HK50-WSK智能型温湿度控制器 使
用说明书
1?概述
HK50-WSK智能型温湿度控制器主要用于工业、农业、粮库以及中高压开关柜、 端子箱、环网
柜、箱变等设备的温度和湿度的调节控制,可有效防止低温、高温造成 的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络等事故的发生。
该产品采用单片微处理器技术对环境温度、湿度自动检测和控制,可以设定多种 参数,包括①温、湿度上下限值 ②温、湿度上下限回差值 ③温、湿度上限报警值 ④继电器动作状态。控制继电器共有 6个,分别为:温度上限继电器、温度下限继电 器、湿度上限继电器、湿度下限继电器、温度报警继电器
警继电器起到保护的作用)。
、湿度报警继电器(报
2.型号说明
0-;K HK5 W5 沪冲宀却申|| 口口
-------------------- 公司代号 3.技术参数
工作电源 继电器输出 显示方式 设定温度范围 设定湿度范围 分辨率 工作环境 外表尺寸 开 孔 交流 AC220V ± 10% 5A,250VAC(阻性负载) IED显示 0 ?99.9 C 0 ?99.9 % 温度0.5 C,湿度1% RH 温度:0?50 C 湿度:<90%RH 95mmX 95mmX 110mm 92.5mm x 92.5mm 表盘 安装方式
4.外型样图
5.接线图
9 JL Sunn 正视图 1 俯视图 = III | J
VCC H
传感器信号, T+
T- GND
0 AC220V
报警继电器公共端 温度报警继电器卜巧,常开 温度继电器公共端
温度上限位继电器K1,常开 温度下限位继电器〈2”常开 湿度樂电器公共端
湿度上限位继电器K引常卄 湿度下限位继电器K4常开
6.参数说明
(1) 参数1――湿度上限值H1:当湿度超过该值时,湿度上限位继电器 K3动作。
(2) 参数2――湿度上限回差值 HL1 :当湿度小于(H1-HL1 )值时,湿度上限位继
电器K3不动作。例如H仁90%RH,HL1=5, 当湿度大于90%RH时,K3动作,直到湿
度退回到小于90-5=85%RH时,K3才不动 作。如
果湿度是从低于85%RH上升到
90%RH,那么在这一过程K3是不会动作的。 (3) 参数3――湿度下限值H2:当湿度小于该值时,湿度下限位继电器 K4动作。
(4)参数4――湿度下限回差值 HL2 :当湿度大于(H2+HL2 )值时,湿度下限位继 电器K4不动
作。例如H2=45%RH,HL2=5, 当湿度大于45+5=50%RH时,K4
不动作, 直到湿度小于45%RH时,K4才动作。如果 湿度是从低于45%RH上升到50%RH,那么 在这一过程K4仍然保持动作。
(5) 参数5——湿度上限报警值H3 :当湿度超过该值时,报警继电器 K6动作。
如果H3值设定为0,那么湿度上限报警被 消即不动作(默认值为0)。 (6) 参数6――温度上限值T1 :当温度超过该值时,温度上限位继电器 K1动作。
(7) 参数7――温度上限回差值 TL1 :当温度小于(T1-TL1 )值时,温度上限位继
电器K1不动作。例如T仁50度,TL1=10, 当温度大于50度时,K1动作,直到温度退 回到小于50-10=40度时,K1才会不动作。