好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构检验批表格(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程质量报验单

表号:LZ1-A-25

编号:

工程名称中节能新泰三期10MWp光伏电站工程合同编号

致中节能新泰三期10MWp光伏电站工程项目监理部:

升压站钢结构钢梁组装 工程(工程编号: )已完成施工任务,并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检,质量等级为 良好 ,现报请查验。

验收时间:验收地点:参加人员:

附:

承包商(章):

技术负责人: 年 月 日项目监理部查验意见:

项目监理部(章):

监理工程师: 年 月 日建设单位审核意见:

建设单位(章):

专业工程师: 年 月 日

本表一式三份,由承包商填报,查验后,连同附件,建设单位、项目监理部、承包商各存一

份,单位工程竣工报验时,也可用本表。

钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录表

单位(子单位)分部(子分部)中节能新泰三期10MWp光伏电站工程

工程名称工程名称分项工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位

施工质量验收规范的规定

类序别号

1

检验项目

吊车梁和吊车桁架不应下挠

两端铣平时构件长度

2主控项目

端部铣平

两端铣平时零件长度铣平面的平面度铣平面对轴线的垂直度梁受力支托(支承面)表面至

第一安装孔距离外

形实腹梁两端最外侧安装孔距

离尺

寸构件连接处的截面几何尺寸

梁连接处的腹板中心线偏移

123

质量标准不应下挠±2.0mm±0.5mm≤0.3mm≤L2/1500mm±1.0mm±3.0mm±3.0mm≤2.0mm

符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格分包项目经理

施工单位自检记录

验收部位

升压站

项目经理专业工长(施工员)施工班组长

监理(建设)单位验收结果

表5.11.9 工程编号:JXJG-SYZ-GJG-

3

焊接H型钢接缝应符合现行国家标准的规定顶紧接触面外露铣平面

应有75%以上的面积紧贴

应防锈保护h1≤500

±2.0mm±3.0mm±4.0mm±3.0mm≤2.0mm≤b1/100,且≤3.0mm≤L2/1000,且≤10.0mm≤h1/250,且≤5.0mm≤3.0mm≤2.0mm≤t/10,且≤3.0mm±1.0mm±5.0mm≤1.5mm±2.0mm

4截面高度

500<h1≤1000h1>1000

焊6接H型7钢一

精般

8度项目

9

1011焊12接

组13装

精14

度15

5截面宽度腹板中心偏移翼缘板垂直度弯曲矢高(受压构件除外)

扭 曲

腹板局部平面度

对口错边间隙搭接长度缝隙高度

t<14t≥14

钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录表

分项工程名称类序别号

1617

中节能新泰三期10MWp光伏电站工程

验收部位

施工单位自检记录

升压站

监理(建设)单位验收结果

施工质量验收规范的规定检验项目

垂直度中心偏移

质量标准b1/100,且≤3.0mm

±2.0mm

≤1.0mm≤2.0mm±2.0mm±2.0mm

表5.11.9(续) 工程编号:JXJG-SYZ-GJG-

连接处

18焊接型钢错位

组装其他处精度19高度2021

安装焊缝坡22

箱形截面宽度

垂直度≤b1/200,且≤3.0mm坡口角度钝边端部有凸缘支

座板其他形式

±5o±1.0mm0mm~-5.0mm±L2/2500±10.0mm±2.0mm±3.0mm±L2/5000 mm+10.0mm-5.0mm

23梁长度

24一般项25目

262728293031323334施工单位检查结果

外形尺寸偏差

端部高度

h≤2000mh>2000m设计要求起拱

拱度

设计未要求

起拱

侧弯矢高扭曲腹板局部平面度

≤L2/2000,且≤10.0mm≤h1/250,且≤10.0mmt≤14t>14

≤5.0mm≤4.0mm≤b1/100,且≤3.0mm≤1.0mm≤5.0mm≤1.0mm≤1.5mm

翼缘板对腹板的垂直度吊车梁上翼缘与轨道接触面平面度箱型截面对角线差箱型截面两腹板连接处到翼缘板

其他处中心线距离

梁端板的平面度(只允许凹进)

h1/500,且≤2.0mmh1/500,

梁端板与腹板的垂直度

且≤2.0mm

符合设计及规范要求,自检合格项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人:      年 月 日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)          年 月 日

注:L2为长度;b1为宽度或板的自由外伸宽度;h1为截面高度;t为板、壁的厚度

工程质量报验单

表号:LZ1-A-25

编号:

工程名称中节能新泰三期10MWp光伏电站工程合同编号

致中节能新泰三期10MWp光伏电站工程项目监理部:

升压站钢结构屋架组装 工程(工程编号: )已完成施工任务,并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检,质量等级为 良好 ,现报请查验。

钢构件(屋架、桁架)组装检验批质量验收记录表

表5.11.10 工程编号: JXJG-SYZ-GJG-

单位(子单位)分部(子分部)

中节能新泰三期10MWp光伏电站工程

工程名称工程名称分项工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位

施工质量验收规范的规定

类序别号

施工单位自检记录

检验项目两端铣平时构件长度两端铣平时零件长度铣平面的平面度

质量标准±2.0mm±0.5mm≤0.3mm

监理(建设)单位验收结果

分包项目经理验收部位

升压站

项目经理专业工长(施工员)施工班组长

1主控项目

端部铣平

铣平面对轴线的垂直

≤L2/1500 mm

度桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距

2

外形构件连接处的截面几尺寸何尺寸

±1.0mm

±3.0mm

受压构件(杆件)弯曲≤L2/1000,

且≤10.0mm矢高

12345一

般项目

678910

焊接组装精度

焊接H型钢接

应符合现行有关标准的规定

缝顶紧接触面外露铣平面

对口错边间隙搭接长度缝隙高度垂直度中心偏移连接处

型钢错位

其他处

应有75%以上的面积紧贴

应防锈保护

≤t/10,且≤3.0mm±1.0mm±5.0mm≤1.5mm±2.0mm≤b1/100,且≤3.0mm±2.0mm≤1.0mm≤2.0mm

符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格

11

9ajjo2lcjq3sk4u09qt56trx0171wu00ewn