脚手架使用完毕后要立即拆除,在脚手架拆除前要做好以下工作:
1、对脚手架进行安全检查,确认不存在安全隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行修理和加固,以确保脚手架在拆除过程中不发生危险。
2、在拆除脚手架时,应先清除脚手板上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的要集中装入容器内运下。
3、脚手架在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法,物件垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。
4、严格遵循拆除顺序,由上而下,后搭的先拆,先搭的后拆,同一部位拆除顺序是:模板→顶丝→纵横横杆→立杆。
满堂脚手架支撑需要两次拆除,第一次将除梁底和短跨中间的支撑外的大部分模板和支撑进行拆除,第二次将梁底和短跨中间的支撑拆除,具体参见施工组织设计中的模板工程。
5、满堂脚手架的拆除不得在垂直方向上同时作业。
6、拆除脚手架时,必须进行危险范围评估界定,并将危险范围区域进行隔离,并在隔离区边界设置明显的禁行标志和围栏,在坠落范围内应有明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证擦脚手架时无其他人员入内。
7、对于拆除脚手架的垂直运输设备要用滑轮和绳索运送或塔吊配合,严禁乱扔乱抛,并对操作人员和使用人员进行交底,规定联络
用语和方法,明确职责,以保证脚手架拆除时其垂直运输设备能安全运转。
8、拆下的脚手架钢管、扣件及其他材料运至地后面,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备日后使用。
9、本工程脚手架拆除遇大风、大雨、大雾天气时应停止作业。 10、拆除时操作人员要系还安全带,穿软底防滑鞋,扎裹腿。 11、脚手架拆除工程中,不中途换人。如必须换人,则应在安全技术交底中交代清楚。
二、漏雨修补施工: (一)彩钢瓦坡屋面修补 1、施工流程
基层处理;细部处理;铺贴卷材;质检及成品保护 2、基层处理
彩板有松动的要应进行加固处理,彩板有翘边的要处理平整,彩板有生锈的要刷涂底胶作除锈处理,清除旧彩板面上的所有杂物包括原防水层,要清洁干净,表面无浮土、油污、砂粒等污物。
3、细部处理
雨水口、空调线管、天沟、女儿墙、管、线根
部等重点渗水部位,铺贴一层附加层,宽度为300mm。或根据实际需要对重点易渗水部位铺贴附加层。另外锚固钉头的位置采用环氧胶及硅酮密封胶密封处理。
本工程主要渗水重点部位是:
(1):钢柱与彩板交结部。是钢结构屋面渗水最难解决产部位。主要方法是在防水层的上方加焊金属挡水条或金属防水板,缓解来自钢柱上方水的冲力。上方卷材品部位要用缠绕方施工方法施工,使卷材不易脱落。
4、铺贴PCM无胎铝膜防水卷材
(1)在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。这样即省材料又整齐美观。卷材铺贴的长向与流水方向垂直,卷材与卷材的搭接缝要顺流水方向,不应成逆向。
(2)先铺设排水比较集中的部位(如排水、檐口、天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设。先铺设房檐部位,再向上铺贴。
(3)在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,压住附加层,然后由上向下铺贴,压住平面卷材。墙体卷材上方要用压条处理,上方口部位进行密封处理,材料用防晒涂料或青龙聚氨酯密封膏。
(4)大面铺贴卷材:对齐放正卷材与要施工的部位,可从卷材的一端卷起卷材。先从一端揭去隔离膜并粘贴住(位置放正),然后一边揭去隔离膜一边用力挤压卷材,压实铺平,慢慢向前。尽量使卷材压实、平整。钉冒处不应太用力,粘贴住就行。以防钉子对材料顶伤。
(5)封边处理:施工完毕,对所有边缝进行一次封边处理,特别是迎水边缝,一定要涂刷封边材料。
(6)施工完毕,应严格检查整个防水层,清除所有屋面杂物,发现问题立即解决。
(二)天棚面硅钙板吊顶修补
1、施工准备
(1)、硅酸钙板:材质及规格尺寸必须符合设计要求,不得有扭曲变形。
(2)、铝合金龙骨构架及配件:材质及规格尺寸必须符合设计要求,不得有扭曲变形。
(3)、吊杆:直径φ8冷拉钢筋,镀锌或防锈处理。 2、操作工艺
(1)、吊顶标高线应根据房内+100cm水平准线,弹到四周墙面或柱上。
(2)、根据吊顶大样图,将龙骨及吊杆的位置弹到平顶上。吊杆主龙骨的间距必须符合装饰硅钙板的模数,纵向间距600mm、横向间距800mm-1000mm,灯及检修口等位置应增加吊杆。
(3)、根据墙上吊顶的安装水平标高线,用射钉将边龙骨钉固于墙体上。钉距以30-40cm为宜。边龙骨应钉平直、牢固。
(4)、采用螺栓固定在屋顶C型钢底面,然后用直径φ8作吊筋,吊筋应垂直向下,用枋木作撑绷紧。
(5)、安装主龙骨时,必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部孔槽必须调在一直线上,并应拉通线控制孔位。吊筋绷紧,主龙骨接头应平整。
(6)、隐蔽在吊顶内的管线和其他设施,水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置。
(7)、安装次龙骨时,采用腹部带孔槽的主龙骨,次龙骨则控制主龙骨间距。第一根次龙骨应两端带钩,将钩插入主龙骨孔槽内,第二
根次龙骨可用两端不带钩的交错安装。
(8)、硅钙板安装的方法一般为:首先先从房间中线部分开始往两边安装,大面积整块安装完毕后,再安墙边、灯孔、检修口等特殊部位。然后先将硅钙板侧面凹槽对准主、次龙骨的翼缘轻轻插入,然后再安插片和另一块硅钙板。在相邻次龙骨上的硅钙板安装后,方能安第二根龙骨,并依次顺序进行。
(9)、在安装过程中,每完成一道工序,应及时进行检查,发现缺陷立即纠正,以保证吊顶牢固可靠。其表面平整度、接缝严密和平直的程度均应满足规范要求。
三、钢结构网架油漆修补施工 (一)施工工序
表面预处理→防锈底漆施工→防火涂料施工 1、表面预处理
a、采用手工或电动工具除锈的方法进行除锈清理,达到St3级标准。
b、表面预处理合格,经监理人员确认后进行下道工序。 2、防锈底漆施工
a、防锈底漆采用环氧类防锈底漆,干膜厚度为40μ(一道)。 b、经监理人员确认后,进行下道工序。 3、防火涂料施工
a、防锈底漆施工完48小时后,可进行防火主料的涂装施工。 b、最佳施工环境条件:温度0~35℃,相对湿度≤85%。 c、防火涂料应分次涂装,第一道涂装干膜厚度不得超过200μm,