好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中级模块二设施操作

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中级模块二设施操作

一、单选题

1.在每种记录列表中,点击功能按键两次可以打印当前显示的()条记录。A A.10 B.5 C.3 D.1

2.为了提高消防联动控制系统的工作可靠性,在对每个受控消防设备设置自动控制方式的同时,还设置了()方式。A

A.手动控制 B.间接控制 C.直接控制 D.直线控制 3.在()状态下,工作指示灯处于绿灯运行状态,通过总线控制盘可以手动启动火灾声光警报器、消防广播、加压送风口、加压送风机排烟阀、排烟机,释放防火卷帘,关闭常开型防火门,切断非消防电源和迫降电梯等。A A.允许 B.禁止 C.启动 D.反馈

4.在()状态下,工作指示灯处于红灯运行状态,不能通过总线控制盘手动启动火灾声光警报器、消防广播、加压送风口、加压送风机排烟阀、排烟机,释放防火卷帘、关闭常开型防火门、切断非消防电源和迫降电梯等。B A.允许 B.禁止 C.启动 D.反馈

5.如果()指示灯处于闪烁状态,表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈;如果“启动”指示灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功。C A.允许 B.禁止 C.启动 D.反馈

6.如果()指示灯处于熄灭状态,表示现场设备启动信息没有反馈回来;如果“反馈”指示灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。D A.允许 B.禁止 C.启动 D.反馈

7.()每个操作按钮对应一个控制输出,控制喷淋泵组、消火栓泵组、防烟和排烟风机等消防设备的启动,可根据需要按下目标操作按钮启动对应的消防设备。B A.总线控制盘

B.多线控制盘 C.自动控制盘 D.联动控制盘

8.()是指连续探测某一路线周围火灾参数的火灾探测器,主要分为线型感烟火灾探测器和线型感温火灾探测器等类型。B A.点型火灾探测器 B.线性火灾探测器 C.火焰探测器 D.感烟探测器

9.()是指应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理探测火灾的线型感烟探测器,包括发射器和接收器两部分。A A.线型光束感烟火灾探测器 B.线型感温火灾探测器 C.点型感烟火灾探测器 D.点型感温火灾探测器

10.()是指对某一连续线路周围温度和/或温度变化响应的线型火灾探测器。B A.线型光束感烟火灾探测器 B.线型感温火灾探测器 C.点型感烟火灾探测器 D.点型感温火灾探测器

11.线型感温火灾探测器按()形式分类。按敏感部件形式可分为缆式、空气管式、分布式光纤、光栅光纤和线式多点型线型感温探测器。A A.敏感部件 B.动作性能 C.可恢复性 D.定位方式

12.线型感温火灾探测器按()可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。B A.敏感部件 B.动作性能 C.可恢复性 D.定位方式

13.无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。A A.线型光束感烟火灾探测器 B.线型感温火灾探测器 C.点型感烟火灾探测器 D.点型感温火灾探测器

14.电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架,宜选择()B A.线型光束感烟火灾探测器 B.线型缆式感温火灾探测器 C.点型感烟火灾探测器 D.点型感温火灾探测器

15.公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等,宜选择()。C A.线型光束感烟火灾探测器

B.线型缆式感温火灾探测器 C.线型光纤感温火灾探测器 D.点型感温火灾探测器

16.选择线型定温火灾探测器,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求。D

A.线型光束感烟火灾探测器 B.线型缆式感温火灾探测器 C.线型光纤感温火灾探测器 D.线型定温火灾探测器

17.线型光束感烟火灾探测器的设置时,探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜()D

A.0.5~1.0m B.0.3~0.7m C.1.2~1.5m D.0.3~1.0m

18.线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过()m。C A.7 B.14 C.20 D.100

19.线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:相邻两组探测器的水平距离不应大于()m;B A.7 B.14 C.20 D.100

20.线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:探测器至侧墙水平距离不应大于()m,且不应小于0.5m;A A.7 B.14 C.20 D.100

21.线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过()m。D A.7 B.14 C.20 D.100

22.线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定: 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为()m。A A.0.1 B.0.3

C.0.5 D.1

23.线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定:探测器的保护半径应()点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1~1.5m。C A.低于B.高于C.符合D.相等

24.线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定: 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1~1.5m。C A.0.5~1.0m B.0.3~0.7m C.1~1.5m D.0.3~1.0m,

25.()是火灾自动报警系统中报警和故障信息的现场分显设备,用来指示所辖区域内现场报警触发设备/模块的报警和故障信息,并向该区域发出火灾报警信号,从而使火灾报警信息能够迅速地通报到发生火灾危险的现场。B A.火灾报警控制器 B.火灾显示盘 C.火灾探测器 D.消防联动控制器

26.当一个报警区域包括多个楼层时,宜在()设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘。A

A.每个楼层 B.首层 C.顶层

D.这个报警区域

27.火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为()。C A.0.5~1.0m B.0.3~0.7m C.1.3~1.5m D.0.3~1.0m,

28.火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后()s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。A A.3 B.5 C.1 D.10

29.()主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成,A A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统

D.雨淋系统

30.()在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。A A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

31.()主要由闭式喷头、干式报警阀组、充气和气压维持设备、水流指示器、末端试水装置、管道及供水设施等组成,B A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

32.()在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力,系统侧管道内充满有压气体(通常釆用压缩空气),报警阀处于关闭状态。B A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

33.以下哪种系统适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所()A A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

34.以下哪种系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所()B A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

35.以下哪种系统准工作状态时系统侧管道内充满用于启动系统的有压水()A A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

36.以下哪种系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体()B A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统

37.上述消防水泵启动方式中,消防控制室总线联动启动、高位消防水箱岀水管流量开关启动、报警阀组压力开关启动和消防水泵岀水干管压力开关启动属于()A

A.联动启动