2020年现浇梁(综合)施工技术考核试题258题
【含答案】
一、填空题
1.大体积混凝土施工时,根据锚碇的结构型式、大小等采取分块施工,块与块之间预留湿接缝,槽缝宽度宜为1.5~2m,槽缝内宜浇筑微膨胀混凝土。
2.采用跨中合龙方式施工时,墩顶应设置良好的顶落梁和纵横移梁设备,保证两端梁段悬拼完后能通过三向微调使闭合间隙与设计尺寸相符。
3.悬臂拼装施工过程中,每孔或每联钢桁梁必须在悬臂孔始端设置一处固定支座,并使其摩擦力足以抵消水平外力。
4.梁体纵向预应力筋张拉时,预应力筋应左右侧对称同时张拉。
5.计算冷拉钢筋的屈服强度和抗拉强度时,采用冷拉前的公称截面面积。
6.后张法预应力筋张拉程序0→初应力→1.05σcon(持荷2min)→6σcon(锚固)。
7.预应力筋进场时,应分批检验,每批重量不大于60t的钢材是钢丝。
8.钢丝束两端采用镦头锚具时,同一束中各根钢丝下料长度的相对差值,当钢丝束长度小于或等于20m时,不宜大于1/3000;当钢丝束长度大于20m时,不宜大于1/5000,且不大于5mm。长度不大于6m的先张构件,当钢丝成组张拉时,同组钢丝下料长度的相对差值不得大于2mm。
9.钢筋混凝土轴心受拉构件中,配置在接头长度区段内的焊接受力钢筋在受拉区,其接头的截面面积占总截面面积的最大百分率是25%。
10.为改善小石子混凝土拌和物的和易性,节约水泥,可通过试验,在拌和物中掺人一定
数量的减水剂。
11.预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用性
12.预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用性。
13.锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求。
14.夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和重复使用性能。
15.钢筋混凝土墙式护栏的高度必须在纵坡变化点处调整,以便线形顺适、美观。
16.悬索桥索力的调整以设计提供的数据为依据,其调整量应根据调整装置中测力计的度数和锚头移动量双控确定。
17.橡胶伸缩缝安装气温在5℃以下时,不得进行装置施工。
18.四氟滑板支座安装时,一般在板的表面涂硅脂油。
19.斜拉桥拉索张拉施工的设备和方法应根据设计的索型、锚具、布索方式、塔和梁的构造确定。
20.斜拉桥斜塔柱施工时,必须对各施工阶段塔柱的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。
21.钢桥制造对接焊缝除应用超声波探伤外,尚须用射线抽探其数量的10%(并不得少于一个接头)。
22.施加预应力的机具,应定期进行检验和校核,当千斤顶使用超过6个月或删次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。
23.钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延后初凝和早强的工程性能。
24.紧固同一索夹螺栓时,须保证各螺栓受力均匀,并按三个荷载阶段(即索夹安装时、钢箱梁吊装后、桥面铺装后)对索夹螺栓进行紧固,补足轴力。
25.悬索桥锚道设计时充分考虑锚道自重及可能作用其上的其他荷载,承重索的安全系数不小于3.0。
26.腹板底部为扩大断面的T形梁,应先浇注扩大部分并振实后,再浇注其上部腹板。
27.悬臂浇筑梁和龙宜在一天中最低气温时完成。
28.T形刚构或悬臂梁挂孔的预制挂梁通过悬臂梁段架设时,应验算悬臂梁段的强度及稳定性。
29.在支架上浇筑梁式桥,支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求。
30.预制梁段吊运前应标明梁段位置编号及拼接方向,存放时应考虑拼装施工先后顺序和方便装运。
31.钢桥制造中剪切钢板厚度不宜大于12mm,剪切边缘应平整,无毛刺、反口、缺肉等缺陷。
32.先张梁张拉台座应按不同的梁型进行专门的施工工艺设计。
33.钢桁梁长悬臂拼装,当悬臂端出现较大振荡时,应按施工组织设计方案及时采取减振措施保证施工安全。
34.预应力筋张拉和混凝土浇筑时的环境温度差不应超过5℃。