保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电器装置的绝缘台,并必须保证操作人员不致偶然触电及接触外物。
4、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
页脚内容2