工程质量报验单
表号:LZ1-A-25
编号:
工程名称中节能新泰三期10MWp光伏电站工程合同编号
致中节能新泰三期10MWp光伏电站工程项目监理部:
升压站钢结构高强度螺栓连接 工程(工程编号: )已完成施工任务,并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检,质量等级为 良好 ,现报请查验。
验收时间:验收地点:参加人员:
附:
承包商(章):
技术负责人: 年 月 日项目监理部查验意见:
项目监理部(章):
监理工程师: 年 月 日建设单位审核意见:
建设单位(章):
专业工程师: 年 月 日
本表一式三份,由承包商填报,查验后,连同附件,建设单位、项目监理部、承包商各存一份,单位工程竣工报验时,也可用本表。
高强度螺栓连接检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称分项工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位
施工质量验收规范的规定
类序别号
1
检验项目
质量标准
施工单位自检记录
监理(建设)单位验收结果
分包项目经理
中节能新泰三期10MWp光伏电站工程
分部(子分部)工程名称验收部位
升压站
项目经理专业工长(施工员)施工班组长
表5.11.4 工程编号: JXJG-SYZ-GJG-
钢结构连接用材料的应符合现行国家产品标准品种、规格、性能等和设计要求钢结构制作和安装单位
应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系
摩擦面的抗滑移系数数试验和复验,现场处理
试验和复验的构件摩擦面应单独进
行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要
求。
高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数或扭
应符合规范规定
剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
应符合现行有关标准的
终拧扭矩
规定
应涂油保护,不应出现生
螺栓、螺母、垫圈外
锈和沾染赃物等现象,螺
观表面
纹不应损伤
高强度螺栓不得有裂纹
高强度螺栓表面硬度或损伤,表面硬度试验应
试验符合现行有关标准的规
定
高强度螺栓连接副的
应符合设计要求和国家
施拧顺序和初拧、复
现行标准的规定
拧扭矩
应干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、
磨擦面焊疤、氧化铁皮、污垢等,且不应涂漆(除设计要求
外)
丝扣外露2-3扣3
连接外
丝扣外露1扣
观质量≤10%
或4扣
扩孔孔径
≤1.2倍孔设计直径(mm)符合设计及规范要求,自检合格
主控项目
2符合设计及规范要求,自检合格
3符合设计及规范要求,自检合格
41
符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格
2符合设计及规范要求,自检合格
一般项目
3符合设计及规范要求,自检合格
4符合设计及规范要求,自检合格
23322333332233
5
6施工单位检查结果
项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日符合设计及规范要求,自检合格监理(建设)单位
专业监理工程师:验收结论
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
工程质量报验单
表号:LZ1-A-25
编号:
工程名称中节能新泰三期10MWp光伏电站工程合同编号
致中节能新泰三期10MWp光伏电站工程项目监理部:
升压站钢结构零、部件加工 工程(工程编号: )已完成施工任务,并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检,质量等级为 良好 ,现报请查验。
钢结构零、部件加工检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称分项工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位
施工质量验收规范的规定
类别序号检验项目
钢材、钢铸件的品种、1
规格、性能
等原材料的抽2
样复验钢材切割面3
或剪切面
45主控项目
质量标准
应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定
标准的要求
应符合现行国家产品标准和
设计要求
应无裂纹、夹渣、分层和大
于1mm的缺棱
分包项目经理施工单位自检记录
中节能新泰三期10MWp光伏电站工程
分部(子分部)
工程名称
验收部位
升压站项目经理专业工长(施工员)施工班组长
监理(建设)单位验收结果
表5.11.5 工程编号:JXJG-SYZ-GJG-
符合设计及规范要求,自检合格
符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格符合设计及规范要求,自检合格
矫正和成型应符合有关现行标准的规定边缘加工的刨削量
孔壁表面粗糙度A、B
孔级
径制孔
C级
10~18mm18~30mm30~50mm孔壁表面粗糙度
直径圆度垂直度
≥2.0mm≤12.5μm+0.18~0.00mm+0.21~0.00mm+0.25~0.00mm
≤25μm+1.0~0.0mm≤2.0mm≤0.03t,且≤
2.0mm
6
7
钢板厚度、型钢的规格尺应符合产品标准
寸及允许偏差的要求
应符合现行有关
2钢材的表面外观质量
标准的规定1
零件宽度、长度
一般项目
气割切割机械剪切
切割面平面度割纹深度局部缺口深度零件宽度、长度边缘缺棱型钢端部垂直度
±3.0mm≤0.05t,且≤2.0mm≤0.3mm≤1.0mm±3.0mm≤1.0mm≤2.0mm
3
4
钢结构零、部件加工检验批质量验收记录表
分项工程名称
中节能新泰三期10MWp光伏电站工程
验收部位
升压站
施工质量验收规范的规定
类序别号
5
检验项目
质量标准
施工单位自检记录
监理(建设)单位验收结果
表5.11.5(续) 工程编号:JXJG-SYZ-GJG-
不应有明显的凹面或损伤,划痕
表面深度不得大于0.5mm,且不应大于
该钢材厚度负允许偏差的1/2钢板的局部平面度矫正
t≤14mmt>14mm
≤1.5mm≤1.0mm
≤L/1000;且≤5.0mm≤b1/100mm;≤90°(双肢栓接)
≤b/80mm≤b1/100,且≤2.0mm±1.0mm≤l/3000,且≤
2.0mm
±6′≤0.025t,且≤0.5mm≤50μm±1.0mm±1.2mm±1.2mm±1.5mm±2.0mm±3.0mm
符合设计及规范要求,自检合格
6
78
型钢弯曲矢高角钢肢的垂直度槽钢翼缘对
腹板的
工字钢、H型
垂直度
钢零件宽度、长度加工边直线度相邻两边夹角加工面垂直度加工面表面粗糙度
9
10一般11
边
项
缘
目12
加工13
14
15
≤500mm同一组内任
意两孔间距
离501~1200mm
螺
栓≤500mm孔孔501~1200mm
相邻两组的
16距
端孔间距离
1201~3000mm
>3000mm
符合设计及规范要求,自检合格施工单位检查结果
项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
注:b1为宽度或板的自由外伸宽度;t为板、壁的厚度;L为构件的长度。