屋顶防水施工方案 一、施工工艺: (一)、施工准备、
1、 材料:聚合物SBS改性沥青防水卷材,上表面材料铝膜纸,卷材厚度平均值≥3mm。 技术性能:拉力N ≥ 450(纵横向)
耐热度:90℃ 2小时覆盖层无滑动 柔性: -18℃绕规定圆棒无裂纹 不透水性: 0.3MPa 动水压30Min不透水
2、机具: 一般应备有高压吹风机、扫帚、小平铲、汽油喷灯、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、皮卷尺、小线绳、粉笔、消防器材等。 3、作业条件:
(1)、基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。
(2)、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm, 空隙仅允许平缓变化。基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。 (3)、天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。 (4)、基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。
(二)、施工工艺 1、清扫基层
要作防水处理的基层表面,必须彻底清扫干净。基层表面若有需要必须做水泥砂浆找平。 2、涂刷基层处理剂
在干燥的基层上涂刷氯丁橡胶沥青防水涂料时要均匀一致不重刷、漏刷、不堆积。 3、附加层施工
在阴阳角穿墙管等特殊部位,首先做好附加层,附加层施工必须贴实、贴牢。 4、弹线
按施工现场情况弹好基线。 5、铺贴卷材
将卷材剪成相应尺寸,卷好备用,将喷灯点燃加热基层与卷材交界处,加热时要均匀,喷灯距交界处30―50cm左右,往返加热,趁卷材的沥青刚刚熔化时,将卷材缓慢向前滚铺在基层上并用压滚压实,粘结牢固。施工时以三人一组配合施工,滚铺时应排除卷材下面的空气使之平展,不得皱折。
6、搭接 短边搭接宽度: 150mm 长边搭接宽度:100mm
将卷材搭接缝处用喷灯加热,趁热使卷材搭接部位粘结牢固,以边缘稍挤出热熔的改性沥青为度并随即刮封接口。
7、特殊部位工程卷材转角搭接,穿墙管道,变形缝等部位施工比较困难,但这些地方又是极易发生渗漏的部位要特别精心细致,以确保整个防水工程的质量,具体作法见后附节点图。
三、工程验收
1、屋面应平整,不得有积水,蓄水24小时无渗漏为合格。
2、卷材与卷材,基层与卷材之间的接缝部位应粘结牢固,不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。
3、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢,封边应严密。
四、成品保护
1、操作人员应认真保护已做好的防水层,?严防施工机具等把防水层戳破,施工人员不允许穿带钉子的鞋在防水层上走动。
2、严禁在防水层上凿孔打洞、重物冲击,不得任意在防水层上堆放杂物,尤其是钢筋、钢模板等。
3、在做保护层时运送料的小车铁腿根部必须用橡胶卷材垫好,并要捆绑牢固,避免小车铁腿损坏防水层。 五、安全注意事项 1、施工人员进入现场必须戴好安全帽,施工现场除防水施工外严禁其它工种交叉作业。 2、向喷灯内灌汽油时,要避免溢出流在地上,以防点火时引起火灾。施工现场以及库房必须设有明显的“严禁烟火”的标志。
3、操作人员必须配戴防护用具,以免烫伤。
4、使用喷灯进行卷材热熔粘结时,必须有人看火,使用明火设备必须有动火证,进行地下施工时,应有防护设施,以防空中坠物。